高压开关柜更新时间:2026-01-30 17:25:41

本专题为土木在线高压开关柜设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与高压开关柜设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • KYN28A-12开关柜是国内目前比较常见的一种高压开关柜, 全名称为: 户内金属铠装移开式开关设备。额定电压3.6kV~12kV,其特点是配装的真空断路器为中置式,即断路器位于开关柜前柜的中部,因此下部空间节省下来可用于其它方案的扩展或作为电缆室用。K-代表金属铠装,Y--代表移开式,N--代表户内,28A为行业归口单位颁发的型号序列号,后面的12代表额定工作电压为12kV。国内不同技术来源...查看详情

    用户:charging1992 浏览量:376 时间:2021-07-09
  • 低压开关柜的型号区别及特点 一、开关柜简介 开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接...查看详情

    用户:我的偶像爱迪生 浏览量:892 时间:2021-05-25
  • (来源:网络,版权归原作者)...查看详情

    用户:我的偶像爱迪生 浏览量:296 时间:2021-05-18
  • 安科瑞 王阳 摘要:在智能化变电站设备中,对其基本结构进行分析,以及智能化变电站设备的基本运行进行研究,从而实现10kV高压开关柜在线测温技术的投入使用。在这个前提下,阐述介绍10kV高压开关柜在线测温技术的主要内容,对10kV高压开关柜在线测温技术的相关应用优缺点进行对比分析,希望更好的将在线测温技术运用在智能化变电站10kV高压开关柜上。 关键词:高压;智能化变电站;温度测量 0 引言 在10...查看详情

    用户:安科瑞王阳 浏览量:133 时间:2021-04-02
  • 导 读 高压开关柜是金属封闭开关设备的俗称,是按一定的电路方案将有关电气设备组装在一个封闭的金属外壳内的成套配电装置。 35KV高压开关柜 高压开关柜广泛应用于配电系统,作接受与分配电能之用。既可根据电网运行需要将一部分电力设备或线路投入或退出运行,也可在电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网中快速切除,从而保证电网中无故障部分的正常运行,以及设备...查看详情

    用户:你才是电老虎 浏览量:883 时间:2021-03-29
  • KYN28型铠装移开式交流金属封闭开关设备也称高压开关柜,它适用于三相交流50HZ电力,用于接受和分配电能并对电路实行控制,保护及监测。广泛应用于电力各类变电所以及发电厂、工矿企事业高压配电。 符合金属封闭开关设备,GB/T11022(高压开关设备和控制设备的共用技术要求)IEC60298(额定电压1KV以上50KV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备),DT/T404(户内交流高压开关柜订货技术...查看详情

    用户:源创dianqi 浏览量:271 时间:2021-03-25
  • 国家标准中,是否有规定高压开关柜须装设欠压脱扣器呢? 全厂低压220v全部停了!导致没有润滑油冷却设备,设备损坏,责任是谁的呢?...查看详情

    用户:qq_1611494784800 浏览量:721 时间:2021-01-24
  • 电气资料库图片1

    江西变压器高压开关柜带电清洗日常维护注意事项 现代社会中的各种电力电气设备、网络通信设备,维持着生产生活的正常运行,大部分用电设备的精密度较高,对于运行环境的洁净度有较高要求。设备在长期运行过程中,受到粉尘、盐雾、凝露、油污等污染物的附着积聚,易造成绝缘破坏,产生高温、静电、短路等隐性风险,如不及时有效维护,会导致设备运行不稳定并造成意外故障及事故,给生产运行带来损失、给企业带来不可控的风险及影响...查看详情

    用户:一川绿风 浏览量:277 时间:2021-01-20
  • 收录于话题一、高压柜拆包装及吊装就位 高压柜在装卸车上把包装拆除。转移设备的时候由于吊车只能把设备吊到门口,设备都很笨重而且门又不宽,室外到室内还有几级台阶或斜坡不能把设备直接放上叉车或者滚筒推进去,有的设备还不能放在地上,一般都有一个10-15cm高的基础,常用枕木在室外门口垫一个小平台,垫起来的高度跟几级台阶或里面的基础差不多,上面铺两根槽钢,槽钢一端搭在枕木上,另一端搭在室内或者基础上,槽...查看详情

    用户:失眠飞行 浏览量:415 时间:2020-12-30
  • 配电中除外线外我们应用最多的就是开关柜(switch cabinet), 开关柜 是一种电气设备, 是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般...查看详情

    用户:小小小小叮当 浏览量:1193 时间:2020-12-25
  • 收录于话题 (来源:网络 ,版权归原作者)...查看详情

    用户:小蝌蚪找妈妈啊 浏览量:1058 时间:2020-12-24
  • 35kV高压开关柜...查看详情

    用户:枕头不睡觉 浏览量:580 时间:2020-12-09
  • 一、高压柜拆包装及吊装就位 高压柜在装卸车上把包装拆除。 转移设备的时候由于吊车只能把设备吊到门口,设备都很笨重而且门又不宽,室外到室内还有几级台阶或斜坡不能把设备直接放上叉车或者滚筒推进去,有的设备还不能放在地上,一般都有一个10-15cm高的基础,常用枕木在室外门口垫一个小平台,垫起来的高度跟几级台阶或里面的基础差不多,上面铺两根槽钢,槽钢一端搭在枕木上,另一端搭在室内或者基础上,槽钢的...查看详情

    用户:灯一盏 浏览量:4327 时间:2020-11-27
  • 基本定义 高压开关柜 是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器、高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分,在整个电力工业中占有非常重要的地位。 有人愿意把高压开关柜叫...查看详情

    用户:呐喊的韭菜 浏览量:449 时间:2020-11-16
  • A 日常的维护及检修 1、开关柜外观检查 标准: 开关柜外壳无变形,无损伤;防护油漆无严重锈蚀,破损剥落;柜体安装牢固,外表清洁无杂物;开关柜的铭牌和标识黏贴整齐,无脱落。 2、开关柜运行状态参数检查。 标准: 仪器、仪表指示正常(与日常运行值比较,无差别或差别不大且与设备状态相对应)。 3、开关柜相关器件、电气接点及电线、电缆无超过规定温度现象。 标准: 用红外测温仪测量可见的相关...查看详情

    用户:无人之岛 浏览量:321 时间:2020-10-30
  • 基本定义 高压开关柜 是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器、高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分,在整个电力工业中占有非常重要的地位。 有人愿意把高压开...查看详情

    用户:意难平又平 浏览量:321 时间:2020-10-22
  • 高压开关柜的二次图的识读 来源:电气设计圈 点击免费试听课: 2020年注册电气基础培训班(直播 录播回看 高频考点总结),试听一下戳这儿~ 电气设计圈 微信号 LK3245878842 功能介绍 建筑电气设计交流平台,报导各类建筑电气设计技术及行业动态,交流电气设计信息传播建筑电气信息,汇聚众智,共同进步,一起走上电气设计技术的顶峰 ...查看详情

    用户:奔放的钥匙 浏览量:852 时间:2020-10-08
  • 图文详解:高压开关柜各个功能结构,值得收藏!...查看详情

    用户:博思塔尼亚 浏览量:2426 时间:2020-09-08
  • 基本定义 高压开关柜 是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器、高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分,在整个电力工业中占有非常重要的地位。 有人愿意把高压开关柜叫做高压配...查看详情

    用户:意难平又平 浏览量:634 时间:2020-08-24
  • 供配电技术图片1

    事故经过: 1. 第一次试送电时, 所有负载和出线柜断开, 当合上进线柜后, 发现C相电流,比其他AB相电流偏大, 速断动作,发现C相母排螺丝松动, 紧固后, 将定值改大一点, 进线柜送电正常 ,半小时后, 将一台出线柜 —{出线柜空载}, 摇到工作位置, 按合闸按钮 瞬间, 出线开关柜烧毁,进线开关柜烧毁,上一级跳闸 事后发现以下问题 : 1. C相避雷器击穿 2.出线柜避雷器上端的:小铜...查看详情

    用户:ganm1234a163 浏览量:1027 时间:2020-08-14