电流互感器更新时间:2025-12-08 10:47:56

本专题为土木在线电流互感器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电流互感器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 一台31500KVA的主变,三圈绕组,35KV中压侧CT变比600/5,如果其中的一个二次回路开路,那这个回路开路产生的电压会是多少呢?负荷按正常算,请高手赐教...查看详情

    用户:mjg0032 浏览量:1182 时间:2008-08-03
  • 电流互感器和电压互感器的选型是怎么选?电流互感器的一次额定电流怎么选定? 电压互感器的型号怎么选定?一次额定电压怎么选定?...查看详情

    用户:wang84125 浏览量:1393 时间:2008-08-01
  • 一、对电流互感器和电压互感器的一、二次侧引出端子为什么要标出极性?为什么采用减极性? 电流互感器、单相电压互感器的一、二侧都有两个引出端子,任何一个端子用错,都会使二次电流或电压的相位变化180°影响测量仪表和继电保护装置的正确工作,因此必须对引出端子做出极性标记,以防接线错误。 减极性的优点:电流互感器(电压互感器)从P1(A)端通入电流,二次电流从S1(a)流出,这表明I1(V1)和I2(V2...查看详情

    用户:dz5688 浏览量:1051 时间:2008-08-01
  • 在进行电流互感器误差试验之前,通常需要检查极性和退磁等主面特性。 1、电流互感器极性检查 : 电流互感器一次绕组标志为P1、P2,二次绕组标志为S1、S2。若P1、S1是同名端,则这种标志叫减极性。一次电流从P1进,二次电流从S1出。极性检查很简单,除了可以在互感器校验仪上进行检查外,还可以使用直流检查法。 体 size=5>2、电流互感器退磁检查 电流互感器在电流突然下降的情况下,互感...查看详情

    用户:dz5688 浏览量:1107 时间:2008-08-01
  • 高压 电流互感器多制成两个铁芯和两个副绕组的型式,分别接测量仪表和继电器,满足测量仪表和继电器的不同需求: 1、电流互感器供测量用的铁芯在一次短路时应该容易饱和,以限制二次电流增长的倍数。 2、电流互感器供继电保护用的铁芯在一次短路时不应该饱和,使二次侧的电流与一次侧的电流成正比例增加。...查看详情

    用户:dz5688 浏览量:1629 时间:2008-08-01
  • 电流 互感器二次负载阻抗的大小对互感器的准确度有很大影响。这是因为,如果电流互感器的二次负载阻抗增加得很多,超出了所容许的二次负载阻抗时,励磁电流的数值就会大大增加,而使铁芯进入饱和状态,在这种情况下,一次电流的很大一部分将用来提供励磁电流,从而使互感器的误差大为增加,其准确度就随之下降了。...查看详情

    用户:dz5688 浏览量:794 时间:2008-08-01
  • 我们知道CT二次负担包括二次电缆及负载(继电器、仪表等)。在这里说一下二次电缆负担的计算方法,可以为我们CT选型及二次电缆选型提供依据。 我们知道导线电阻=ρL/S,ρ为导体的电阻率,铜的电阻率为0.0172,L为 导体长度,单位米,S为导体截面,单位平方毫米。 举个例子,CT为星接,CT与控制室距离100米,那么每相CT电缆的负担为: 采用1.5平方电缆时: 0.0172×200/1.5=2.3...查看详情

    用户:dz5688 浏览量:2189 时间:2008-08-01
  • 电能计量装置主要由电能表、计量用电压互感器、电流互感器及二次回路等部分组成,电流互感器是能计量装置的重要组成部分,现介绍计量用电流互感器的选择原则和使用注意事项。 1选择的原则 1.1额定电压的确定 电流互感器的额定电压UN应与被测线路的电压UL相适应,即UN≥UL。 1.2额定变比的确定 通常根据电流互感器所接一次负荷来确定额定一次电流I1,即:I1=P1/UNcosψ ...查看详情

    用户:dz5688 浏览量:1131 时间:2008-07-20
  • 电流互感器型号LZZBJ9-10C2 变比:1200-1400-1600/5 准确级组合:0.2S/10P10/10P10 15/20/20VA 现咨询厂家(大连一互)说如果测量保护全带抽头的话实现不了,只能做到保护级不抽头,而不能实现测量保护级全抽。现在不知道到底能不能做,想请教一下各位。如果这种型号不能实现的话,有没有其他的型号可以代替?(用户要求测量保护全带抽头)...查看详情

    用户:ctlwt4460 浏览量:1612 时间:2008-07-19
  • 在设计中,有时候要设置零序互感器,如何确定它的变比和容量哪?...查看详情

    用户:huanglongmiao 浏览量:1483 时间:2008-07-17
  • 请问发电机定子接地的电流互感器怎么计算参数?谢谢?...查看详情

    用户:xp-289688 浏览量:1543 时间:2008-07-09
  • 什么时候要用电流互感器? 帮忙指教一下! 非常感谢!!...查看详情

    用户:lyx358039005 浏览量:5127 时间:2008-07-07
  • 有一商场,电流白天大多时为200A夏季用电高峰为200-400A,晚上电流5A,配200|5互感器1.5-6A电表,请问在400A时能准确计量吗?(不考虑电表及互感器寿命的问题),如不准确是多计还是少计?...查看详情

    用户:mwgyx507 浏览量:1439 时间:2008-06-27
  • 各位请教一个关于,电流互感器与母线的问题,电流互感器与母线算不算隔离,对谐波有没有隔离作用,在高压母线上,互感器二次侧,测量出来的谐波,跟直接在母线上测量谐波间有误差吗?...查看详情

    用户:hotfire002 浏览量:1060 时间:2008-06-23
  • 本人接触电气时间不长,有电流互感器的问题需要请教大家,谢谢 1、厂里有配电盘,不标准,用的下进线方式,就是从空气开关的下面进线,然后翻到隔离道闸上面再出去,这时候的互感器是反着使用的,K1接地,K2接表,请教这样使用可以么?计量是否准确? 2、电流互感器太大,一次侧电流小,于是把电缆在互感器中穿了两次,这样的话,与电度表连接,怎样计算用了多少电?是*2?还是不变呢? 谢谢大家了...查看详情

    用户:bearxpp 浏览量:1092 时间:2008-06-19
  • 变压器图片1

    举例:66KV负荷电流为130A,我选用的电流互感器准确级为0.2S/0.5/5P20, 额定一次电流为2*200/5(或者2*400其中0.2级抽头2*200/5),不知额定一次电流选用哪个为好,我的盲点在于计量和保护他们之间的额定一次电流是否一致,因为有厂家只是把计量按额定一次电流做有抽头,而保护的额定一次电流却用最大的400,可我的实际运行电流才130A,我想知道确定一次额定电流时是否可以理...查看详情

    用户:zhangfuyu 浏览量:1250 时间:2008-06-04
  • 请教: 一台47.5A的三相电机,星三角起启动.采用150/5的电流互感器和150A的电流表搭配合理吗?...查看详情

    用户:shuaixg 浏览量:3322 时间:2008-05-30
  • 有的电流互感器一次电流写的是200A,有的是2×200A,有什么区别啊, 还有参数中有二次组合和准确级有什么区别,二次额定输出有的按电阻,有的按VA, 要是进行连接导线选择时,VA的怎么来选,怎么转换为欧姆啊, 0.2准确级的额定欧姆是多少啊, 谁能给我一一作答啊, 请各位帮助 谢谢了...查看详情

    用户:hello_thomas@co163 浏览量:3728 时间:2008-05-28
  • 有的电流互感器一次电流写的是200A,有的是2×200A,有什么区别啊, 还有参数中有二次组合和准确级有什么区别,二次额定输出有的按电阻,有的按VA, 要是进行连接导线选择时,VA的怎么来选,怎么转换为欧姆啊, 0.2准确级的额定欧姆是多少啊, 谁能给我一一作答啊, 请各位帮助 谢谢了...查看详情

    用户:hello_thomas@co163 浏览量:3485 时间:2008-05-28
  • 请教一下10KV高压开关柜的电流互感器之间距离是多少?...查看详情

    用户:白龙行天下 浏览量:1481 时间:2008-05-28