电流互感器更新时间:2025-12-08 10:47:56

本专题为土木在线电流互感器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电流互感器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 我是做开关柜的,在实际工作中,经常会遇到零序互感器的选择问题,有的工程只要求孔径,对其他电气参数无任何要求,此时,我们在采购的时候也就不要求,经咨询互感器厂家,其默认的变比一般是50或者60/1A,最近在一个项目中,设计院对零序互感器的要求是75/5 5P20,这样厂家很难做到;想要请教各位:零序互感器的参数该如何选取(精度、 变比、容量)...查看详情

    用户:xiaoxiao_xf123 浏览量:16960 时间:2008-05-27
  • 现场实验绘制该曲线需要那些参数 听高人说 只需要 V-A特性 二次直流电阻 二次负荷 请问如何绘制...查看详情

    用户:smart5216 浏览量:1206 时间:2008-05-27
  • 请教:100/5的互感器接50/5的数字电流表,显示值是实际值的2倍,我理解不了,应该是实际值的1/2啊...查看详情

    用户:电工乙 浏览量:4782 时间:2008-05-22
  • 我到过一家做低压柜的公司,发现他们公司在设计上,电流回路中电流互感器与测量表计都是直接连接,中间也没有实验端子过渡,这还好说 电流互感器二次侧竟然没有接地,虽然测量上没什么问题,但在保护方面来说呢?我不知道会发生什么后果。...查看详情

    用户:成套毛毛 浏览量:5317 时间:2008-05-17
  • 《工业与民用配电设计手册》第三版中 P305页变压器的保护中,高压侧额定电流为36.4A,过负荷系数为3,采用的电流互感器为100/5....查看详情

    用户:佶凌 浏览量:2058 时间:2008-05-15
  • 电流互感器与配套显示用的电流表应该怎么选型,电流互感器的变比与电流表的量程应该怎么搭配??...查看详情

    用户:guilinddb 浏览量:11181 时间:2008-05-13
  • P307页例7-1中TA1~TA3三个电流互感器的变比为什么是100/5?单相接地保护用电流互感器为什么是1000/5的?...查看详情

    用户:佶凌 浏览量:1471 时间:2008-05-12
  • 我从网易电气上看到一个35KV的一次图, 有问题请教大家. 附图 1.图中的电流互感器的数量表格写的是6个, 但图中画的明明是四个啊, 每个都是三相式的. 2.电流互感器型号LZZBJ9-0.2/0.5 10P15/10P15, 应该是两种吧, 一个是LZZBJ9-0.2 10P15, 一个是LZZBJ9-0.5 10P15, 可这么多互感器中哪几个是LZZBJ9-0.2 10P15, 哪几个是L...查看详情

    用户:electricity 浏览量:2003 时间:2008-05-10
  • 电流互感器(下称CT)在工作状态,其二次是决不允许开路的,否则将使二次回路出现高压和带电现象,轻则损坏电气设备,重则危及人身安全。因此一但二次出现带电现象,应立即停电检查。下面就CT二次带电的原因进行初步分析井浅淡一点应该注意的问题。 1 故障原因 (1) 因工作的疏忽或对CT使用原理不清楚,将二次断开运行或CT二次线未进行安装,至使二次回路处于开路状态而带电。 (2) 因CT的二次桩头(即K1、...查看详情

    用户:dz5688 浏览量:4397 时间:2008-04-27
  • 我单位是用电户,近三个月供电部门更换电表后,我发现电量与去年同期增加1倍.经检查发现使用的是75/5电流互感器,供电方计算电量时,按电度表读数乘法以30倍,不知是否正确?请指教!...查看详情

    用户:mu_rui 浏览量:25364 时间:2008-04-26
  • 不是说电流互感器的二次侧不能开路,哪呢,电流互感器上连的电流表如果在通电的情况下断开(算不算开路)会不会在电流互感器的两端产生高压。 谢谢 我是菜鸟...查看详情

    用户:xiao_1223 浏览量:3770 时间:2008-04-18
  • 电流互感器主要是指在交流场合,用带铁心的线圈,测量母线、一次侧的电流。 我所要说的是目前国内互联网上所没有的内容,她也可以测量直流电流,可以是单铁芯,也可以是双铁芯,一般有辅助直流绕组,前苏联的电磁技术研究基础十分雄厚,我在高中的时候,就在中山大学图书馆阅览室认真阅读过相关书籍,基本上就是磁放大器的应用。这种结构简单,可靠,速度 就慢些。 类似的有自整角电动机,国内在1970年还生产过不少,主要用...查看详情

    用户:dz5688 浏览量:1032 时间:2008-04-17
  • 张忠禄 吉林省长春水利电力高等专科学校(130012) LMZ1-0.5、LMK1-0.5型电流互感器,为低压户内用母线式浇注绝缘、塑料外壳绝缘的电流互感器,俗称穿心式电流互感器,广泛应用于低压系统,供测量、电能计量和继电保护回路使用。由于它可直接用载流导体(母线、电缆或绝缘导线)穿过窗孔作为一次绕组,并可根据需要,改变一次绕组(软电缆或绝缘导线)的缠绕圈(匝)数,以适应不同额定电流的回路,因此,...查看详情

    用户:dz5688 浏览量:2149 时间:2008-04-17
  • 杨春秀 河南省濮阳电力设计事务所 (457000) 现在,随着电力事业和农村形势的发展,农村110kV变电所的主变容量也逐步增大,大都选用20MVA或31.5MVA的三圈变,但10kV侧的负荷比较小,一般不会超过主变容量的50%,主要负荷在35kV侧。根据这一特点,我们可以把10kV进线柜电流互感器的变比选择得小一点,如减小一半,但这样做又增加了变压器纵差保护两侧或三侧的不平衡电流。能否消除这种不...查看详情

    用户:dz5688 浏览量:1162 时间:2008-04-17
  • 电流互感器又称仪用变流器(亦称CT),是一种将高电位大电流变化成低电位小电流的仪器。起工作原理和变压器相似,是利用变压器在短路状态下电流与匝数成反比的原理制成的。它的一次侧线圈匝数很少,而二次侧线圈的匝数很多。电流互感器把高电位大电流按一定比例缩小为低电位小电流,以供个种仪表和继电保护装置的电流线圈。这不仅能可靠地隔离开高压,保证了认识呢和装置的安全,而且由于电流互感器的二次侧额定电流一律为5A,...查看详情

    用户:yuanxiongwu 浏览量:2101 时间:2008-04-17
  • 请问电流互感器准确级组合如:0.2/5P10;0.5/10P10表述什么意思?...查看详情

    用户:chenjx_163 浏览量:944 时间:2008-04-15
  • 电容补偿装置前面为什么加电流互感器呢,它的作用是什么?可不可以不加?...查看详情

    用户:tsf10127 浏览量:1496 时间:2008-03-28
  • 如题,请各位师兄说说!...查看详情

    用户:孤星119 浏览量:1636 时间:2008-03-24
  • 请问有方法判断电流互感器是否正常吗?普通的电流互感器(中间穿线那种)比如变比是100/5的,中间穿的线电流是20A时是否能在K1接出线量到1A的电流?或者一个不知变比的电流互感器有方法判断出它的变比吗?...查看详情

    用户:zxcvbnmhua 浏览量:1415 时间:2008-03-23
  • 请教大家,电流互感器二次侧接线为什么要用2.5平方线?电流时5安,1平方的线也够了,为什么要这规定呢?...查看详情