距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线电流互感器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电流互感器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
电流互感器能否安装在隔离开关与断路器之间的铜排上(即断路器上口铜排)?...查看详情
我单位有一电流互感器其铭牌上标称:2*300/5,请问各位师傅怎么计算变比.在这里先谢了....查看详情
我原物业单位管理的是幢住宅楼,建于90年,当时档次较高,所以每户都是30(100)A的单相电表,没装三相电表,现在出现电表坏,单相电子表市场能买的只有20(60)A,有的用户就不够用电,所以我用3(6)的普通单相电子表配合100/5的电流互感器接线计量。 我把电子表第一个火线进线的电压线圈的跳线铁片拆开电源220的火线从拆开的电压线圈上,互感器的二次接1、3号接线端,N线接4号端。 我考虑过接线是...查看详情
遇到一个项目,供电局要求采用双变比的互感器做为计量用,但是我一直不清楚双变比互感器如何接线。 当时听供电局的某个工程师说,就是二次侧有两个绕组,采用串联或者并联的方式实现双变比。 但是我自己画图理解,觉得并联的时候,似乎电流应该是串联的4倍呢。 假设串联的二次绕组为n匝,电流为I,那么并联的每个绕组为n/2匝,电流为2I,那么两个绕组并联,那电流岂不是变成了4I了??...查看详情
请问个位大侠有位监理说380伏电箱中三个电流互感器不能通过转换开关共用一个电流表,对吗?...查看详情
关于10KV一次系统图中电压互感器和电流互感器个数的设置:如电源进线,电源商业计量,变压器,电压互感器和电流互感器什么情况下设置两个,什么情况下设置三个?...查看详情
电流互感器TWD-220, 220/根号下3/0.1 0.5/3P 请教详细解释含义....查看详情
各位英豪,大家好! 谁知道NTAW36 双绕组电流互感器是那家公司生产的,谢谢.急啊!...查看详情
各位英豪,大家好! 谁知道NTAW36 双绕组电流互感器是那家公司生产的,谢谢...查看详情
仪用电流互感器,实际是台变压器。 常用低压变高压,电流刚好成反比。 配接仪表测大流,电度计量也必须。 仪表显示成变比,得出数值为实际。 二次两端接仪表,K1、K2来标记。 额定电流五安培,配用仪表要注意。 两端不可呈开路,不要串联熔断器。 防止触电保安全,铁心、K2要接地。 一次串入电路中,L1、2来标记。 1进2出去负载, 三相测量是必须。 常用测量一变比,使用单比互感器。 本身只设二次线,测量...查看详情
乡(镇)农村农电管辖的电流互感器数量大且分散,长期以来得不到及时校验,有的TA铭牌已字迹模糊甚至脱落,有的一次线穿绕匝数与实际变比不符,待发现时退补电量与用户可能发生矛盾,因而需要一种现场核实变比的快捷方法。笔者利用带有数据保持功能的数字式钳形电流表,同时测出TA中的一、二次线的电流值,用一次电流值除以二次电流值,即为该TA的倍率,该倍率与实际倍率有±5%左右的误差,应视为正常。具体测试方法和注意...查看详情
电流互感器的二次负载,直接影响到它的正确工作。一般来说,二次负载愈大,互感器的误差也愈大,只要二次负载不超过厂家的整定值,制造厂应保证互感器所产生的误差在其准确度等级或10%误差曲线范围内。因此,电流互感器在使用过程中,必须了解其额定二次负载和实际二次负载,只有在实际二次负载小于额定二次载时,误差才能符合要求。但是电流互感器在实际使用过程中,有时由于二次设备变更或者设计过程中考虑不周等各种原因,引...查看详情
1)电流互感器的二次负荷可以用阻抗Zb(Ω)或容量Sb(VA)表示。二者之间的关系为 Sb=Isn*Isn*Zb 电流互感器的二次负荷额定值(Sbn)可根据需要选用2.5、5、7.5、10、15、20、30VA。在某些特殊情况下,也可选用更大的额定值。 2)电流互感器的负荷通常有两部分组成:一部分是所连接的测量仪表或保护装置;另一部分是连接导线。计算电流互感器的负荷时应注意不同接线方式下和故障状态...查看详情
电流互感器主要由三部分组成:铁心、一次线圈和二次线圈。由于铁心磁阻的存在,电流互感器在传变电流的过程中,必须消耗一小部分电流用于激磁,使铁心磁化,从而在二次线圈产生感应电势和二次电流,电流互感器的误差就是由于铁心所消耗的励磁电流引起的。由于激磁电流和铁损的存在,电流互感器一次电流和二次电流的差值是一个向量,误差包括比值差和相角差。 影响误差的因素: 1、电流互感器的内部参数是影响电流互感器误差...查看详情
零序电流互感器是什么选的?需要确家那些技术参数? 保护装置用的零序电流互感器的变比一般用多少的? 保护装置用的零序电流互感器与微机小电流接地选线装置用的零序电流互感器有何差异? 像下图这样的零序电流互感器应该如何选择? 1765841...查看详情
我经常使用的电流互感器是100/5的,但是一直弄不清楚穿过互感器的电线匝数跟计算的关系,哪位高手能指导指导?...查看详情
在低压配电系统图中,常见进线配电柜中,有的为三只电流互感器,有的为四只,不知道这是为什么?请高手给予回答,谢谢!...查看详情
请教各位朋友一个问题: 比如说我原来的设备。ct的变比是40, 如果我把ct换了, 变比变成了60。 也就是原来的电流互感器的5对应的实际值是200A, 现在就对应300A了。那我如果重新调整保护定值的话。 我的过流继电器用不用更换呢? 我感觉不用更换。不过我头一次做这个。不是很确定。请大家帮忙。谢谢...查看详情
请问 低压配电系统中 电容补偿柜的支路上用三个电流互感器 而其他支路则用一个互感器?请各位大虾赐教...查看详情
在工作中经常遇见不同的电流互感器的设计,但是当把它们的个数和组合方式与作用联系到一起的时候,就觉得困惑与模糊,我我想一定有很多人和我一样的问题,所以我将常见的8中情形画在了附图中,希望能够得到高手的赐教。感激不尽。...查看详情