  • 各位麻烦一下,软启动输出端装电流互感器测电机运行电流,互感器测到的电流准不准,为什么呢。...查看详情

    用户:一丝光芒 浏览量:1030 时间:2009-02-04
  • 各位麻烦一下,变频器输出端装电流互感器测电机运行电流,如果电机在50赫兹以下频率运行时,互感器测到的电流准不准,为什么呢。(我知道可以看变频器上的电流值)...查看详情

    用户:一丝光芒 浏览量:8370 时间:2009-02-04
  • 请高手详细说明下 电流互感器二次侧串联,并联后的效果 或者说 有哪些变化 比如 变比 容量什么的...查看详情

    用户:fish_hi 浏览量:2598 时间:2009-01-20
  • 1 各位高人们,可否问个简单的问题! 高压电流互感器用于测量时只用两个(即A,C项) 为什么电流表要用三个呢! 听别人说是A,C相电流都懂的情况下,B相不用互感器也能测的出来 请教下,这是什么原因呢? 跟平衡时矢量合等于0有关吧 ?:loveliness: 新手请大家多多包涵...查看详情

    用户:zhu3291076 浏览量:1026 时间:2009-01-15
  • 请教大家,看图时发现在低压进线柜中,画了4个电流互感器,其中三个知道是接电流表的,那么还有一个是做什么用的呢? 先谢谢了。...查看详情

    用户:zpyao 浏览量:3353 时间:2009-01-14
  • 高压电流互感器的变比,普遍存在着选择偏小的现象,如800KVA变压器保护用互感器选择60/5不合适,应选用100/5的,一般为额定电流的2倍选择,计量互感器按额定电流,测量互感器为额定电流的1.3倍. 请大家讨论,如何选择最合适....查看详情

    用户:1000kv 浏览量:16891 时间:2009-01-11
  • 电流互感器K2要连起来再接地吗 请教高手: 安装三相四线有功电表时,电流互感器K2按规定到底要不要连接在一起再接地啊, 有人说要连,有人说不能连,电力局有没有规定啊 謝了!!!!!!!!!!...查看详情

    用户:huazi1205 浏览量:9213 时间:2009-01-08
  • 各位朋友,你们在设计时是如何确定电流互感器的变比?是根据计算电流选择250/5、150/5、50/5的吗?想了解下:loveliness:...查看详情

    用户:zilong2002 浏览量:5232 时间:2008-12-17
  • 电流互感器的二次线路能有多长 KVV2X4 的能走多长 能到50米么 老大要做MCC柜和现场控制箱共用互感器 可是两个地方 将近100米 这样行么?...查看详情

    用户:追逐岁月 浏览量:2318 时间:2008-12-17
  • 有两台1250KVA干式变压器的 一次侧电流大约是72.17A,请问10KV高压柜中进线柜中的电流互感器变比(150/5),计量柜中的 互感器变比(75/5)以及变压器柜中的 电流互感器 变比(100/5)分别是 多少?谢谢高手!!括弧中的 变比合适吗?具体怎么选择?:kiss: :kiss:...查看详情

    用户:mwf78 浏览量:2058 时间:2008-12-17
  • 有两台1250KVA干式变压器的 一次侧电流大约是72.17A,请问10KV高压柜中进线柜中的电流互感器变比,计量柜中的 互感器变比以及变压器柜中的 电流互感器 变比分别是 多少?谢谢高手!!...查看详情

    用户:mwf78 浏览量:1560 时间:2008-12-17
  • ABB-SafeRing用什么型号的开启式电流互感器呀?急...查看详情

    用户:abutter123 浏览量:1785 时间:2008-12-08
  • 设计院要求我们的环网柜使用开启式互感器,而且需要表计,精度要求高,至少要0.5级,现在需要做150/5A的CT,但是问过几个厂家都说做不到0.5级,用什么厂家的好呢?...查看详情

    用户:abutter123 浏览量:3058 时间:2008-12-04
  • 按照国标要求,220KV及以上电流互感器,一次端子间应加装过电压保护器,谁知道是什么原理?...查看详情

    用户:thao1971 浏览量:1852 时间:2008-12-03
  • 问题同上,但又引出以下疑问: 1.从变压器的电压关系来说,一次绕组匝数的变多会引起二次绕组电压成倍的增加,从电压方面来说,电表会走快。 2.从变压器的电流关系来说,由于电流比是匝数比的反比,一次绕组匝数的变多会引起二次电流的变小,从电流来说,电表走慢了。 期待正确的答案。。。。。。...查看详情

    用户:爱芳的日子 浏览量:13254 时间:2008-12-01
  • 各位老师,我公司35KV进线柜电流互感器为150A-300A/5A ,0.5/5P10 ,15/15VA,计量柜用150A-300A/5A ,0.2S/0.2 ,15/15VA,现进线柜多功能电能表读数与计量柜电能表读数差30%~40%,既每月用电量读数不一致,差额较大,此差异是否以电流互感器级数差有关(电压互感器:计量柜35/0.1KV,0.2级,30VA,PT柜35/√3/0.1/√3/0.1...查看详情

    用户:ldm496 浏览量:2722 时间:2008-12-01
  • 变压器图片1

    今天新学了电流互感器过电压保护器方面的知识,与大家分享。 3438680 电流互感器(CT)在电力系统中,广泛应用于一次测量与控制。在正常工作时,互感器二次测处于近似短路状态,输出电压很低。当二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流等),都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使互感器过激而烧损,甚至危及工作人员的生命...查看详情

    用户:lightray@co163 浏览量:1838 时间:2008-11-28
  • 首先,是互感器就应该有变比的 铭牌上没标注 不代表没有 一般给的零序电流定值都是指的一次侧 那么如何在综保里整定二次值??? 只有自己在一次加流 把变比作出来 才能整定...查看详情

    用户:showin3690 浏览量:1701 时间:2008-11-23
  • 提问:电流互感器的串并联对变比、励磁阻抗及负载的影响? 最好能提供串并联的原理图。...查看详情

    用户:chinesechj7680 浏览量:5598 时间:2008-11-20
  • (急)如何选择断路器与电流互感器 请各位电气前辈们指教小弟一下,现在新开一个工地,要计量电量,领导让我算一下选择多大的开关与电度表、互感器? Pe=400KW;Ij=715A(功率因率取的0.85),请问用多大的开关?电流互感器?...查看详情

    用户:qinlin05 浏览量:2857 时间:2008-11-19