  • 今天去一个配电房,是因为客户说是被罚款,到了现场发现了另一个问题,测量进线柜的电流互感器的二次侧竟是13A,2000/5的互感器,800KVA的变压器,实际电流900A,怎么也不对呀? 请问有朋友遇到过这种情况么,是怎么引起的。。。 另个负荷主要是变频器,不过也不应该是变频器引起的吧,因为其它地方也没有这种情况出现。。。...查看详情

    用户:rrrmmww 浏览量:13941 时间:2011-10-21
  • 多大电流需要电流互感器...查看详情

    用户:wzy777q 浏览量:3799 时间:2011-10-21
  • 变压器图片1

    阻抗系数选择的时候,大家看图(也有计算公式),电流互感器两相星型连接时分为两种情况,Rlo=R1(R1代表什么还不知道),Rlo=0,查了好多资料,都没有查到这两个之间的区别,以及怎么选择,参考他们计算的资料,他们选择的是第二种:Rlo=0的。有人提到Rlo为零线回路中的负载阻抗 想问大家:他们之间的区别,和怎么选择。 本帖最后由 lackking110 于 2011-10-21 13:15 编...查看详情

    用户:lackking110 浏览量:1451 时间:2011-10-21
  • 大家好,我想问下一个铁芯两个线圈和两个铁芯两个线圈的电流互感器的区别和用途。什么情况下用丹心双圈的,什么情况下用双芯双圈的、...查看详情

    用户:rujimmy 浏览量:5474 时间:2011-10-14
  • 变压器图片1

    请教三个是电流互感器,另外一个是做什么用的 4401998...查看详情

    用户:henananyanggutao 浏览量:5008 时间:2011-10-12
  • 变压器图片1

    如附图。何时采用电流互感器电度表。 4398849 4398850...查看详情

    用户:xj.7204 浏览量:1304 时间:2011-10-07
  • 酒店电表接的电流互感器没有接地。请问会产生什么危害呀?。师傅说没问题。但是我看书上说都要接地呀?如果电表出现问题或互感器出现问题。关掉电源后互感器还有高压电产生吗??...查看详情

    用户:wang8181 浏览量:7535 时间:2011-10-06
  • 我们单位有一批开关柜(全是低压柜),所有与电流表相连的互感器接法是:S1端接地并与电流表的K1相接,S2端与电流表的K2相连。看论坛里大家的意见,认为只与电流表相连的互感器,S1\S2任一端接地都可,这很能理解。但下面的做法我就不知道正确否,并且此种做法的后果是什么?如下:所有与电能表相连的互感器S1端接地,S1接电表的1、4、7脚。S2接电能表的3、6、9脚 ,三相电源分别接2、5、8脚,N接1...查看详情

    用户:9511027 浏览量:5185 时间:2011-10-03
  • 请问:电流互感器大变比时,大变比是否是中间抽头,要不要短接小变比...查看详情

    用户:sisa2002 浏览量:2204 时间:2011-09-20
  • 请教各位老师关于电流互感器的电流比,如果确定负载的电流,选择多大的匝数比合适,一般的怎么确定的,请老师举例说明一下。。。谢谢了...查看详情

    用户:chenlonggui 浏览量:2873 时间:2011-09-20
  • 电流互感器饱和和电流互感器超负荷是一个概念吗? 书上说频率低时,电流互感器更容易饱和,是什么原因呢?难道是根据E=4.44fNSB?,即便是根据这个公式,也不对啊,比如变频器后面装设电流互感器,根据频率低,电流互感器容易饱和这一说法,把变频器调低频率,调低频率后,电压也跟着变低了,式中出现了两个变量,也是无法说明低频率时,电流互感器容易饱和啊?...查看详情

    用户:lackking110 浏览量:17228 时间:2011-09-12
  • 我看到一种接线方式是,两相星形,但两相星形又分为:Rlo=1和Rlo=0两种,不知道这个Rlo=1和Rlo=0是什么意思,望高手指教...查看详情

    用户:lackking110 浏览量:1716 时间:2011-09-12
  • 我们工厂有一备用开关柜(西门子8DC11,配用断路器和综保装置SIPROTEC7SJ6121), 配有测量用电流互感器,型号如下: 1250/1A 15VA 0.5FS10 母排处的短路电流为9KA 现下面计划接一个负荷,其额定电流仅为180A. 想请问大家,这种情况下,该测量互感器是否可以接入综保装置,做保护用途,主要是过流和速断? (PS:一般情况下,测量用互感器不能做保护用途,但是也有人说,...查看详情

    用户:herbert2001 浏览量:2172 时间:2011-09-02
  • 由于变频使频率变小了,电机差动的电流互感器会受到影响,有什么办法可以解决的么?请高手回答一下,还有电机差动的电流互感器装在变频器输入端时,和电机中性点的电流互感器测出来的电流肯定不一样,为什么还有人说要装在输入端呢,因为变频器的输入电流跟输出电流肯定不一样的啊...查看详情

    用户:chenjihuang2007 浏览量:2192 时间:2011-09-01
  • 一次侧通交流,那么二次侧的电流方向是时刻变化的,还是有固定的方向?...查看详情

    用户:lackking110 浏览量:7336 时间:2011-08-30
  • 1OkV高压计量柜内的电压互感器和电流互感器的准确等级如何选择?...查看详情

    用户:hhsscc 浏览量:12134 时间:2011-08-29
  • 大功率电机110kW主回路配有电子式保护继电器ZEV,原有设计没有在此继电器上配置零序电流互感器,现在业主提出要加上,说是可以在接地故障时跳继电器。请教大家,这个零序电流互感器是否要配置,因为我查了样本,这个东西只是个选件,不知何种情况下需配置?...查看详情

    用户:lampard2011 浏览量:2524 时间:2011-08-28
  • 企业10KV变电所,供电局供给一回10KV进线,变电所的10KV并网线计量用电流互感器用0.2级还是0.2S级的?...查看详情

    用户:jelly711 浏览量:1243 时间:2011-08-27
  • 请问在1/2抽屉内装3只互感器,应空间太小,是否可以1只在断路器进线侧,2只在断路器出线侧?有何影响?谢谢!急,在线等?...查看详情

    用户:myzwsm 浏览量:1388 时间:2011-08-26
  • 问题一:在单相晶闸管调压线路上,串一个150/5A的电流互感器,在电流互感器二次侧接交流200A的电流表,请问电流表指示的电流值准确吗? 问题二:在单相正弦电源中,电流互感器二次侧的电流或电压还是正弦吗? 问题三:在单相正弦电源中,有电流互感器A和电流互感器B,现将A串在主回路中,再将B串接在A的二次回路中,请问可以这样做吗?...查看详情

    用户:zxi960 浏览量:1150 时间:2011-08-24