电流互感器更新时间:2025-12-08 10:47:56

本专题为土木在线电流互感器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电流互感器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 因为母联柜内的电流流向有两个方向,请问电流互感器和电流表如何选择?都要选双向的吗?...查看详情

    用户:剑气侠心 浏览量:2963 时间:2012-06-08
  • 08年我在佛山管一个楼盘,由于使用需要加接一组三相计量表,那天我看到一个肥佬施工员带着几个电工正在接一个100/5的低压计量箱,竟然是不懂接电流护感器! 他就只将三个电流互感器的K1K2端子直接就接到电表的电流端子上,K2根本就不接地,或K1无接所检测的相线. 实在是很恐怖的施工!后来我叫甲方出来管,他也不理不管,看了下就走了! 如此的施工及管理真的是令人心寒!...查看详情

    用户:ccj8989 浏览量:11057 时间:2012-06-01
  • 资料中心里的东西很多,标准规范很多,希望大家一直继续下去,我也发一下好东西...查看详情

    用户:yinwantai 浏览量:949 时间:2012-05-29
  • 变压器图片1

    新手求教 附件中为一个末端照明箱的进线 1 检测用的互感器和断路器选择上有问题吗 互感器是放在断路器的前边吗 2 选型的话,先后顺序是什么 3 此箱不用选RCD吗,或者在配电系统哪个环节才需要选RCD啊 4 照明支路上的继电器如何选取,下边两图中为什么继电器接法有所不同,是不是起火时候用于强切的关系。 希望老手为本人指点迷津!谢谢 4506045 4506046 4506047...查看详情

    用户:ak47kuangzhan 浏览量:1118 时间:2012-05-28
  • 变压器图片1

    如图,上面是正确的接法,但接线的时候在电流表上把A412和C411接反了,现在现场的情况是A相和B相有电流,C相没有,B相电流和A相差不多。现在没法停电,要过阵子才能停电,怕的就是互感器开路了,请问这样的情况互感器算开路吗?开路的话赶紧要和人家联系,情况紧急,谢谢各位。 本帖最后由 fy17821349 于 2012-5-25 13:18 编辑 ] 4504954 4504981...查看详情

    用户:fy17821349 浏览量:5867 时间:2012-05-25
  • 变压器图片1

    后面剩余电流互感器作用于信号不切断电源,总开关是否需要设4P ?? 还有想问下有没有规范要求总开关处的漏电要作用于切断电源。漏电电流值多少的时候。 4501931...查看详情

    用户:sunrise20 浏览量:6181 时间:2012-05-18
  • 问下低压计量柜接线盒至电流互感器的预留线一般用4平方单芯线还是用2.5的软线?@yiwen@...查看详情

    用户:a57074826 浏览量:3163 时间:2012-05-17
  • 我单位低压开关柜有一线路电流表是0-200A,互感器是200:5A,用电电流约180A。由于用电设备增加,用电电流可能增至300A,这样我要把电流表增加到多少安,互感器要增加多少变比,请各位师付帮忙算一下,谢谢!...查看详情

    用户:xnzxzhw 浏览量:4102 时间:2012-05-09
  • 看到很多自藕减压启动柜里面装一个电动机综合保护器(HHD3E),保护器上三个孔不穿主线,而是穿互感器K1,K2出来的二次线,求教这种接线原理图,用一个互感器能实现吗?还是要用三个互感器...查看详情

    用户:bhu123456 浏览量:4100 时间:2012-05-02
  • http://t3.baidu.com/it/u=4096497124,1427311487&fm=18&gp=0.jpg 这两个怎么看 是看穿中间那根线 还是看几圈啊...查看详情

    用户:hy514680456 浏览量:1669 时间:2012-04-24
  • 变压器图片1

    高压电流互感器爆炸了,大家来看看什么原因所造成的 本帖最后由 abc7810791 于 2012-4-21 12:00 编辑 ] 4487915 4487917 4487918 4487919...查看详情

    用户:abc7810791 浏览量:9550 时间:2012-04-21
  • 变压器图片1

    1、BH-0.66系列低压CT与LMZ系列CT有什么区别,哪些地方该选BH系列,哪些地方该选LMZ系列CT? 2、电容补偿柜里面的CT选择的依据是什么?我在本论坛里面下载了《低压电容补偿柜标准图集》,补偿电容容量与CT变比对应的关系如下: 补偿电容容量(kVar) CT变比 240 500/5 200 500/5 160 400/5 120 300/5 80 200/5 CT变比的选择好像不是仅考...查看详情

    用户:anwkings 浏览量:1050 时间:2012-04-18
  • 我想请问一下高手,低压电流互感器安装在总开的上口或下口是有什么区别? 可以安装在总开的上口吗?个人认为是不行。 求高手具体详细的解答。...查看详情

    用户:liaogong520 浏览量:4371 时间:2012-04-13
  • 还有就是电流互感器输出的电流会对人造成伤害吗?...查看详情

    用户:danaipang 浏览量:2833 时间:2012-04-11
  • 我想问一下8000KVA的变压器,高低侧电流互感器的变比需要多大?...查看详情

    用户:linfangxun 浏览量:8464 时间:2012-04-11
  • 电流互感器的二次回路应设有一个接地点,并应在配电装置附近经端子排接地。为啥电流互感器的二次回路应设有接地点能帮忙解释一下这条规范么?...查看详情

    用户:y1026089529 浏览量:1731 时间:2012-04-06
  • 如题,如果三个电流互感器的S2端子都并联,只接一根线至1.5/6A电能表(电表端也是369并联)。S1端子分别接入147,取压线都是接258的。请问这个安装是否符合要求,计量是否准确。...查看详情

    用户:yue1945 浏览量:5995 时间:2012-03-31
  • 今天去巡查柜子,发现多功能电子表的电流信号S2接线端与电压信号的N线接在一起。按说变压器的N线和PE线是接在一起的,这样接应该理论上没问题吧。希望大家提提自己的看法。@smile@...查看详情

    用户:cauchyss 浏览量:7626 时间:2012-03-29
  • 请高手指教:现在我们这有这么个情况,园区内组团配电箱下挂五户用电负荷,备用开关一个为园区公共用电,现在我想在这个组团箱总进线上加一个考核表,配300:5的电流互感器去考核五户用户是否有偷电的,但是有一路公共用电的电量我又不想计量到一起,我想把这路公共用电的电缆再从互感器内穿回去,这样能否在考核表内把这部分公共用电的电量抵消掉呢?不知道我的想法是否合理,请高手们指教一下,大家讨论一下。...查看详情

    用户:mente521 浏览量:2735 时间:2012-03-29
  • 请教:现在我们这有这么个情况,园区内组团配电箱下挂五户用电负荷,备用开关一个为园区公共用电,现在我想在这个组团箱总进线上加一个考核表,配300:5的电流互感器去考核五户用户是否有偷电的,但是有一路公共用电的电量我又不想计量到一起,我想把这路公共用电的电缆再从互感器内穿回去,这样能否在考核表内把这部分公共用电的电量抵消掉呢?不知道我的想法是否合理,请高手们指教一下,大家讨论一下。...查看详情

    用户:mente521 浏览量:3345 时间:2012-03-28