电流互感器更新时间:2025-12-08 10:47:56

本专题为土木在线电流互感器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电流互感器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 请教:380V的电流互感器可以用在1140V中吗,今天有个项目,是煤矿上的1140伏系统,需要测量电流,我选择一个电压等级是1140伏的电流互感器,厂家技术人员说380V的电流互感器可以用在1140V里面,请问大家可以吗...查看详情

    用户:liqing126 浏览量:21067 时间:2012-03-28
  • 本人在现场遇到这个问题,系统进线只有AC两相电流互感器。而我的保护装置 需要三相电流。由于现场已经运行。不能额外的加电流互感器。我该怎么接 根据公示 A+c=-B; 我保护装置的端子号三组是 c8 C21 ; c9 c22 ; c10 c23; 正常情况下,A接C8 B接C9 C接C10 C21 C22 C23 短接 接N; 现在只有A c 两相电流,按照公式 A+C=-B; 我把 N接到 C9上...查看详情

    用户:jim101 浏览量:5972 时间:2012-03-25
  • 变压器接线组别为YN,d变比330/20KV,差动TA接线为D,y,高压侧差动TA的变比为1200/5,低压侧两相短路时,短路电流为500KA,差动TA的二次V-A特性为 500V 520V 530V 540V 5A 6A 8A 12A 试求:为满足10%误差的要求差动TA的每相二次负载阻抗最大允许的数值。 解:设每相二次负载为Z,则变压器低压侧两相短路时,高压侧差动TA二次的最高电压为Umax=...查看详情

    用户:jilinchenwanku 浏览量:951 时间:2012-03-22
  • 因平时接触和使用穿心式电流互感器都能看到电流流入端都有一个P1 的字样,今天突然发现有个电流互感器标的是L1 ,想问问各位朋友穿心式电流互感器的标注到底有没有标准...查看详情

    用户:guangmingzhnegda 浏览量:1234 时间:2012-03-18
  • 变压器图片1

    为什么双孔的电流互感器只能每孔穿一根380V电源线?有一个孔穿两根一个孔穿一根就显示两项电流一项没有电流,PLC就报警主机断相 4469064 4469064...查看详情

    用户:serna 浏览量:3190 时间:2012-03-15
  • 电流互感器在一次图上有9个圈圈 3排每排3个 我只知道 有差动 速断 过流 零序 超温 还有几个是什么意思 二次图公司落掉了........查看详情

    用户:longxunyuan 浏览量:4227 时间:2012-03-09
  • 向问一下,如果电流经过互感器的方向改变了,对于电流互感器的接线需要相应的改变吗?...查看详情

    用户:liuyagang521 浏览量:3564 时间:2012-03-08
  • 变压器图片1

    如下图所示,早低压总进线柜采用了4只电流互感器,上面一排的3只是作为测量用的,那下面那只的作用是什么呢?4462821 4462821...查看详情

    用户:jc22chuan 浏览量:11086 时间:2012-03-07
  • 请问零序电流互感器起什么作用?穿在10KV电缆上...查看详情

    用户:weilmeng 浏览量:1699 时间:2012-03-06
  • 小弟初入电气,求教 1, 电流互感器的二次侧电压是多少的? 会随一次的电流变化而变吗? 二次侧的电是属于交流电还是直流电?(有文献说明吗?) 指针式的交直电流表有直接接入式的吗?》 电流表分交流与直流吗? 2,我现在手上有一个100/5的电流互感器,和一个1000/5的电流表,能接起来用吗? 或者是电流互感器是1000/5的,但是电流表是100/5的。。能用吗? 是不是读数的时候要*一个系数就可以...查看详情

    用户:samny002 浏览量:1559 时间:2012-03-05
  • 变压器图片1

    各位同学,有一个有关抄电表的问题,问一下各位,哪个知道的,帮我回一下,谢谢了。电表箱如下图: 电流互感器放大图是这样的: 火线是穿2次过去,不是直线一次穿过去的 4461415 4461416...查看详情

    用户:lizuyun3376062 浏览量:4138 时间:2012-03-05
  • 10KV开关柜电缆出线至线路终端杆,如何选择零序电流互感器?...查看详情

    用户:zhaohong2011 浏览量:3622 时间:2012-03-03
  • 咨询各位一个问题,零序电流互感器有没有电压的要求,比如10KV的电缆上能不能用0.66电压等级的零序电流互感器?是不是只要考虑孔径和电流范围精度就可以了,不用考虑电压等级?...查看详情

    用户:shijian1981 浏览量:4957 时间:2012-02-29
  • 变压器图片1

    有一个开闭所需增加计量柜,要求用三台电流互感器、两台电压互感器,计量用单相电表,2台电压互感器用VV接线引至端子,请问这3台电流互感器是不是如图这样接法 互感器二次全部引至端子留给对方接线的 4459278...查看详情

    用户:yyyxuming 浏览量:15912 时间:2012-02-28
  • 小弟是搞成套的,现有一项目含3台变压器,1台1000KVA,2台800KVA,设计时1000KVA互感器变比用1500/5,800KVA互感器变比用1200/5,全部0.2S级,今天供电局验收时说3台变压器都要用1000/5的变比 请教一下各位实际电流达到1400多A时候互感器有什么影响,是不是超过120%就是非线性的曲线,二次侧感应电流超过5A会有什么影响?请各位高手帮我分析一下这样换了有什么后...查看详情

    用户:wenwweennbbvv 浏览量:885 时间:2012-02-22
  • 如题,前段时间听到电流互感器有单排、双排之分,请教大家这里的单排、双排是什么意思?...查看详情

    用户:shideping 浏览量:4467 时间:2012-02-18
  • 今天遇到个问题,之前验收了块电表,开关是100A ,装了块表3*3(6)A的,装了电流互感器LMZJ ,互感器接线是直接二次入表,铭牌上 钢印的变比是100/5 ,今天来了个稽查 非得说互感器变比是200/5 , 因为铭牌上有一行 匝数和一次电流对照表 其中 1对200 2对100 4对50等 他说我这是直接穿芯过去的就是一匝 所以是200/5 真把我搞蒙了 以前没考虑过这问题啊 一直都是以钢印变...查看详情

    用户:leary4 浏览量:17552 时间:2012-02-16
  • 变压器图片1

    10kv供电系统电流互感器应该采用两组,图纸表示应该是两排,一排有3个,但一设计院设计的图纸进线柜电流互感器用了下图的表示方法,是什么意思呢?请高手帮忙解答! 4454106...查看详情

    用户:liuliuyanyan6688 浏览量:5457 时间:2012-02-15
  • 10KV高压柜1600KVA的变压器高压侧安装了100/5的电流互感器,请问可以用吗...查看详情

    用户:cxhdsdss 浏览量:2029 时间:2012-02-09
  • 整流柜中,正极出线分为双桥母排,每桥装有一个直流互感器,春节开车后送电,2桥的电流不平衡相差400多A,我估计实质电流是平衡的,不知道是不是互感器出故障,还是接地的问题,电流表确定是好的,请问是什么原因?...查看详情

    用户:liangqh888 浏览量:1316 时间:2012-02-02