本专题为土木在线电流互感器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电流互感器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
变压器接线组别为YN,d变比330/20KV,差动TA接线为D,y,高压侧差动TA的变比为1200/5,低压侧两相短路时,短路电流为500KA,差动TA的二次V-A特性为 500V 520V 530V 540V 5A 6A 8A 12A 试求:为满足10%误差的要求差动TA的每相二次负载阻抗最大允许的数值。 解:设每相二次负载为Z,则变压器低压侧两相短路时,高压侧差动TA二次的最高电压为Umax=...查看详情
因平时接触和使用穿心式电流互感器都能看到电流流入端都有一个P1 的字样,今天突然发现有个电流互感器标的是L1 ,想问问各位朋友穿心式电流互感器的标注到底有没有标准...查看详情
电流互感器在一次图上有9个圈圈 3排每排3个 我只知道 有差动 速断 过流 零序 超温 还有几个是什么意思 二次图公司落掉了........查看详情
各位同学,有一个有关抄电表的问题,问一下各位,哪个知道的,帮我回一下,谢谢了。电表箱如下图: 电流互感器放大图是这样的: 火线是穿2次过去,不是直线一次穿过去的 4461415 4461416...查看详情
咨询各位一个问题,零序电流互感器有没有电压的要求,比如10KV的电缆上能不能用0.66电压等级的零序电流互感器?是不是只要考虑孔径和电流范围精度就可以了,不用考虑电压等级?...查看详情
小弟是搞成套的,现有一项目含3台变压器,1台1000KVA,2台800KVA,设计时1000KVA互感器变比用1500/5,800KVA互感器变比用1200/5,全部0.2S级,今天供电局验收时说3台变压器都要用1000/5的变比 请教一下各位实际电流达到1400多A时候互感器有什么影响,是不是超过120%就是非线性的曲线,二次侧感应电流超过5A会有什么影响?请各位高手帮我分析一下这样换了有什么后...查看详情
10kv供电系统电流互感器应该采用两组,图纸表示应该是两排,一排有3个,但一设计院设计的图纸进线柜电流互感器用了下图的表示方法,是什么意思呢?请高手帮忙解答! 4454106...查看详情
整流柜中,正极出线分为双桥母排,每桥装有一个直流互感器,春节开车后送电,2桥的电流不平衡相差400多A,我估计实质电流是平衡的,不知道是不是互感器出故障,还是接地的问题,电流表确定是好的,请问是什么原因?...查看详情