电流互感器更新时间:2025-12-08 10:47:56

本专题为土木在线电流互感器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电流互感器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 15m高的杆子,是10kV线路,驱鸟器,变压器,熔断器我都知道,可有一个设备似乎是并联在线路上,好像是PT,可是测量的结果怎么传递出去呢?这个设备布置在这里有什么作用?谢谢!...查看详情

    用户:lightsight 浏览量:2410 时间:2011-07-04
  • 求教:电流互感器怎么接三相电表。 三相电表是DT862 3x1.5(6A)的,该如何接互感器,应该注意哪些,最好能再给个实物连接图,谢谢了!...查看详情

    用户:maydb1 浏览量:6529 时间:2011-06-25
  • 三相带电流互感器电表,电能表带小数,表只走小数部分,其它数位显0,线未接错,一次从P1到P2,S1接1 4 7,S2全部短接3 6 9地线,2 5 8接三相,10接零线。不知什么原因,只走小数部分,其它数字不走。曾观察到表正转。会不会表一会儿正转,一会儿反转。请老师帮助。...查看详情

    用户:qinnong2008 浏览量:2189 时间:2011-06-24
  • 变压器图片1

    如题 4335279...查看详情

    用户:liuyatong1987 浏览量:9747 时间:2011-06-13
  • 一次线从电流互感器P2穿入(穿反),三只电流互感器的二次侧的K1接入电度表,K2短接后接入电度表,这种接法能不能正确计量。如果不能,把电流互感器的K1、K2上的接线对调一下,是不是就能正确计量了呢?...查看详情

    用户:dfdz_xieyongjun 浏览量:23585 时间:2011-06-09
  • 电流互感器二次一般的最大才5A,即使过流也不会到10A,为什么导线要用2.5平方的,哪位大侠知道,敬请指教!...查看详情

    用户:sunywater 浏览量:20512 时间:2011-06-03
  • 有4套12台LZZQB8-10A型电流互感器,30/5A的(10KV电容补偿柜上使用),已使用4年,其中6台检测后的变比误差在19.5%左右,其余6台在5%左右,(4年累计运行时间约50小时/台),请问是什么情况导致其中6台变比误差变大? 厂家的说法是"二次绕组内部有短路",设备运行时间非常短,使用次数也少(约5次/年),且平时不运行的时候一次侧是不带电的,即使在运行的时候也没出现过二次侧断路的报...查看详情

    用户:hhf190 浏览量:1712 时间:2011-05-30
  • 如题。我们单位原有两路高压进线,都是YJV22-3*240的,现在改造,计划将两路并作一路使用,则高压柜内的零序电流互感器穿不进两根电缆,请教改如何解决呢?...查看详情

    用户:mengbeast 浏览量:9900 时间:2011-05-25
  • 跪求高手解答二次负载如何校验。现有一4500kW高压电机离配电室很远,大概450米左右,经计算它的电缆电阻是1.9左右,问题是怎么校验它的电阻是否满足要求,需要过程。在哪里可以查到方法 万分感谢...查看详情

    用户:skyp007 浏览量:8005 时间:2011-05-23
  • 380V,5/5A的电流互感器有什么用? 本帖最后由 dhchn 于 2011-5-19 14:12 编辑 ]...查看详情

    用户:弓耕 浏览量:3761 时间:2011-05-19
  • 介于近来看见一些帖子,有人不停电把电流互感器二次开路换电流互感器并没有发生高压电击事故。 主要是换的时候的负荷电流不是很大,才没有出事。 希望那些人看见帖子后不要这样做了,如果要不停电更换请按下列方法做,不会出事。 1在拆旧表前,用一根与二次线同截面的导线,在连接电流表二次线接线端前(一般二次线都有余量)把二次线拨开,用导线可靠短路。 2拆旧表换新表 3拆除短路导线,做好绝缘。...查看详情

    用户:qian68747 浏览量:10352 时间:2011-05-12
  • 电工手册等书上都写的电流互感器二次不能开路,但本我曾在不停电的情况下更换过电流表,当时未见有高压,只是接完K2再接K1的时候有一点点打火,当时认为正常。看了《电流互感器运行特性分析》的贴子后觉得很有道理,但也有回复亲身经历电流互感器二次开路致设备损坏的,究竟运行中的电流互感器二次能不能开路?恳请高手指教。size]...查看详情

    用户:weizuduan 浏览量:16310 时间:2011-05-11
  • 变压器图片1

    本人第一次看到这样的接线方式,一般配电柜是接一排也就是3个电流互感器,在读数时直接乘以倍数就可以了。。这次这个是两排也就是6个400/5 的电流互感器,请教读数应该乘以多少?。。。。如下图 4308616...查看详情

    用户:wangzhao8101203 浏览量:6444 时间:2011-05-07
  • 在同一台发电机的出口和中性点,电流互感器是不同厂家的,出口的外壳有接地螺丝,肯定要接地的!但中性点的除了固定互感器的螺丝外,没有专门的接地螺丝,想向各位请教下,这种互感器外壳需不需要接地呢?...查看详情

    用户:sfmzhou 浏览量:6441 时间:2011-05-06
  • 高压进线柜避雷器可以放于电流互感器上侧吗? 我是电缆倒进线,谢谢...查看详情

    用户:danchelianren 浏览量:3381 时间:2011-05-06
  • 三峡新能源新疆达坂城风电场一期49.5MW工程110kV电流互感器招标公告 1. 受中国三峡新能源公司全资子公司国水投新疆达坂城风电有限公司委托,对三峡新能源新疆达坂城风电场一期49.5MW工程110kV电流互感器采购进行公开招标。拟建风场位于乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇,距离乌鲁木齐市72公里,现邀请有意向的投标人参加投标。 2. 招标人拟采用自有资金和自筹资金用于本合同项下的合格支付。 3. 招...查看详情

    用户:aolun0103 浏览量:2371 时间:2011-05-04
  • 低压380 配电柜 用万用表 检测断路器上下端时 为什么要拆除电流互感器的2次接线? 拆除电流互感器 对于主电路有什么影响? 麻烦 各位前辈师傅们 说的详细 易懂点点...查看详情

    用户:sg83775481 浏览量:4546 时间:2011-04-28
  • 开闭所中,电流互感器安装位置的迷惑? 看见有的图纸是在断路器上面(近母线侧),有的是断路器下面(远离母线测)。请分析2种接法优势?...查看详情

    用户:amdintellive 浏览量:2561 时间:2011-04-26
  • 500kV电流互感器技术参数和要求...查看详情

    用户:zbm_zm 浏览量:734 时间:2011-04-26
  • 假设某110kV站50MVA的主变,110kV进线间隔配400-600/1的CT,110kV的三相短路电流为10kA,那主变进线间隔CT的准确限值该选多大?是40还是30或者25? 最好附上相关的规程 谢谢! 本帖最后由 carlchan 于 2011-4-25 09:47 编辑 ]...查看详情

    用户:carlchan 浏览量:1802 时间:2011-04-25