  • 众所周知,电流互感器接线时,应考虑其极性问题。现在我有一个问题想请问一下: 假设进线柜与出线柜电流互感器选用的是同一个厂家同批次产品,现在需要安装接线。假设该CT的极性端P1统一接在母线侧,那么进线与出线CT的二次接线情况应是怎么样?是否为: 出线柜上CT的二次接线 S1(极性端)接表计,S2接地; 进线柜上的CT二次接线 S1接地,S2接表计(含电能表)?...查看详情

    用户:chnp38 浏览量:2136 时间:2011-04-19
  • 变压器图片1

    经常能看到,图纸上选择电流互感器时,在规格栏中,只写了电流互感器的变比,比如:“100/5A”,其他参数都没有了。问起来,设计人员往往会说,施工人员都知道。 其实,关于电流互感器,除了电流的变比外,还有一些参数设计人员未必注意。 第一:电压等级--用千伏标注。在380/200的低压系统中,通常选“0.5KV"等级 第二:精度等级--0.5、0.2、0.1级,要按系统精度要求正确选择。 第三:容...查看详情

    用户:智库 浏览量:3263 时间:2011-04-16
  • 变压器图片1

    4288841 如图所示,110kV母线处为啥要设置4组电流互感器,貌似母线分段处也设置了4组。 哪位大侠不吝赐教哦~ 4288841...查看详情

    用户:rd22 浏览量:9207 时间:2011-04-15
  • 比如一个55KW的水泵 选一个150/5的变比 是否合适 一般是怎么来选择的 求高手...查看详情

    用户:snw62510 浏览量:73109 时间:2011-04-14
  • 变压器图片1

    35kV环氧树脂浇筑电流互感器,手车是SN10-35,连续有2条线路的互感器烧了。引起接地,变电站在巡视时没有异味,也没异常声音,停电检查发现,互感器绝缘有烧黑的痕迹。一般这种情况,是什么原因,如何预防,请给予帮助 4285861...查看详情

    用户:万丰 浏览量:1776 时间:2011-04-12
  • 在做变电站设计,使用到电流互感器,想知道一次侧变比电流是如何选择的?...查看详情

    用户:the2 浏览量:3236 时间:2011-04-10
  • 请教一下,在低压柜中电度表与电流表能不能用同一电流互感器,谁有接线图给看看?...查看详情

    用户:dtktywh 浏览量:13581 时间:2011-04-06
  • 比如一个电流互感器的变比为50:1,如果实际一次侧的电流为50A,那么电流表就显示为50A,那么电流表的变比就是1:50吗??电流表有没有变比啊?如果没有那它是怎么工作的??????一直困扰的我...查看详情

    用户:hu76326844 浏览量:4695 时间:2011-04-01
  • 电流互感器二次侧接地是在现场还是在保护柜内接地啊?具体都有哪些规定啊?望各位大侠指教!我认为是要在保护柜内接地。可一监理坚持说是在现场接地,对于这个方面的规定我不是很清楚,请多指教啊!!...查看详情

    用户:sfmzhou 浏览量:4111 时间:2011-03-30
  • 变压器图片1

    现在需要在现场操作柱上加以电流表, 就要在其配电柜中装设一电流互感器, 现在配电柜配置现状是如图2所示,加有一个综合保护器,对电机进行保护,在这种情况下,还能不能把互感器加进去?如果可以,可以放在哪个位置,比如图二的①、②、③、④的哪个点上,谢谢。 (因初做设计,平时我只见过如图一所示的情况,急需大家的帮助,谢谢) 4263631 4263632...查看详情

    用户:zsx.727 浏览量:4165 时间:2011-03-25
  • 计算电流是90A,电度表是用电流互感器还是直接选30(120)A的电度表?按规范,大于50A时,就要加电流互感器,既然这样,为什么还有30(120)A的电度表?直接选30(120)A的电度表不行吗?...查看详情

    用户:蛋腚 浏览量:2325 时间:2011-03-23
  • 有关电流互感器和电压互感器的国家标准。 电老鼠按:楼主所发标准已过时,请在3楼进行下载! 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-7 00:30 编辑 ]...查看详情

    用户:jdbh2007 浏览量:1569 时间:2011-03-22
  • 电流互感器一次侧工作电流是多少?避雷器的正常工作电压如何计算得到? 看设计手册还是没搞明白。...查看详情

    用户:the2 浏览量:6766 时间:2011-03-09
  • 假如电流互感器和电流表相距很远,线路又不能采用大线径的导线,为了不影响读数的准确. 或计量回路里有很多个电流元件,超过电流互感器的额定容量. 能采用多个电流互感器并联的方式增加容量吗,这样计量准确性和单个电流互感器的精确度一样吗....查看详情

    用户:lxc0139 浏览量:2134 时间:2011-03-09
  • 请教10KV系统中电流互感器何时在A、C相上配两组,何时在A、B、C相上配三组?...查看详情

    用户:bluesmap 浏览量:3323 时间:2011-03-09
  • 变压器图片1

    如果电流互感器分别用一个铁芯柱,可以理解为一个互感器用于测量,另一个用于保护;如果两个互感器共用一个铁芯柱,那么这两个互感器都用于测量。请问后面这种共用铁芯柱的互感器在何种情况下用到? 4245292...查看详情

    用户:xj.7204 浏览量:1628 时间:2011-03-08
  • 电流互感器P1、P2正接,S1、S2反接,对于测量和保护会有什么影响?指针表反偏?方向保护不灵?...查看详情

    用户:whb9501 浏览量:12074 时间:2011-03-05
  • 这个也是明天的考试题,也是简答~高手们帮个忙吧!...查看详情

    用户:shunchao_1987 浏览量:905 时间:2011-03-03
  • 如题,我见过的主接线图都是三相电流互感器的,但我见到有些规范上提到两相电流互感器, 不明白什么时候要采用这种方式?有什么优缺点呢? 请各位多多指点,谢谢~...查看详情

    用户:hiafang 浏览量:8916 时间:2011-02-28
  • 我看过高压计量柜的电流电压互感器二次端接地,电流是在S2端接地的。电压是B相接地。为什么A。C相不接地呢? 大家帮下忙。...查看详情