剪力墙加固更新时间:2024-05-09 19:08:04

本专题为土木在线剪力墙加固设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与剪力墙加固设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 据工地一线修建工人与技术人员的反应,传统木方支模系统,操作繁杂,施工功率低下,且仅可周转10次左右。使用新式剪力墙模板加固系统,可解放专业木匠30%以上,组装方式安装操作简单,施工周期显着缩短。而且以钢代木新工艺节能、降耗、减污,可周转使用300屡次,这个周转使用率是惊人的。 现在,建筑行业从业人数约6000万,。传统的修建圆管木方支模体,因其对专业木匠严峻依靠、科技含量低,使得修建施工行业施工...查看详情

    用户:秦皇岛胜川建材 浏览量:36 时间:2021-10-27
  • 亮点1:龙骨刚柔连接方式,不仅操作简单方便,而且结构稳定 亮点2:可自由伸缩龙骨,可随意适应任何尺寸 亮点3:立柱与龙骨巧妙连接,不仅简单,但也更坚固 亮点4:拉杆重量轻,不仅节省材料,而且更灵活牢固,扣件的灵活性更独特 亮点5:与木梁相比,建筑结构更精确牢固 亮点6:使施工现场美观整洁,大幅度提升企业形象,彰显企业实力 亮点7:省力、节材、省时、更安全 亮点8:不使用木材,产品可重复使用,大大降...查看详情

    用户:秦皇岛胜川建材 浏览量:21 时间:2021-10-20
  • 剪力墙模板新式加固系统是选用方钢做竖楞,横杠选用双方钢组焊结构,合作运用各种构配件构成的一种模板加固系统,一方面提高混凝土的成型效果,另一方面减少了木方的运用,节约了资源。 选用定型化支撑,构件标准化程度高,拆模质量好。 施工便捷、工人操作难度低,有利于工效的提高。 以钢代木,节省木材,周转次数多,残值率高。 安全可靠,操作方便,施工简略,便于管理。 对阴阳角、短肢剪力墙的混凝土构件成型质量具有明...查看详情

    用户:秦皇岛胜川建材 浏览量:38 时间:2021-10-19
  • 建筑加固工程中除了采用碳纤维加固、粘钢加固、增大截面加固等常用加固方法之前,加固公司还会采用剪力墙模板支撑加固方法,该加固方法的施工工艺具体如下,分享给大家: 一、剪力墙模板支撑加固工艺流程: 弹模板控制线→焊内墙定位筋→拼装一侧模板→安穿墙螺栓和塑料套管→拼装另一侧模板→拼装洞口模板→安墙体竖杠→安墙体横杠→安阳角锁具→安阴角锁具→安可调节拉条并调整固定→办预检 ...查看详情

    用户:三禾加固 浏览量:299 时间:2019-03-22
  • 混凝土结构图片1

    先前发了个帖子,有些表述不清,重新发一次。近日装修一套二手房,工人在客厅钻孔来安装风管机,钻孔位置在客厅和阳台间的剪力墙上,钻了一个50MM的孔,还好没伤到钢筋,钻90MM孔就打断了4根水平方向的18mm的钢筋,从现场情况看,应是剪力墙上的暗梁,向外延伸出去是阳台挑梁,孔中心距顶面约10cm,断掉的钢筋估计是挑梁上部的面筋,这就问题大了。电话咨询了一家加固单位,对方认为断点在剪力墙里,处理起来很麻...查看详情

    用户:mousexxx 浏览量:2531 时间:2019-03-21
  • 各位大佬好,来贵地是为了求助一件事,家里装修,为了调整格局,装修公司找人在剪力墙上开了个900x2100的门洞并且做了加固。之前不知道什么是剪力墙,查了一些资料吓了一身冷汗,求帮忙看一下我这个位置影响大么,目前加固是否可以。家里请的监理验收水电时候看了一下说,这个门洞开的不大,位置也还可以,应该没什么影响。可是我很害怕,现在觉都睡不好。:'( 5873984 楼层一共24层 我是11层 塔楼 一层...查看详情

    用户:co1505284244428 浏览量:3804 时间:2017-09-13
  • 实际工程图纸,剪力墙开洞采用外包钢板加固方式 补板采用植筋方式,带简易说明,适用于小的加固工程...查看详情

    用户:土木小精灵1 浏览量:1710 时间:2017-07-18
  • 32层建筑,在第32层的一侧室内剪力墙上开一个900*2300的门洞,需要怎么加固?求教各位大神,该如何处理,业主要求开洞。...查看详情

    用户:qq_1493530663800 浏览量:1769 时间:2017-04-30
  • 胜川实业的新型剪力墙模板支撑体系,取代木方和钢管,操作简单快速施工效果好...查看详情

    用户:co1477987854995 浏览量:368 时间:2016-11-23
  • 施工过程中,没有预留电梯呼叫按钮,在电梯间剪力墙边缘开凿,剪断了钢筋(含主筋和箍筋),设计院给出的加固方案是,将焊好的钢板盒子通过结构胶内置于洞内,进行补强。业主里有人认为要通过旁边增加加强筋的方式进行补强。请问设计院的方案能经得起质疑吗?也只有质疑设计院方案的权利吗?需要专业的加固公司来施工吗?谢谢!! 如何将剪力墙开洞补强加固 剪力墙开洞补...查看详情

    用户:cow1473246038958 浏览量:5924 时间:2016-09-09
  • 施工过程中,没有预留电梯呼叫按钮,在电梯间剪力墙边缘开凿,剪断了钢筋(含主筋和箍筋),设计院给出的加固方案是,将焊好的钢板盒子通过结构胶内置于洞内,进行补强。业主里有人认为要通过旁边增加加强筋的方式进行补强。请问设计院的方案能经得起质疑吗?也只有质疑设计院方案的权利吗?需要专业的加固公司来施工吗?谢谢!!...查看详情

    用户:cow1473246038958 浏览量:11679 时间:2016-09-07
  • 1、 墙体横杠。由两根30mm×50mm,壁厚2.75mm矩形钢管及特制连接件组成。合模后,按图纸设计安装竖楞,穿对拉螺栓,然后将横杠水平方穿入对拉螺 栓中,放入特质钢垫片,带上螺母,校正垂直度、平整度,把螺母拧紧。墙体横杠,替代传统支护中的双钢管,用于剪力墙水平方向支撑,加大了与次龙骨的受力面,克服自然涨模现象,规格统一,连接方便,且横杠是一体的,可提高工作效率。 2、L型横杠。与横杠相同由30...查看详情

    用户:天建建材 浏览量:1488 时间:2016-08-11
  • 板墙加固短肢砌体剪力墙抗剪承载力试验研究...查看详情

    用户:水若风 浏览量:1240 时间:2016-06-30
  • 在pkpm的混凝土加固模块,可以输入梁,柱,墙实配钢筋,但是在加固的时候,只有梁,柱的加固,为什么没有剪力墙的加固呢?那剪力墙怎么办?求大神解救!!!:(...查看详情

    用户:maxwood00 浏览量:4986 时间:2015-12-24
  • 原结构为混凝土框架结构,设防类别提高后需进行加固,加固方案为加剪力墙加固和外包钢加固。如何确定剪力墙的位置和尺寸是关键,各位能否指点。谢谢。...查看详情

    用户:chenfengcivil 浏览量:2128 时间:2015-09-21
  • 剪力墙的稳定性计算没有通过,如何加固?...查看详情

    用户:yahoovladier 浏览量:7153 时间:2015-05-12
  • 粘钢加固钢筋混凝土剪力墙抗震性能试验研究...查看详情

    用户:结构青年 浏览量:529 时间:2015-03-09
  • 图纸简介: 本工程为某地下室剪力墙开洞改造工程,该建筑由于地下室车库改造,需增加一个入口。入口需在原建筑物钢筋混凝土剪力墙上开洞并加固形成。该地区抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值0.20g,地震分组为第二组。图纸内容包括:图纸目录、结构设计说明、剪力墙拆除开洞定位图、剪力墙开洞加固立面图、结构剖面图、节点详图。 投稿网友: dable2005 上传时间: 2014-...查看详情

    用户:dable2005 浏览量:717 时间:2014-06-17
  • 图纸简介: 该图纸为某剪力墙结构高层住宅局部墙新开洞加固、梁板加固结构施工图,图纸包括:总说明,剪力墙开洞平面图,局部楼层梁板加固图,各种加固关节点详图等。 投稿网友: rsz1681212 上传时间: 2014-04-12...查看详情

    用户:rsz1681212 浏览量:873 时间:2014-04-12
  • 本帖最后由 蜀人甲 于 2014-4-11 15:05 编辑 大家好,一个完全不懂结构的人,请教一个关于梁上和剪力墙上开孔的问题。由于安装新风系统,安装工人在梁上/剪力墙/砖墙上面开了很多孔.基本情况是:A . 房子位于20多楼,房子共33层,框剪结构。B. 全部为110MM的圆孔,好像是用水砖开的,目测梁高度35CM左右,孔的上部距离天花板大约5-8CM(从天花板向下算起)C. 因为我也不懂这...查看详情

    用户:qq_1395648186150 浏览量:25953 时间:2014-03-24