距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线剪力墙加固设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与剪力墙加固设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
结构中需增设剪力墙时,所增设的剪力墙能不能按短肢剪力墙计算如何判断?...查看详情
剪力墙上开洞宽1.000米,高至框架梁底。此洞与剪力墙上原有洞口(700*1200)连通,原有洞口顶距框架梁底700mm,此剪力墙位于高层裙房框架柱边跨内,请问,如何加固?此洞对原有结构是否有影响?请高手指教,多谢!!...查看详情
邮箱:guzheng683@hotmail.com 谢谢...查看详情
这里是一份比较好的剪力墙及楼板后开洞粘钢加固法,希望对同仁有所帮助。...查看详情
前些天遇到这样的一个加固工程——装修施工中业主为了扩大门洞尺寸,误将剪力墙内的主筋切割。 上传的图纸正是该剪力墙的加固设计图,供大家讨论参考。 1736648...查看详情
剪力墙上开门洞是否需要加固,设计只说可以开门洞,但是没有说要不要加固,但是我认为开3米多高的门洞还是加固一下的好,你们说是不是,门洞四周粘贴钢板...查看详情
哈尔滨某大厦的检测、鉴定与加固 王有军* 王公山 陈建华 张大治 刘 磊 石开明 马晓辉 (黑龙江省寒地建筑科学研究院,哈尔滨,150080) 摘 要:通过对某大厦尚未竣工就发生地下室墙体混凝土受冻事故的检测、鉴定及加固的过程,探讨了遭受冻害房屋结构的检测和鉴定的方法及内容,分析了冻害对混凝土结构的影响,并提出了相应的加固补强处理措施。 关键词:高层建筑,混凝土受冻损伤,检测,鉴定,加固 中图分类...查看详情
内容是在4*2.8米的面积上开1.8*1.5米的洞如何计算...查看详情
剪力墙开洞是做加固的经常会遇到的问题,比如设备管线穿墙,设备安装箱位置洞等,洞口大小/位置不一而足,见到过的做法:包钢加固,粘钢加固,粘碳纤维加固,浇注混凝土(或灌浆料)加固,高强钢绞线加固等等方法.而从可以实现的方法来说有等强代换,建模计算等 问题是,从剪力墙的受力特性来说哪一种计算方法是最合理的? 哪一种加固方法是不应该采用的? 欢迎大家讨论.希望你给出你的理由.不过不欢迎灌水贴,谢谢....查看详情
目前设计一高层,已经施工,但是由于其他专业的原因,需要在剪力墙暗柱部位开洞250x300和250x1200高,暗柱200厚长400,请教大家这种情况下洞口应该如何加固?按照常规剪力墙洞口加固可否?谢谢!...查看详情