    问题:加压送风楼梯间顶部设置固定窗,未设置应急排烟窗;或机械排烟场所设置了固定窗,未设置应急排烟排热设施。 案例: 某项目在加压送风楼梯间顶部设置固定窗,未设置常闭式应急排烟窗,设计违规 。 依据:《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第2.2.4条:“设置机械加压送风系统并靠外墙或可直通屋面的封闭楼梯间、防烟楼梯间,在楼梯间的顶部或最上一层外墙上应设...查看详情

    用户:qq33470242 浏览量:21 时间:2024-04-10
  • 结构资料库图片1

    为了提高装配式建筑的施工进度,通常选用预制楼梯作为装配式建筑的楼梯。但装配式建筑的预制剪刀梯吊装与楼层结构面施工不同步,导致楼梯间存在洞口临边安全隐患,本层楼梯间支模无操作台和楼梯间无上下楼通道。因此,有必要发明一种装配式建筑剪刀式楼梯间多功能平台,以提高装配式建筑剪刀式楼梯间施工的安全和进度。 目前,有较多的装配式建筑楼梯间多功能平台研究成果,但在装配式建筑剪刀式楼梯间多功能平台的研究成果中...查看详情

    用户:uu切克闹 浏览量:11 时间:2024-03-20
  • 通风排烟图片1

    楼梯间加压是消防设计,非常重要,今天给大家总结一下楼梯间的加压设计。 加压设计分以下步骤: 第一步:判断是否要加压 疏散楼梯间都要加压,包括 封闭楼梯间、防烟楼梯间和剪刀梯 。一般情况下,你在图纸上看到的有门的楼梯间都要加压, 除了以下两种情况: 1.人防专用楼梯间,平时不使用。 2.公共建筑的封闭楼梯间,当其仅通向地下一层且一层有不小于1.2m...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:66 时间:2024-01-30
  • 建筑规范图片1

    楼梯间窗台高度低于900mm,护窗栏杆取消,窗户900以下玻璃用夹胶安全玻璃可以吗?...查看详情

    用户:labixiaoxincs5 浏览量:85 时间:2024-01-18
  • 电气工程施工图片1

    电缆桥架穿越楼梯间或电梯前室的问题,是建筑电气设计中经常遇到的一个挑战。这不仅涉及到电气设计的技术问题,更关系到施工过程中的安全与规范。按照相关规定和标准,电缆桥架是可以穿越这些区域的,但这并不意味着可以随意进行。 在考虑电缆桥架的穿越问题时,我们首先要明确规定和标准的含义。这些规定和标准是为了确保施工的安全和质量,防止因不规范操作而引发的事故。因此,在穿越楼梯间或电梯前室时,必须严格遵守相...查看详情

    用户:wx_86780857 浏览量:240 时间:2024-01-06
  • 通风排烟图片1

    防排烟系统中各种可开启外窗、固定窗层出不穷,设置面积、设置要求规定的眼花缭乱。尤其是防烟系统,类型多,各种规定又特别相似,今天就来吧防烟系统设置外窗的知识点进行对比总结,供大家学习。 1、前室防烟: (1) 梯机械,前室专一皆可免。 楼梯间设置机械加压送风系统的时候,独立前室,且仅有一个门开向走道或其他房间时,前室可不设防烟设施。(此为前室和楼梯间均需设置机械加压送风系统时...查看详情

    用户:qq99406193 浏览量:231 时间:2023-12-15
  • 别墅楼梯间的铺装,如用较大规格的地砖铺装,给大家带来一种不一样的感受!...查看详情

    用户:l_136 浏览量:22 时间:2023-12-09
  • 建筑施工图图片1

    3层丁类厂房楼梯要做封闭楼梯间吗 右边楼梯可以贴临电梯放置吗...查看详情

    用户:cof1560647272731 浏览量:50 时间:2023-11-16
  • 建筑施工图图片1

    3层丁类厂房要做封闭楼梯间吗 右边这个楼梯可以贴临电梯吗...查看详情

    用户:cof1560647272731 浏览量:36 时间:2023-11-16
  • 通风排烟图片1

    防烟楼梯间首层扩大前室的防烟系统设计应符合下列规定: 1、扩大前室优先采用自然通风防烟方式,自然通风开口面积不小于3㎡,且不小于扩大前室建筑地面面积的 2%。 除防火门、密闭门、气密门、被动门外, 直接开向室外的门可作为自然通风开口; 2、首层直接对外的住宅“三合一前室”,当满足第1条规定的自然通风开口面积时,可采用自然通风方式; 3、不满足自然通风条件的扩大前室,应设置机械加压送风系统,送风...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:19 时间:2023-07-26
  • 通风排烟图片1

    地下、半地下建筑(室)的封闭或防烟楼梯间的防烟系统应符合下列要求: 1、公共建筑的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且仅为一层,当首层有直接开向室外的门或有不小于 1.2m2 的可开启外窗时,楼梯间可不设机械加压送风系统; 2、住宅建筑地下为一、二层,使用功能仅为汽车库或非机动车库和设备用房,地下最底层的地坪与室外出入口地面高差不大于 10m,当地下楼梯间不与地上楼梯间共用时,楼梯间防烟系统可按以下要求...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:12 时间:2023-07-24
  • 通风排烟图片1

    防烟楼梯间及其前室设置机械加压送风系统时, 应符合下列规定: ①、建筑高度小于或等于 50m 的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于 100m 的住宅建筑, 当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时, 可仅对楼梯间设置机械加压送风系统;当独立前室有2 个及以上的门(含普通电梯门)时,楼梯间、独立前室应分别设置 机械加压送风系统。 ②、当采用合用前室时,楼梯间、合用前室应分别设置...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:17 时间:2023-07-21
  • 建筑施工图图片1

    戊类工业厂房的楼梯间是否直要靠外墙设置,在一楼直接朝室外开门?直通室外的门能否不开,通过厂房的疏散门疏散(距离小于15米)?...查看详情

    用户:阿巅2019 浏览量:95 时间:2023-05-22
  • 通风排烟图片1

    既有建筑改造。。搞出了这么个奇怪的东西,问问各位,可以吗?左边的自然防烟的前室是新加的,加不了设备,只能用自然防烟的。楼梯间是自然防烟的,原有的前室是机械防烟的。...查看详情

    用户:wx_1681977549597 浏览量:41 时间:2023-04-20
  • GB50023-2009建筑抗震鉴定标准5.3.3条 多层砌体房屋的结构体系应符合:第5条 “房屋的尽端和转角不宜有楼梯间”。 对此项规定有点个人想法,请结构大师解惑。 1.从建筑角度上分析,楼梯间在尽端或转角更利于房间布置,更有利于建筑功能发挥。现实中大多数砖混结构,楼梯间仍然设置在尽端或转角。这种矛盾一直存在。 2.从结构角度上分析,楼梯间因没有水平楼板支撑,是个水平刚度极低...查看详情

    用户:jianyingc30 浏览量:35 时间:2023-04-06
  • 跪求养老院楼梯间靠墙扶手做法及大样图...查看详情

    用户:wx_1680259127422 浏览量:15 时间:2023-03-31
  • 建筑规范图片1

    今天讲一讲 “什么情况下用封闭楼梯间” 一、公共建筑 告诉大家一个小口诀 图上老驴会一展歌喉,每次唱六首 图:图书馆 上:商业 老:老年人 驴:旅馆 会:会议中心 衣:医疗建筑 展:展览建筑 歌:歌舞娱乐放映游艺场所 六:≥6层的其它建筑(除住宅外的其它建筑) 二、住宅建筑 住宅建筑>21m且≤33m 户门未做防火门 三、地下室/半地下室 室内地面与室外出入口地坪 高...查看详情

    用户:zsd_4721383133 浏览量:132 时间:2023-03-28
  • (1) 地下或半地下建筑(室)。3层及以上或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下或半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用防烟楼梯间;其他地下或半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。(2) 住宅。建筑高度不大于21m的住宅建筑可采用敞开楼梯间;与电梯井相邻布置的疏散楼梯应采用封闭楼梯间,当户门采用乙级防火门时,仍可采用敞开楼梯间。建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑应采用封闭楼梯间...查看详情

    用户:pl_87090184 浏览量:66 时间:2023-03-10
  • 衷心的希望发布的文章能够为准备备考的考生提供一些帮助,您的收获是我们前进的动力。如果对您有帮助,将我们推荐给身边有需要的朋友,共同努力前行。温馨提示:如果想学最好购买教材,否则对于简化的内容不容易理解。当火灾发生后,人们从房间出来,要经过疏散门、疏散走道、到达楼梯间,在经过疏散楼梯到达室外。前面我们学习了疏散门、走道,那么我今天就要学习疏散楼梯、楼梯间的一些设置要求,从而更加完善疏散体系。首先,通...查看详情

    用户:pl_98638483 浏览量:22 时间:2023-03-10
  • 注意:老年人照料设施的疏散楼梯(间)宜与敞开式外廊直接连通,建筑高度>24m(独立建造的老年人照料设施是一类公共建筑),应设防烟楼梯间;当其建筑高度>32m时,宜在32m以上部分增设能连通老年人居室和公共活动场所的连廊,各层连廊应直接与疏散楼梯、安全出口或室外避难场地连通。因此,口诀“商图会展老医旅,歌舞娱乐六公建”依然适用。室外楼梯只做为疏散的辅助,一般用于厂房,且可作为丁、戊类厂房第二安全出口...查看详情

    用户:pl_81615188 浏览量:42 时间:2023-03-10