本专题为土木在线楼梯间设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与楼梯间设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
问题:加压送风楼梯间顶部设置固定窗,未设置应急排烟窗;或机械排烟场所设置了固定窗,未设置应急排烟排热设施。 案例: 某项目在加压送风楼梯间顶部设置固定窗,未设置常闭式应急排烟窗,设计违规 。 依据:《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第2.2.4条:“设置机械加压送风系统并靠外墙或可直通屋面的封闭楼梯间、防烟楼梯间,在楼梯间的顶部或最上一层外墙上应设...查看详情
既有建筑改造。。搞出了这么个奇怪的东西,问问各位,可以吗?左边的自然防烟的前室是新加的,加不了设备,只能用自然防烟的。楼梯间是自然防烟的,原有的前室是机械防烟的。...查看详情
今天讲一讲 “什么情况下用封闭楼梯间” 一、公共建筑 告诉大家一个小口诀 图上老驴会一展歌喉,每次唱六首 图:图书馆 上:商业 老:老年人 驴:旅馆 会:会议中心 衣:医疗建筑 展:展览建筑 歌:歌舞娱乐放映游艺场所 六:≥6层的其它建筑(除住宅外的其它建筑) 二、住宅建筑 住宅建筑>21m且≤33m 户门未做防火门 三、地下室/半地下室 室内地面与室外出入口地坪 高...查看详情