  • 今日分享消防考点内容——疏散楼梯与楼梯间(一),属于技术实务建筑防火的知识点,占技术实务32%的分值。可见其知识点的重要性,我对该知识点做以下归纳总结:今日考点疏散楼梯与楼梯间(一)当建筑物发生火灾时,普通电梯的动力将被切断,且普通电梯不防烟、不防火、不防 水,若发生火灾时作为人员的安全疏散设施是不安全的。上部楼层的人员只有通过楼梯才能疏散到建筑物的外面,因此楼梯成为最主要的垂直疏散设施。老年人照...查看详情

    用户:pl_48757650 浏览量:59 时间:2023-03-10
  • 1. 楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。靠外墙设置时,楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m。2. 楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道。3. 楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物。4. 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘。5. 楼梯间内不应设置甲、乙、丙类液体管道。6. 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室内禁止穿过...查看详情

    用户:pl_19120726 浏览量:29 时间:2023-03-10
  • 先 导大家好,今天我们要分享的是《建筑设计防火规范》第六章 6.3 屋顶、闷顶和建筑缝隙 6.4 疏散楼梯间和疏散楼梯等 章节内容。快来看看吧,开始今天的学习!66.3 、6.4章节6.3 屋顶、闷顶和建筑缝隙6.3.5防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道,在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、...查看详情

    用户:pl_17853751 浏览量:31 时间:2023-03-10
  • ★疏散楼梯设置要求1.楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。靠外墙设置时楼梯间及合用前室的窗口与两侧门、窗洞口最近边缘之间的水平距离不应小于1.0m。2.楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道。3. 楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物。4. 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘。5.楼梯间内不应敷设或穿越甲、乙、丙类液体的管道。6.除通向避难层错位的疏散楼梯外,建筑...查看详情

    用户:pl_70653865 浏览量:22 时间:2023-03-10
  • 疏散楼梯间作为竖向疏散通道,其防火和疏散能力的大小,直接影响着人员的生命安全与消防队员的救灾工作。疏散楼梯间分为敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间和室外楼梯间等,要建筑物的使用性质,建筑层数和高度等因素来确定疏散楼梯的设置形式,今天普思顿教育来跟大家分享“公共建筑和住宅建筑的疏散楼梯设置形式”的相关内容。一、公共建筑疏散楼梯间形式注:1.当裙房与高层建筑主体之间设置防火墙(防火墙上不应开设门、窗、...查看详情

    用户:pl_62485151 浏览量:47 时间:2023-03-10
  • 1一般规定1)不应设置甲、乙、丙类液体管道和可燃气体管道: 楼梯间内不应设置甲、乙、丙类液体管道;封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道。敞开楼梯间内不应设置可燃气体管道,当住宅建筑的敞开楼梯间内确需设置可燃气体管道和可燃气体计量表时,应采用金属管和设置切断气源的阀门2)开口距离不应小于1m: 楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。靠外墙设置时,楼梯间、前室及合用前室外...查看详情

    用户:pl_93659578 浏览量:104 时间:2023-03-10
  • 今日分享消防考点内容——疏散楼梯与楼梯间(二),属于技术实务建筑防火的知识点,占技术实务32%的分值。可见其知识点的重要性,我对该知识点做以下归纳总结:今日考点疏散楼梯与楼梯间(二)室外疏散楼梯在建筑的外墙上设置全部敞开的室外楼梯,如图2-6-8所示,不易受烟火的威胁,防烟效果和经济性都较好。一、室外楼梯的适用范围(1)甲、乙、丙类厂房。(2)建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的厂房。(3)...查看详情

    用户:pl_14657424 浏览量:17 时间:2023-03-10
  • 建筑消防给水图片1

    《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 对于楼梯间和前室的加压送风余压值为一般性规定 : 3.4.4 机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合下列规定: 1 前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa?30Pa; 2 楼梯间与走道之间的压差应为40Pa?50Pa; 而《消防设施通用规范》GB55036-2022也作出...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:90 时间:2023-03-06
  • 这篇文章是新规范出台之前写的,按照新规范已不适用,特此说明。加压送风系统看起来简单,但是在实际工程中会遇到各种各样奇奇怪怪的楼梯和前室、合用前室的组合形式,特别是遇到剪刀楼梯间,就经常让人犯迷糊。这不,上午就看到有人碰到一个项目,一个剪刀梯带四个前室、合用前室,一个户型有两个出入口(图一),可以说相当变态和少见了,所以纠结了半天不知道如何计算加压送风量,本文就拿来做个栗子说道说道。图一 核心筒示意...查看详情

    用户:pl_55757347 浏览量:57 时间:2023-03-03
  • 居住建筑设计图片1

    建筑高度不大于50米的公共建筑、工业建筑和建筑高度不大于100米的住宅建筑,其防烟楼梯间及前室的防烟方式可采用自然通风防烟方式,也可采取机械加压送风防烟方式。《建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017》(以下简称规范)第3.1.3条对此作出了具体规定,第3.1.5条又对防烟楼梯间和前室的机械加压送风方式作出了具体规定。 建筑高度不大于50米的公共建筑、工业建筑和建筑高度不大于100米的住宅...查看详情

    用户:zsd_4721383133 浏览量:144 时间:2023-02-17
  • 居住建筑设计图片1

    工程实际中,建筑设计师不管防烟剪刀楼梯间是做为一个安全出口还是做为两个安全出口使用,反正只要碰到剪刀楼梯间,势必将剪刀楼梯间内的两个楼梯采用实体墙分隔形成两个独立的楼梯间,因此在防烟设计中,暖通设计师也就按照《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)第3.1.5条的规定,将剪刀楼梯间按两个独立楼梯间设计,剪刀楼梯间内的每个楼梯间独立设置防烟系统,由此,导致工程成本的极大浪费。 仔细研...查看详情

    用户:yibubu 浏览量:24 时间:2023-02-14
  • 居住建筑设计图片1

    本期就剪刀楼梯间在不同应用场景下的消防设计进行探讨,仅供参考。 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.5.10条和第5.5.28条分别对剪刀楼梯间在高层公共建筑和住宅建筑中作为两个独立安全出口的情形的消防设计做了具体规定。从这两条条文可看出,当高层公共建筑和住宅因建筑面积限制,难以按规范规定设置两个楼梯间的情况下,可采用剪刀楼梯间代替两个楼梯间,但楼梯间应为防烟楼梯间,...查看详情

    用户:zsd_3489468014 浏览量:233 时间:2023-02-14
  • 居住建筑设计图片1

    1、封闭楼梯间、防烟楼梯间和室外楼梯的适用范围 封闭楼梯间 (1)下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间:1)医疗建筑、旅馆及类似使用功能的建筑2)设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑3)商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑4)6层及以上的其他建筑(2)裙房和建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑(3)建筑高度大于21m且不大于3...查看详情

    用户:zsd_3489468014 浏览量:139 时间:2023-02-14
  • 居住建筑设计图片1

    各规范关于敞开楼梯间、封闭楼梯间 防烟楼梯间的规定 一、敞开楼梯间 1)定义:(来自《全国民用建筑工程设计技术措施(规划·建筑·景观)》(2009年版)) 敞开楼梯间是指楼梯四周有一面敞开,其余三面为具有相应燃烧性能和耐火极限的实体墙,火灾发生时,它不能阻止烟、火进入的楼梯间。在符合规定的层数和其他条件下,可以作为垂直疏散通道,并计入疏散总宽度。 2)《建筑设计防火规范》(GB 50016-20...查看详情

    用户:zsd_3489468014 浏览量:6766 时间:2023-02-14
  • 居住建筑设计图片1

    固定窗是设置在设有机械防烟排烟系统的场所中,窗扇固定安装、平时不可开启,仅在火灾时便于人工破拆以排出火场中的烟和热的外窗。设置固定窗的目的是为了在火灾初期不影响机械排烟,又能在火灾规模较大后及时地排出烟和热。固定窗的设置既可为人员疏散提供安全环境,又可在排烟过程中导出热量,防止建筑物在高温下出现倒塌等恶劣情况,并为消防队员扑救时提供较好的内攻条件。 防烟楼梯间固定窗的规定: 设置机械加压送风系统...查看详情

    用户:zsd_3489468014 浏览量:315 时间:2023-02-14
  • 防烟楼梯间的使用范围和设置要求 1.防烟楼梯间的适用范围 发生火灾时,防烟楼梯间能够保障所在楼层人员安全疏散,是高层和地下建筑中常用的楼梯间形式。 在下列情况下应设置防烟楼梯间。 (1)一类高层建筑及建筑高度大于 32m 的二类高层建筑; (2)建筑高度大于 33m 的住宅建筑; (3)建筑高度大于 32m 且任一层人数超过 10 人的高层厂房; (4)当地下层数为 3 层及 3 层以上,以及地下...查看详情

    用户:zsd_3489468014 浏览量:96 时间:2023-02-14
  • 建筑规范图片1

    疏散楼梯间的分类和设置要求 《建规》6.4.1疏散楼梯间应符合下列规定: 1)楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。靠外墙设置时,楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离≥1m。 2)楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道。 3)楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物。 4)封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前...查看详情

    用户:不想再起名 浏览量:130 时间:2023-02-14
  • 封闭楼梯间的适用范围及设置要求 1.封闭楼梯间的适用范围 多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间。具体如下: (1)医疗建筑、旅馆、老年人建筑; (2)设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑; (3)商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑; (4)6 层及以上的其他建筑。 高层建筑的裙房、建筑高度不超过 32m 的二类高层建筑、建筑高度大于 21m 且不...查看详情

    用户:不想再起名 浏览量:102 时间:2023-02-14
  • 1.疏散楼梯间的设置要求 疏散楼梯间的一般要求 (1)楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。靠外墙设置时,楼梯间及合用前室的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘之间的水平距离不应小于1.0m(2)楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道(3)封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘(4)楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物(5)楼梯间内不应设置甲、乙、丙类液体管...查看详情

    用户:不想再起名 浏览量:53 时间:2023-02-14
  • 一、《城镇燃气设计规范》GB50028-2006(其中涉及的条文老版与2020年版一致) 10.2.14?燃气引入管敷设位置应符合下列规定: 2、住宅燃气引入管宜设在厨房、外走廊、与厨房相连的阳台内(寒冷地区输送湿燃气时阳台应封闭)等便于检修的非居住房间内。当确有困难,可从楼梯间引入(高层建筑除外),但应采用金属管道且引入管阀门宜设在室外。 二、《建筑设计防火规范》GB50016—2006(201...查看详情

    用户:不想再起名 浏览量:125 时间:2023-02-14