  • 一、高层住宅的楼梯间及电梯数量分布安排 一般来说,高层及中高层住宅中,层数在7-11层,应安排1部电梯1部、1部开敞楼梯间;当层数有12-18层,至少要设置2部电梯(其中1部为消防电梯),1部封闭楼梯间;而层数在19层及以上,至少要设置2部电梯(其中1部为消防电梯)及2部防烟楼梯间; 二、7-11F中高层住宅的楼梯+电梯组合方式 为方便研究,使不同形态的交通空间具有可比性,楼梯,电梯井,层高...查看详情

    用户:一道晚霞 浏览量:399 时间:2022-08-29
  • 一、关于土建风道 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 3.3.7 机械加压送风系统 应采用管道送风,且 不应采用土建风道 。送风管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当送风管道内壁为金属时,设计风速不应大于20m/s;当送风管道内壁为非金属时,设计风速不应大于15m/s;送风管道的厚度应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的规定。 ...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:116 时间:2022-08-29
  • 问题: 采暖期室外平均温度为-0.1°C~-6.0°C的地区,居住建筑楼梯间不采暖时,楼梯间隔墙和户门没有采取保温措施。 处理措施: 按JGJ26-95的第4.1.3条规定,在采暖期室外平均温度为-0.1°C~-6.0°C地区的楼梯间不采暖时,楼梯间隔墙和户门应采取保温措施。保温做法见建筑图纸。传热系数应满足JGJ26-95第4.2.1条中表4.2.1所规定的限值。...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:21 时间:2022-08-23
  • 以下文章来源于消防资源网,作者石峥嵘石峥嵘:疏散楼梯间和疏散楼梯,是建、构筑物内人员安全疏散的竖向通道,根据疏散楼梯间、疏散楼梯设置形式的不同,建、构筑物的竖向疏散通道主要包括:敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间、室外楼梯、金属梯和金属竖向梯等类型。文末附规范争议:金属梯(金属楼梯)和金属竖向梯,是否也要按室外楼梯的形式,满足一定的耐火极限要求?第一章 概述一、疏散楼梯形成疏散楼梯间,根据开口一侧...查看详情

    用户:w8896 浏览量:144 时间:2022-08-23
  • 以下文章来源于消防资源网,作者石峥嵘石峥嵘:敞开楼梯间和敞开楼梯,虽仅一字之差,但从安全疏散角度,却是完全不同的概念。本文阐述敞开楼梯间和敞开楼梯的概念、功能及应用,尤其提出了两者的区分和判别原则!一、楼梯间有哪些形式?何谓敞开楼梯间?1、目前的疏散楼梯形式,主要有敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间、室外楼梯、金属梯、金属竖向梯等,敞开楼梯间是疏散楼梯的一种常见形式,主要应用于防火等级要求不高的多...查看详情

    用户:w8896 浏览量:126 时间:2022-08-23
  • 工程概况 某综合教学大楼设计采用封闭楼梯间,设置机械加压送风系统作为防烟设施。 计算过程 建筑高度:24m 负担层数:4层 门扇类型:双扇 疏散门出入口的高度:2.2m,宽:1.5m,个数:1 送风量L1 :v(m/s)=1,N1=3 ( N1——设计疏散门开启的楼层数量;楼梯间:采用常开风口,当地上楼梯间为24m以下时,设计2层内的...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:422 时间:2022-08-15
  • 以下文章来源于消防资源网,作者石峥嵘石峥嵘:疏散楼梯间可以不设置自动灭火和火灾报警系统,但前室应视具体情况确定,解读如下:疏散楼梯间,可分为敞开楼梯间、封闭楼梯间和防烟楼梯间。前室,包括防烟楼梯间前室和消防电梯前室。前室主要包括三种形式:独立前室(只与一部疏散楼梯相连的前室)、共用前室(两个楼梯间共用同一前室)、合用前室(防烟楼梯间前室和消防电梯前室合用)。另外,在住宅建筑中,还存在共用前室与消防...查看详情

    用户:w8896 浏览量:42 时间:2022-08-12
  • 以下文章来源于消防资源网,作者石峥嵘石峥嵘:前室和扩大前室的检查门及客货梯层门设置,实际应用往往背离规范要求,存在较大争议!本文分解各类前室设置检查门及客货梯层门的禁忌及要求!本文提出并论述以下观点,供参考:1、住宅建筑前室允许设置管井(电井)检查门,应仅限于户门直接开向三合一前室(含单一安全出口的合用前室)的情形。2、扩大前室(扩大封闭楼梯间)可以设置检查门及客货梯层门,但须遵行一定规则!3、公...查看详情

    用户:w8896 浏览量:734 时间:2022-08-09
  • 《建筑设计防火规范》国家标准管理组公津建字【2015】27号苏州市公安消防局: 来函收悉。经研究,现就有关问题答复如下: 一、规范规定“消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少于1台”,主要是为了给灭火救援提供有利的条件,消防队员可以通过消防电梯直接进入着火的防火分区接近火源实施灭火救援等行动。对于设置在地下的设备用房、非机动车库等防火分区,当受首层建筑平面布置等因素限制,分别...查看详情

    用户:w8896 浏览量:321 时间:2022-08-08
  • 以下文章来源于消防资源网,作者石峥嵘石峥嵘:本文主要探讨首层扩大封闭楼梯间和首层扩大防烟楼梯间前室的相关问题:1、首层扩大封闭楼梯间或扩大前室,能否开设电缆井、管道井等检查门?2、首层扩大的前室,是否需要设置加压送风口?3、设置机械加压送风系统的封闭楼梯间,首层扩大的封闭楼梯间怎样处理?4、首层扩大封闭楼梯间或扩大前室,直通室外的门与楼梯间的距离?根据规范要求:楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,...查看详情

    用户:w8896 浏览量:843 时间:2022-08-08
  • 知识点:机械防烟设计 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1 防烟楼梯间及前室的机械防烟 《高规》关于机械防烟第8.3.1.2条规定:“采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室,应设置独立的机械加压送风的防烟设施”。 《高规》关于机械排烟第8.4.3条又规定:“带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室,当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟,裙房部分不具备排...查看详情

    用户:时光隧道123 浏览量:89 时间:2022-08-04
  • 来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 一、各地标参考 1 . 《广州》 2.8: 通风(空调)风管、排烟管道是否允许穿越建筑内前室(合用前室)、疏散楼梯间、避难走道?条件限制必须穿越时,需要采取什么措施? 答:建筑高度超250m时,排烟风管不可以穿越楼梯间、(合用)前室,当风管必须穿越时,应设置土建夹层。 建筑高度小于250m时,当风...查看详情

    用户:本是荒野客 浏览量:313 时间:2022-07-27
  • 点击上图,进入做题小程序 今日专题:疏散楼梯间专项练习 参考答案: 1.ABD2.B 3.ABC 4.B 5.BCE 6.BD 7.AC 8.A 9.C 10.D...查看详情

    用户:wx_44038102 浏览量:5 时间:2022-07-21
  • 以下文章来源于消防资源网,作者石峥嵘石峥嵘:满足一定条件下,扩大前室、扩大封闭楼梯间可设置管井(电井)检查门和客货电梯。扩大前室是否设置加压送风口,应酌情确定。设置加压送风系统的封闭楼梯间,其扩大封闭楼梯间部分应采取相应措施!一、基本原则:1、《建规》6.4.2(强条):封闭楼梯间,除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口。2、《建规》6.4.3(强条):除住宅建筑的楼梯间前...查看详情

    用户:w8896 浏览量:1975 时间:2022-07-21
  • 以下文章来源于消防资源网,作者石峥嵘石峥嵘:受结构形式限制,剪刀楼梯的安全性相对较低,非特殊情况,不建议采用。《建筑设计防火规范》仅约定了剪刀楼梯间在高层公共建筑和住宅建筑的应用原则,对于其他情况下的应用,存在诸多争议,本文逐一分解! 第一章 3D分解,秒懂“剪刀楼梯间”第二章基本概念及要求一、剪刀楼梯,又名叠合楼梯或套梯,是利用一个普通楼梯的空间,设置两个相互交叉、隔离的疏散楼梯,形成两个独立...查看详情

    用户:w8896 浏览量:562 时间:2022-07-21
  • 以下文章来源于消防资源网,作者石峥嵘石峥嵘:专用疏散楼梯间是设置在房间、车间或库房内部的楼梯间,应仅供所属场所使用,仅可作为所属场所的安全出口,不可设置其他疏散门。专用楼梯间的疏散门直通危险区域,应采用封闭楼梯间或防烟楼梯间。一、公共建筑的房间(包括营业厅、餐厅、观众厅等大空间场所),以及厂房的车间、仓库的库房等,可以设置专用疏散楼梯间。(图示1左)二、专用疏散楼梯间的疏散门直接开向房间、车间和库...查看详情

    用户:w8896 浏览量:203 时间:2022-07-21
  • 民用建筑总共十八层,耐火等级一级。建筑高度53米商业1至3层建筑面积10753.10。我们项目范围。1层设置扩大楼梯间卫生间门可以不用设置防火门么?...查看详情

    用户:cof1653652647550 浏览量:53 时间:2022-05-27
  • 层高4.8米,3层楼梯和2层楼梯平面图如图,请问此处楼梯踏步高多少,是不是少踏步?另外,为什么2层的楼梯间没有开门?...查看详情

    用户:qq_1651243521623 浏览量:34 时间:2022-04-29
  • 住宅火灾中,亡人最多的原因是烟。因为,烟气有毒、高温。人冲进烟里,是件很危险的事儿,不死即伤。 我们经常听到的消防宣传是:发生火灾时,不要贪恋财物,要马上跑。从楼梯间跑,不要坐普通电梯。这句话当然有一定的道理,但其实它也有前提条件,那就是:楼梯间是安全的时候。如果火灾本来就发生在楼梯间,或者,楼梯间里面有浓烟,你还敢跑吗? 火灾为什么会发生在楼梯间?按消防的规定,楼梯间又分为三种:防烟楼梯间、封...查看详情

    用户:特致珈物联科技 浏览量:21 时间:2022-04-08
  • 地上一层楼梯间不与地下共用一个疏散门也有防 火隔墙。地下一层是个商场,但是其中部分也包 含设备用房,但是是个半地下结构,有直通室外 的商场次入口,地下二层是个汽车库和设备用 房房。这样的情况地上楼梯间和地下楼梯间可以合用一个机械加压送风系统么,规范规定的说是当建筑条件受限时,且地下部分为汽车库和设备用房可以合用,不知道我这情况能不能合用,因为图上地下部分也没有地方可以设送风机的地方了...查看详情

    用户:cof1648033664733 浏览量:64 时间:2022-04-06