距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线排气阀设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排气阀设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
1、最近做了个8层办公楼的给水,审查中心的工程师说给水管道末端和最高处应设自动排气阀,如果此给水系统的几根立管高度都一样,是不是每根立管顶部都应设一个自动排气阀?...查看详情
原来做过一些住宅的生活给水、及商场的卫生间给水,管道最高点未设自动排气阀。 最近看别人的一些图,发现给水管道最高点设置了自动排气阀。 网上也有人说;设置自闭阀的给水系统最高点设自动排气阀。 我觉得没必要,首先增加造价是一方面,还有增加泄露点,生活给水管道不会窝气的。 希望大家给个明确的说法...查看详情
1、请问空调水系统供水、回水都需要装自动排气阀嘛? 为什么可以这样? 2、具体哪本规范那条要求。 3、还有其他排气方式嘛?...查看详情
调试的时候发现装在冷冻水的回水立管上的那个排气阀在往里的吸气`想请教一下这可能是什么原因造成的`楼层一二层可以制冷,再往上的就都不冷了.. 本人未毕业的实习生.问题可能说的都不完整.麻烦前辈们指点. 另希望有前辈能留个Q,晚上时候帮忙指点一下白天学习到的不明白的地方`...查看详情
请问各位:安全阀和排气阀有什么区别?哪些情况用安全阀,哪些情况用排气阀?...查看详情
DN200以下的给水管排气阀,我以前设计都用DN20的! 给水管排气阀设置,自来水厂的人说最少要用DN100的排气阀! DN100的给水管也用DN100的排气阀!...查看详情
我们看图的时候 见到自动排气阀图例下面都会有个截止阀,想问一下大家 下面那个截止阀是不是含在自动排气阀里面了?如果做预算 那个截止阀要另外算是吗?...查看详情
现在在做一条大概500米长的道路,给水管管径为DN200,中间有一段是需要在桥梁人行道下穿过过河的,请问需要设排气阀、排水阀和排泥阀否? 给水管过桥时如设置排气阀需要设阀门井或者阀门套筒吗? 如果能再跟我说说排气阀、排水阀和排泥阀的设置条件就更好了,本人新手,谢谢各位前辈的指教...查看详情
小区给水管网用设泄水井吗?各位做的时候都设吗?泄水井很麻烦的...查看详情
排气阀有DN20,DN25,DN32 压力有1.0MPA,1.6MPA 建筑水和消防中排气阀如何选择:...查看详情
接风机盘管的水管弯上弯下局部最高点需加自动排气阀吗?图纸设计说明有提到,但是这种情况太多了。...查看详情
我们使用的制冷并联机组用的是都灵压缩机,排气阀门和管道连接焊接时用的是银焊,使用中焊口渗漏了好几台。我认为排气阀焊口应该用铜焊焊接。...查看详情
住宅小区和厂区的室外给水管网需要设排气阀井和排泥井吗?不解中,请高人指点!...查看详情
对于直埋管道,我在华南,使用在供冷上,供冷半径150m,来回流程大于300m,其排气怎样做,对于供热这个问题更是迷惑,请各位解惑 谢谢...查看详情
变频供水时,立管最高点须设自动排气阀吗?:handshake...查看详情
市政给水管沿桥梁人行道下预留的空间内敷设,但排气阀设置上有点问题,排气阀是设在桥梁最高处,一般都在桥梁最中段部分。人行道下预留空间本来就比较有限,300给水管,桥梁下空间只有大约500,如何足够安装排气阀呢?若一定要装势必会突出人行道表面,这样岂不是要在人行道上做高出路面的井?这样既难看又影响交通,应该如何处理呢? 4052642 本帖最后由 飞鱼 于 2010-9-29 12:57 编辑 ] ...查看详情
请教各位大侠:中央空调水系统排气阀除设置在供回水立管高处外,一般还在哪些地方设置呀?空调水系统供回水干管的坡度如何设置啊?...查看详情
消防立管总共有12根,屋顶消防环网需要设置几个自动排气阀啊? 一般是遵循什么规律布置的?...查看详情
管道穿越堤防时又是最高点,请问排气阀能设在堤上吗?...查看详情
长距离输水管线上(DN800~1000)排气阀,泄水阀口径一般多大?...查看详情