根据新建筑防火规范,楼梯间等位置建筑不划分到任意一个防火分区内,消火栓规范要求消火栓设置在楼梯间等位置,那么设置在楼梯间的消火栓是否可以同时保护两边的防火分区?
消防给水及消火栓系统规范
新消规把标准提高之后,好像是现在高位水箱必须做了,最少都18立方。一般情况下都需要设立增压设备才能满足最不利消火栓的栓口动压,现在搞消防设计,甲方对此表示非常不满啊!!!有没有办法能不设消防水箱,当然除了常高压的消防给水系统之外。
消防给水及消火栓系统设计规范.
消防给水及消火栓系统技术规范疑问 1 、第 3.3 及 3.5 节,室内、外消防用水量单独列出地下建筑。 疑问:此处的地下建筑是否包含汽车库?或是地下车库等消防用水量 还按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》进行取值? 2、第 5.4.4 条,“……,消防水泵接合器在每座建筑附近就近设置”
需要的自行下载学习。
消防给水及消火栓系统技术规范2014版
《消防给水及消火栓系统技术规范》宣贯
推荐给大家一本书,虽然有些问题有待考证,不过大部分写的还是不错的。内含条文解读,问题解答,问题拓展等,写的还是挺细的。书店,某宝和其它网站均有销售。喜欢的自己去买本吧,只要20来块钱。走的是亲民路线。另外说一下,这货目前没有电子版。
本帖最后由 版专攻 于 2014-12-3 15:24 编辑 从q*q群转过来的,很多大家争议的问题都有涉及,供参考
有需要的朋友可以下载哈
消火栓规范11.0.4条:消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。首先不去探讨这句话语法上的问题,就做法本身,是如何理解这三种启动方式的关系?我个人理解是消防水泵启动方式一般是三种:1.自动启动,2.消防控制中心按钮启动3.泵房现场启动规范11.0.4条说的是不是第1种自动启动的方式,只是给了三种选择,要么泵出口压力开关,要么水箱出水管流量开关,要么报警阀压力开关。可以这样理解吗?
一栋建筑地下两层,地上四层。地下部分在《消规》之前已经出了施工图,并且施工完了。现在做地上四层的消防设计。地上四层消防设计要不要遵守《消规》。消防泵房是建在地下二层的,因为不出新的消防泵房图纸,所以我认为泵房本身是没问题的,问题是地上四层还能不能无条件使用这个泵房(在地面10米以下)。请高手解答呀。多谢!
本人在一风景开发区建设局工作,前天由于附近的一些村民因扫墓引燃山火。由于着火点距景区道路边的消火栓较远,水带不够长,后只能打119来扑灭。幸好发现及时,火势不大,但由于本人刚调来此单位,从专业角度感觉此处消防设施很不完善,请求大家给予这方面的支持。
5.3 稳压泵 5.3.1 稳压泵宜采用离心泵,并宜符合下列规定: 1 宜采用单吸单级或单吸多级离心泵; &nb
那位同行做过或有经验帮忙分析一下,消防水鹤能替代室外消火栓吗?消防水鹤应属市政消防设施,做小区或单体的是否有这个设计权限,应得到消防部门的批准吧?还有,本设计室外给水管道压力保证不了0.4MPa,如果从消防水池加压送至消防水鹤怎样实现室外消防泵的启动,没查到这方面的资料,各位同行给点意见吧。
刚做了一个项目,具体情况是这样,是个11层的住宅建筑,下面两层商业不超300平方米,但这个地方没有市政管网,开发商准备在小区内打井供水,那么室外消防用水这一块怎么保证,水井是否可以算做天然水源,是否可以做为室外消防水来源,(防火规范条文解释:对于天然水源,如其水位太低、水量太少或枯水季节不能保证用水的,仍应设置消防水池)水井水位太低,如果不可以,那么消防水池设置时考虑室外消防用水量,消防水池设置供消防水车取水的吸水井,那么室外消火栓是否还要设置,如果要设置是从消防泵接出专门布置室外消火栓的管道,还是可以考虑从生活给水管网(从水井经加压后的水)上接消火栓供室外消防?
本帖最后由 xiaopangpang0108 于 2015-10-25 00:24 编辑 如题,小弟经过多方整理,目前认为需要以下规范:1、《建筑设计防火规范》2、《消防给水记消火栓系统技术规范》3、《建筑灭火器配置设计规范》4、《气体灭火系统设计规范》5、《自动喷水灭火系统设计规范》6、《泡沫灭火系统设计规范》7、《水喷雾灭火系统设计规范》8、《细水雾灭火系统设计规范》9、《爆炸危险环境电力装置设计规范》10、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》还需要补充哪些规范呢?望大家不吝赐教~~