消防给水及消火栓系统规范
自己在设计中凡有消火栓系统都会设置相应的按扭控制系统可实际工程中在有消火栓系统的情况下却不一定有设置相应的按扭控制系统经请教,有的说是两者必须同时配套有的却说不一定实际到底是如何,有否规范可寻先谢谢了!
1.消火栓给水系统 1.1消火栓的栓口压力和系统分区 我国《建筑设计防火规范》GBJ16—87修订版(以下简称《建规》)第8.6.2 和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(以下简称《高规》)第7.4.6条规定消火栓栓口静水压力不应大于0.8Mpa,当大于0.8Mpa时应采取分区给水系统。 美国NFPA14《Standard for the Installation of Stan pipe and Hose System》(1996 Editon)中规定系统任何一点的压力在任何时间不能超过2.41Mpa,当栓口处静压力超过1.21Mpa时应设减压装置。 我国消火栓的静压不应大于0.80Mpa是系统分区值。消火栓的静压要求是 鉴于消火栓的质量——承压力。我国《室内消火栓》GB3445—82中规定室内消火栓工作压力为1.60Mpa,试验压力为2.40Mpa,远大于静压分区值0.80 Mpa,因而我国的系统分区值可适当提高。在美国系统分区有两个值确定,一是与我国
12.4 试压和冲洗 12.4.1 消防给水及消火栓系统试压和冲洗应符合下列要求: 1 管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密
消防给水
简介:根据国内外消防规范和工程实践经验就消火栓系统和消防稳压泵、消防泵等几个问题进行探讨,并提出设计参数。 关键字:消火栓,消火栓给水系统,稳压泵,消防泵
消防给水及消火栓系统设计规范.
作者依据中国、美国的消防设计规范以及工程实践,就消火栓给水系统中的几个问题进行探讨,以便共同促进消防事业的发展,不当之处请批评指正。 1 消火栓给水系统 1.1消火栓的栓口压力和系统分区 我国《建筑设计防火
地铁消火栓系统是地铁安全生产、对灾情进行有效控制、保护人民生命财产安全的一个重要措施,是地铁设计的重要组成部分。地铁消火栓系统设计应本着经济、合理、及时有效的原则进行。以下从消火栓系统设置的范围、消防泵、消火栓系统的控制等方面阐述消火栓系统设计时应考虑的一些要点。1 地铁消火栓系统设置的范围地下铁道的消火栓系统是连接区间和车站的环网系统,车站和区间均需设置消火栓。目前我国的城市轨道交通线路常延伸至城市边缘,根据经济技术比较,地铁线路中位于城市边缘的部分常设计为高架或地面线。根据目前相关的设计规范,在地铁车站、地铁地下区间内应设置消火栓系统,对于地铁的地面及高架区间没有明确的规定,国内现有的大部分地铁的高架区间均
2014年1月29日,住房城乡建设部批准《消防给水及消火栓系统技术规范》为国家华文新标准,编号为GB50974-2014,自2014年10月1日起实施。
消防给水及消火栓系统技术规范
消防给水及消火栓系统报废年限是多少?
一、消防水源
关于消火栓系统是否设置消防卷盘,规范中没有明确的规定,规范只要求设置消火栓系统,一般只在超高层(高度大于100米)中设置,根据规范的条文解释,消火栓的设置主要是给消防人员使用,正常人无法使用,这样在发生火灾时就不利于早期火灾的扑灭,而等消防员到达现场的时候,火势已经很大,消防队员很难进入室内,消火栓失去他应有的作用。所以,我个人觉得,无论多层还是高层,都应设置消防自救卷盘,尤其是对低于100米的高层建筑,通过自救卷盘可以延缓火势的蔓延,增加人员的逃生时间。(本人在国外做过项目,看到他们好多的高层建筑里,设置的都是自救卷盘)
仅有室内消火栓系统,设置了消防泵房,不设置消防控制室,消防泵的怎样启动,是通过消火栓箱内的按钮吗,这个按钮是通过消防控制箱和泵连接的吗,消防控制箱能放在泵房吗