  • 稳压消火栓和消防泵的计算

    最近做个项目是一栋16层高层和四栋12层小高层,现消防水泵放置于一栋小高层地下室,几栋楼一字排开(背后是一堆多层)相互距离较远。现在请教个位前辈,减压稳压消火栓怎末计算??是不是先算出消防泵的扬程然后在反算各个楼的入口压力来选用??我大概算了一下,大概需要1.1Mpa的消防泵(全部是100的管道20L的流量我感觉阻力有点大,但是参考别人的图是这么画的),那么消防泵所在的楼的所有消火栓都要减压了,不知道我这么算的对不对?如果不对应该怎没算??望各位前辈赐教。

  • 室外消火栓如何稳压?消防泵如何启动?

    请教高手,做了一个工程,室外栓采用水池+消防泵的形式,现在感觉有问题,感觉这样平时室外栓没有水,也没压力,着火了室外消防泵也不知道如何启动?只有人工启动,不知道这样做是否有安全隐患?希望高手能帮忙解答一下

  • 室外和室内消火栓合用消防泵

    一个工业厂区,均为多层建筑,无市政管网,室内消火栓和室外消火栓合用一套消防泵,消防泵流量为室内外之和,系统平时由屋顶消防水箱和稳压泵稳压,发生火灾时启动启泵按钮来启动消防泵。请问:1.这样做法可以吗?2.消防水箱容积是只考虑10min室内消防用水量,还是室内和室外都要考虑?

  • 关于消火栓系统和消防泵的探讨

    1.消火栓给水系统 1.1消火栓的栓口压力和系统分区 我国《建筑设计防火规范》GBJ16—87修订版(以下简称《建规》)第8.6.2 和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(以下简称《高规》)第7.4.6条规定消火栓栓口静水压力不应大于0.8Mpa,当大于0.8Mpa时应采取分区给水系统。 美国NFPA14《Standard for the Installation of Stan pipe and Hose System》(1996 Editon)中规定系统任何一点的压力在任何时间不能超过2.41Mpa,当栓口处静压力超过1.21Mpa时应设减压装置。 我国消火栓的静压不应大于0.80Mpa是系统分区值。消火栓的静压要求是 鉴于消火栓的质量——承压力。我国《室内消火栓》GB3445—82中规定室内消火栓工作压力为1.60Mpa,试验压力为2.40Mpa,远大于静压分区值0.80 Mpa,因而我国的系统分区值可适当提高。在美国系统分区有两个值确定,一是与我国

  • 消火栓系统和消防泵的探讨

    简介:根据国内外消防规范和工程实践经验就消火栓系统和消防稳压泵、消防泵等几个问题进行探讨,并提出设计参数。 关键字:消火栓,消火栓给水系统,稳压泵,消防泵

  • 消火栓系统和消防泵的分析探讨

    作者依据中国、美国的消防设计规范以及工程实践,就消火栓给水系统中的几个问题进行探讨,以便共同促进消防事业的发展,不当之处请批评指正。 1 消火栓给水系统 1.1消火栓的栓口压力和系统分区 我国《建筑设计防火

  • 仅有室内消火栓系统怎么设置消防泵的启动

    仅有室内消火栓系统,设置了消防泵房,不设置消防控制室,消防泵的怎样启动,是通过消火栓箱内的按钮吗,这个按钮是通过消防控制箱和泵连接的吗,消防控制箱能放在泵房吗

  • 室内外消火栓共用消防泵,怎么控制

    老外的项目,不信任市政给水,要求室外消火栓和室内的一样,从消防水泵出水接环网。室内消火栓可由报警按钮启动水泵,那室外消火栓怎么办呢?怎样联动消防水泵呢?

  • 防爆场所有直接启动消防泵的消火栓按钮不?

    如题最近一个项目被审图中心审出一条:消火栓按钮不具有直接启动功能,不当。我做的是一个工厂,用的是海湾GST系统,非防爆场所消火栓按钮可直接启泵;防爆场所消火栓按钮通过模块启泵。是不是防爆场所也有可以直接启泵的消火栓按钮??知道的高手给个样本呗:time: 谢谢!!!!!!!!!!!!!!!

  • 消防泵何时需要和消火栓按钮联锁

    消防泵何时需要和消火栓按钮联锁

    如题,我是刚入行做电不久的新人,最近经常有业主问我可不可以让火灾报警和消防泵联锁。我听说是稳高压系统不需要联锁,临时高压系统需要联锁。所以,求证下是不是这样。如果是稳高压系统是不是也可以做联锁?谢谢各位前辈、高人。

  • 6、消火栓用消防泵(一用一备)控制原理图

    6、消火栓用消防泵(一用一备)控制原理图

  • 求助,消防泵房内的消火栓是干什么用的?

    求助,消防泵房内的消火栓是干什么用的?

    如图所示,在消防泵的出水管上各有一个消火栓头,由于上方就有泄水管,所以不太像泄水用的。还请各位高人指点。

  • 消火栓用消防泵一用一备星三角降压启动

    图纸简介: 10D303-3 第27-30页一次系统图,原理图,布置图,接线图 投稿网友: wusaihu1 上传时间: 2013-07-29 <

  • 关于消火栓箱内直接启动消防泵按钮的设置

    各位: 我遇到一个问题:厂区设置稳高压消防给水系统,但是审图公司认为稳高压消防给水系统只在《石油化工企业设计防火规范》中出现,故要套石化规,但是这个项目是精细化工项目执行《建筑设计防火规范》;现将稳高压改为临时高压:系统组成如下:消防主泵(一用一备),消防稳压泵(一用一备),120升消防稳压罐一只,均设置于消防泵房内,再在生产厂房顶设一个18立方米的消防水箱。现在就是在各建筑内的消火栓处要不要设直接启动消防泵的按钮。根据《建筑设计防火规范》8.4.3第8款,要求设置的,单根据其条文解释:采用稳压泵稳压时,当室内消防管网压力降低时能启动消防水泵,也可不设远距离启动消防水泵的按钮。我的设计消防泵的启停是靠系统内压力来控制的,和稳高压的运行方式相同。请求大神赐教啊!

  • 10D303-3图集关于消火栓用消防泵一备一用星角启动

    看图集29页,接线端子图上显示:1、去消火栓箱为两路各4根,这个好理解,因为平时画的都是4根,控制和反馈。2、去水泵池液位器2根,这是说一个泵1根么?3、去消防控制系统是18根,是一个泵9根么?还有图集上说是去消防控制系统的是通过模块自动控制,可我见过消防图都是看到多限制控制线有时7根,8根。。。这就是自动控制哪一环么?那硬线的多线控制呢?又是几根?怎么跟图集都对不上啊?4、去消防控制中心联动台,图集上是4根,这是一个泵2根?这是硬线控制么?5、网上看人说去联动台的是去泵房的,去消防控制系统的才是去消防控制中心的?水泵的控制柜不是放在消防控制中心么?还是说放在泵房?求助,谢谢

  • 关于室外消防泵的选用与否

    我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。

  • 请教:手抬机动消防泵直接用于消火栓

    最近由于消防主管部门下通知,对有给水条件但流量压力不满足消防要求的,应做消防补强。设计单位提出增设一个双口消火栓,然后将手抬机动消防泵直接连接在栓口上加压满足消防所需压力,而不设消防水池的做法,据设计单位讲,他们见到了产品,厂家做过演示是可行的。请教大家:这种做法是否可行?有无问题?这种手抬机动消防泵如何?

  • 不设消防泵的依据是什么?

    有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!

  • 哪儿有深井消防泵的样本

    本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!