继续[ 本帖最后由 hero_2008 于 2011-1-26 21:27 编辑 ]
各位大哥: 现急求<建筑电气调试方案>样本,如有设备<单机调试方案>更好! 谢谢! 我的QQ 66710537 MAIL: xiayunxia1232003@yahoo.com.cn
1[ 本帖最后由 hero_2008 于 2011-1-26 21:33 编辑 ]
小弟刚毕业,电气工程及其自动化专业,从事电气调试方面工作,现在在一家施工企业,各位大神们有没有电气调试的相关资料啊???谢了!
大家好。谁知道有关电气调试,电机调试具体的工作内容吗?还有设备本体调试的工作内容是指那些。。。[ 本帖最后由 xuxianjie 于 2009-4-20 22:38 编辑 ]
我是个建设单位的 我们单位电气安装和调试以前是一起的,现在分开了,安装那边接个电葫芦也要我们调试的过去弄弄,太郁闷了,我认为鼓捣点高压的就可以了 低压的太没意思 大家说说各自的看法
论文简介:高低压开关柜、调试 、万用表、电能表、电气元件;、; 投稿网友:liwenju0701 上传时间: 2013-08-04
1、电力变压器系统是指变压器本体、各电压线圈所连着的高压开关及隔离开关、电流互感器、测量仪表和继电保护等一次回路及二次回路的总称。 电力变压器系统电气调整工作内容包括:①变压器本体特性试验,配合吊芯检查试验,配合干燥试验,绕组电阻测定,变比测定,油的试验和鉴定,冲击及定相试验等。②元件的试验、调整,如油断路器合闸及跳闸线圈的试验等。油断路
目前我介入变配电预算的工作,经常算系统调试的时候犯糊涂,比如一个专用电房2台变压器,一台进线柜、一台计量柜、两台变压器进线柜。11台的低压柜及2台的补偿柜。那么我算调试的时候该怎么算?有哪些需要算?请教有经验的高手指点下。我看预算定额的说明,可不明白说的“送配电设备系统调试,系按一侧有一台断路器考虑的,若两侧均有断路器时,则应按两个系统计算”。
小伙伴们今天我去一家电力工程公司面试,,毕业之后干的是电厂运行,干了两年半,之后又干了半年的工厂建设的甲方,个人想往施工安装这方面发展,但是面试的人员说我对施工安装的经验比较少,如果学的话条件会很艰苦,而且在一线,并且对公司会有一定损失,第二个是他们想让我干调试工作,,我现在心里也有点矛盾了,,投硬币选择也不是办法,,,小伙伴们能不能帮我吱吱招,讲一下施工安装和调试这两个工作的利与弊好不好,,小弟在这里感谢了,,因为是小号,没有悬赏,以后会补上的,,谢谢!谢谢
一、 电气线路的现场安装布线 首先要了解现场是埋管穿线还是走桥架。依照工程师的电气线路布置图找到现场
综保调试和电气设计的选择?小弟在一家私营单位,搞西门子和施耐德综保和SCADA后台调试一年多了,可是大部分时间在外出差,很辛苦;最近公司找电气设计人员,想调过去,但是疑虑哪个更好一些?希望,各位大哥给个建议谢谢
[local]2[/local]
油断路器动作电流,动作电压,跳闸及合闸速度测定,隔离开关接触电阻测定(110kv以上),电流互感器变比,伏-安特性,抽头电阻测定,仪表、继电器的检查,风冷装置的试验等。③二次回路(包括继电保护及控制回路)的检查、试验和调整,如差动保护,过流保护,低电压保护装置及控制回路的通电检验(严格的应称为一次电流及工作电压检查),但不包括特殊保护及自动装置的试验、调整。电力变压器系统调试不包括避雷器、自动投入装置、特殊保护装置和接地装置的调试。<
入群领取BIM学习资料,免费直播。QQ群:434835493 一、 电气线路的现场安装布线 首先我们要了解现场是埋管穿线还是走桥架。依照工程师的电气线路布置图找到现场各个设备线路终点,检查埋管位置是否对应设备各条线路终点。 第二,将电气柜固定在现场底座,多个柜体就要并柜,安装母线排,现场操作台也要固定。 第三,一次回路布线,最好是同样线缆规格的一并布线。这次我们的电工布线,喜欢从设备的头部开始所有线都一同放线,这样一来同时拆开多
电气阀门定位器调试方法电气阀门定位器调试方法:1、电气连接分别在EP和PTM端连接好4~20MA输入信号和24V直流稳压电源,并且串联好电流表以便观察PTM端反馈信号电流。注意:尽量不要直接连接DCS系统调试,除非能确保DCS系统是绝对完好,以便尽快完成智能模块的调试。2、使模块进入调试状态:按住最右边一个按键不放,待模块上的指示灯亮起,然后放开该按键,指示灯闪烁即表示模块进入调试状态。观察电流表读数:此时电流表读数应为4MA,如果偏差,可按“ ”或“—”键调整电流使电流值符合要求。反馈信号4MA位置调整:(1)调整EP端输入信号大小,使阀门处于需要反馈4MA信号的位置。按住“ ”或者“-”键调整电流,使电流值符合要求,然后按最右边的按键。观察电流表读数:如果电流表读数从4MA跳至8MA左右,即表示需要反馈4MA信号的位置已确认完毕。模块等待反馈8MA信号的位置确认。(2)调整EP端输入信号大小,使阀门处于需要反馈8MA信号的位置。按住“ ”或者“-”键调整电流,使电流值符合要求,然后按最右边的按键。观察电流表读数:
电气工程安装及调试技术手册下
大家交流学习!不好好意思,上次是一个朋友恶作剧的,现在已经传好了XDJM们,下的都留个脚印啊...........