首页 课程 资料 论坛
  • 高压隔离刀闸的安装.调试步骤?

    我一直没有亲自安装过,原先都是现成的,谁有GN2-12的安装方法,很急,拜托啦。包挂调试等,先O(∩_∩)O谢谢啦

  • 关于变压器,高压柜的安装调试

    我想请教各位,变压器和高压柜在安装过程中要做哪些调试或测试那?规范上列了很多项,但我看别人在实际中好象并没有做那么多测试

  • 求教高压配电室调试项目???

    请教高压配电室调试项目有哪些?配电室里有高低压柜 联络柜 干式变压器 ,请问调试项目大约需要多少钱??? 谢谢大家! 8819邓 请给我留言 QQ:307913779 邮箱dxq1968@126.com[ 本帖最后由 dxq-007 于 2010-10-11 14:35 编辑 ]

  • 高压水电阻启动柜调试方法

    绕线电机液体电阻起动器的调试 ZDR系列绕线电机液体电阻起动器的调试须在我方技术人员现场指导下进行。 ZDR系列绕线电机液体电阻起动器具体调试步骤如下: 1) 全面检查设备,确保设备处于完好状态。 2) 检查设备是否和现场其它设备配套,现场环境是否符合设备运行要求。 3) 检查控制线和电机转子电缆,确保接线无误。 4) 检查水箱位置和极板情况,用手垂直向上提一提极板,看其是否活动自如。若活动不畅,应摆动水箱位置。 5) 检查电源电压是否符合设备要求。 6) 在不送电机主回路电源的情况下,接

  • 高压固态软起动柜的高压调试步骤

    高压固态软起动柜主要是通过改变晶闸管触发移相角,使晶闸管输出电压发生变化,直至全压的,然后启动器输出的相电压并按照设定曲线增加的一个过程,当电机处在全压工作状态,并联晶闸管组件两端的运行开关km1开始吸合,并旁路掉晶闸管组件上的工作电流,同时供触发板电源之用电流变换器及数字触发板停止工作,km2断开,实现电机的起动完成。  高压固态软起动柜的高压调试: 1、检查所有的导线的连接是否正确,接触是否良好; 2、检查系统接地是否良好,;连接电缆屏蔽层一端是否可靠接地 3、检查是否有任何机械部件和接线松动; 4、检查柜内是否有金属碎屑、螺钉和杂物等; 5、检查电机的接线和绝缘是否良好; 6、将前门和后面关上,检查高压连锁装置是否正常工作; 7、检查所以参数设置是否合适,若不合适可修改参数;

  • KYN28高压柜九个方面调试的相关步骤

    KYN28高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在12kV的电器产品,主要包括高压断路器、接地开关、互感器等。高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分,在整个电力工业中占有非常重要的地位。一、 首先我们对高压开关柜进行简单的了解,以此规避相应的注意事项。 高压金属封闭开关设备是由柜体和手车两大部分构成。柜体由金属隔板分隔成四个独立的隔室:母线室、断路器手车室、电缆室和继电器仪表室。手车根据用途分为断路器手车、计量手车、隔离手车等,同参数规格的手车可以自由互换,手车在柜内有试验位置和工作位置,每一位置都分别有到位装置,以保证联锁可靠,这些在电气百家网以前的内容都有涉及。高压开关柜有安全可靠的连锁装置,能满足“五防”要求:(1 防止误操作断路器;2 防止带负荷拉合隔离开关,即防止带负荷推拉小车;3 防止带电挂接地线,即防止带电合接地开关;4 防止带接地线送电,即防止接地开关处于接地位置时送电;5 防止误入带电间隔) a)断路器手车在试验或工作位置时,断路器才能进行合分操作,且在断路器合闸

  • 西门子高压变频器调试软件

    西门子高压变频器调试软件

  • 请教高压电机调试费的问题

    高压电机调试费 要分一次设备二次设备给两个调试费吗?其中二次设备有几种保护方式,如果兼有的话还要全部记取吗?PS,发个小广告不好意思,请加入我的小群,专门的电气造价群,52393444

  • 高压柜调试时,真空断路器分闸时的问题

    我的真空断路器应用户要求分合闸和储能电压都是DC24V,调试时在调试车上输出DC24V,分合闸都不能正常工作,按钮按下的时候有较大的压降,我将调试车上输出调到DC32V时,合闸能正常合闸了,但是分闸不能正常分闸,我按了一下分闸按钮,压降跟合闸一样,但是断路器不能正常分闸,再按一下按钮,断路器正常分闸,没有压降,请问这是什么问题?重点是合闸可以,分闸必须按第二下才能分,这到底是什么原因呢?合闸和分闸线圈的功率应该是差不多的啊!分闸有时候按二下都不行,按三下才能分!要么电压不够分不了,要么电压够了一下就分了,这按三下才分算是什么事啊?

  • 固态高压软启动柜调试与日常维护

     固态高压软启动柜调试前准备工作:确认控制柜安装是否就位;确认柜内接线是否松动、脱落现象;再次确认软启动器的接线是否有误,直流和交流接线是否有误;主电源接线是否正确;电机接线是否正确;电缆型号是否和所选用的电机(负载)匹配;软启动器的额定功率是否大于等于所选电机的额定功率,如果是重载场合,则需专用于重载场合的软启动器;或根据软启动器的设计选型手册选取合适的软启动器;热继电器的整定值是否正确。柜内是否有多余的线头或异物。柜子控制电源上电,试验各控制回路是否工作正常,如正常,则合上主电源空气断路器,在迅速断开,看电机的正反转方向,如果反转,断开柜子外接电源,调整电机任意两相接线。 固态高压软启动柜调试与日常维护  固态高压软启动柜的日常维护:1.定期检查配电线端子是否松动,柜内元器件有否过热、变色、焦臭味等异常现象。2.定期清扫灰尘,以免影响散热,防止晶闸管因温升过高而损坏,同时也可避免因积尘引起的漏电和短路事故3.平时注意检查软起动器的环境条件,防止在超过其允许的环境条件下运行。注意

  • 高压设备检测费是不是含在系统调试里面了?

    各位大侠,小妹最近接手了一个结算工程,遇到一个问题,现在和业主争执不下来,今天恳请各位高手帮忙想想招.我们这个工程之前都不是我在经手的,现在东西全部落到我手上了,据我们老板说当时的高压设备检测费总共花了10多万元,现在结算希望能把这部分款算回来.这些高压设备都是甲供的,但是施工合同是有写清楚甲供设备检验费用由甲方承担.现在业主是认为变压器系统调试里面已经包含检测费了,那么请问高压设备检测费是含在系统调试里面了吗?如果是含在里面了,按定额里面的价总共也就才800多,那我们不是亏了嘛有没有什么相关的依据可以说明调试和检测不是一个概念呀?

  • 请教高手,新安装高压设备及电缆需要哪些调试及试验?

    请教电气高手前辈,新安装高压柜(10KV)、变压器(10/0.4)及高压电缆都需要作哪些调试和试验???高压柜包括进线及避雷保护柜、变压器柜、母联柜、联络柜和计量柜五种.

  • 高压无功补偿控制器现场调试时出现的问题

    高压无功补偿装置做完手动试验后(正常),进行做控制器自动投切试验,继电保护测试仪输入的3相电压和一相电流的模拟量,控制器显示功率因数为0.85,无功需求量Q=2000KVAR左右,按照试验目的此时以符合投切条件(电压,功率因数的上限下限等参数均在投切范围内)。控制器在正常投入两路以后再无反应(此套装置一共4路)。于是我怀疑是第3路二次线路有问题,在检查完确定没有问题,后再次重新开始试验,情况没有变化。于是我把转换开关打到手动,把前两路接触器断开,再打到自动状态,此时第3路居然通过控制器投切上了。我以为好了,但投上第3路以后又没有反应了。于是我又重复刚才的操作,把转换开关再次打到手动,切除第3路再,打到自动,第四路也顺利投切上以后,再无反应。改了多个模拟量输入,改了很多设置依然是这样的问题,请高手帮我分析到底会是哪里出了问题?如需要图纸请跟我联系。谢谢大家关注。

  • 根据什么来选高压开关啊

    我想问一下各位大哥,选高压开关是根据什么来选的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的变压器,我要怎么来计算高压开关的动热稳定电流呢还有根据什么来选母线和电缆,电流互感器,电压互感器呢,再有就是断路器要有什么保护呢,根据什么来定要什么保护呢,谢谢

  • 高压柜调试过程中,真空断路器分闸时的问题

    我的真空断路器应用户要求分合闸和储能电压都是DC24V,调试时在调试车上输出DC24V,分合闸都不能正常工作,按钮按下的时候有较大的压降,我将调试车上输出调到DC32V时,合闸能正常合闸了,但是分闸不能正常分闸,我按了一下分闸按钮,压降跟合闸一样,但是断路器不能正常分闸,再按一下按钮,断路器正常分闸,没有压降,请问这是什么问题?重点是合闸可以,分闸必须按第二下才能分,这到底是什么原因呢?合闸和分闸线圈的功率应该是差不多的啊!分闸有时候按二下都不行,按三下才能分!要么电压不够分不了,要么电压够了一下就分了,这按三下才分算是什么事啊?