首页 课程 资料 论坛
  • 600MW锅炉电除尘器调试措施

    600MW锅炉电除尘器调试措施

  • 书籍:火电工程调试技术手册-锅炉卷

    河南省电力公司出品,值得一看。

  • DLT 852-2016 锅炉启动调试导则

    DLT 852-2016 锅炉启动调试导则

    DLT 852-2016 锅炉启动调试导则下载

  • 锅炉安装调试运行维护实用手册

    锅炉安装调试运行维护实用手册

    锅炉安装调试运行维护实用手册.

  • 电厂锅炉用水项目安装调试阶段现场图片

    电厂锅炉用水项目安装调试阶段现场图片

    某电厂锅炉用水项目安装调试阶段现场图片看论坛里用EDI的图片比较少,所以发一套上来,欢迎大家评论。

  • 锅炉给水一般要如何处理

    锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?

  • 锅炉是用什么参数选择的

    各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W

  • 燃油燃气蒸汽锅炉压力控制器作用及调试方法

    压力控制器是将压力信号转化为电气信号的机电转换装置,它的功能将压力高、低不同的信号输给电气开关,对外线路进行自动控制或连锁保护。常用压力控制器及电接点压力表,能使蒸汽压力超压报警,达到极限时切断燃烧器;压力控制器根据实际运行压力调节单火或双火燃烧;对于大型燃烧器,可根据压力大小调节燃油/气量的大小,始终保持压力稳定运行。目前电接点压力表已经很少用了。锅炉上方压力控制器通常采用压力控制器的蒸汽锅炉都是使用两至三个压力控制器的。其中一个是控制启停炉,一个用来控制大、小火转换,还有一个是用作超压保护。使用两个压力控制器的锅炉启停一般是采用温控仪控制的,配置两个压力控制器是为了控制锅炉的火位和超压保护。锅炉上的“三大安全附件”按照规程都必须设置两个,这主要就是为了安全。一是防止其中的一个出现故障时另一个可以工作。二是为了进行对照,特别是水位计和压力控制器,为了确保安全,操作人员不仅要观察其中的一个显示示值,而且还要对照两个显示示值是否相符。

  • 火电机组锅炉、汽轮机、电气、仪控设备安全调试运行

    火电机组锅炉、汽轮机、电气、仪控设备安全调试运行.part1.rar

  • 循环流化床锅炉设计调试运行与检修实用手册1

    循环流化床锅炉设计调试运行与检修实用手册 1 共4部分

  • 循环流化床锅炉设计调试运行与检修实用手册2

    循环流化床锅炉设计调试运行与检修实用手册 2共4部分

  • 循环流化床锅炉设计调试运行与检修技术实用手册

    内容介绍: 循环流化床锅炉技术是近年来发展起来的一项高效能,低污染清洁燃烧技术。这项技术在电站锅炉,工业锅炉和废弃物处理利用等领域己得到广泛的商业应用,并向几十万千瓦级规模的大型循环流化床锅炉发展。可以预见,未来的几年将是循环流化床锅炉飞速发展的重要时期。正是由于循环流化床锅炉的日趋推广,使得从事循环流化床锅炉设计.调试、运行与检修等工作的人员队伍迅速扩大,急需一部循环流化床锅炉方面的专业书籍。为此,我们特组织编撰了《循环流化床锅炉设计调试运行与检修技术实用手册》一书。 本书特点: 权威性 本书在编写过程中潜心研究大量有关的科技资料,并得到了该方面多位专家的大力支持,力求做到代表循环流化床锅炉技术的尖端水平,最具权威性。 新颖性 本书根据循环流化床锅炉自身的特点,系统的阐述了循环流化床锅炉的设计,启动调试与运行,检修与维护等方面的内容,技术最新,并采用最新的相关技术标准,最具新颖性。 实用性 本书在保证结构严谨,高科技含量的前提下,做到了图例结合,深入浅出,抽象理论具体化,针对性强,最具实用性和可

  • 关于母线系统调试的问题

    大家好,在做预算时,我想问问大家,在做母线调试时,母线调试是按段算的,在工程量计算规则中说明,3~~10KV母线系统调试含一组电压互感器,1KV以下母线系统调试定额不含电压互感器,适用于低压配电装置的各种母线(包括软母线)的调试,在此我想问问大家,在计算工程量时,母线调试的工程量怎么计算?两个配电柜分别接在两段母线上,请问这样的话是不是母线调试是按两段计算吗?从变压器到配电柜中,各段母线怎样计算?高压段那边是按电压互感器的量计算吗?谢谢大家,

  • 热泵采暖与锅炉采暖一样吧?

    不管是水源热泵还是地源热泵,它们无非是将水的热量或者是土壤的热量提取出来,加热以水为介质的载体,进而达到采暖的目的,它只是一个加热机器,跟锅炉没什么两样吧,都是供能设备,只是供能方式不一样,热泵采暖系统中,热泵提取出来的热量也是要经过换热器把采暖系统的水加热吧??采暖系统也跟锅炉房的一样,有它的循环泵,把热水送到系统的末端,有补水泵,补充系统的漏水等等,其实就是相当于把锅炉换成了热泵,其它的都没有变化,对否?谢谢!

  • 关于锅炉集中供暖的问题

    郊区的一个大面积的小区,市政热网没有到达,采暖热源怎么解决有什么好的方式如果用锅炉的话,是燃油的好还是燃气的好,那个更经济一些。

  • 求助:关于真空锅炉的问题!!!!

    某市世贸中心,共27层,两塔楼高105米,下六层裙楼,高30米.锅炉装在裙楼顶上,安装高度30米.现采用真空锅炉供暖,使用煤气.调试时发现锅炉出水热不起来.锅炉设计为:1400KW, 两组内置U型管碳钢采暖换热器各`700KW,另备用了一组700KW.共三组700KW换热器.一供高区,一供低区,一备用.循环泵为从锅炉换热器抽水, 低区泵:L=50m3,H=32m 高区L=47m3,H=72m 都较设计值为大.在运行过程中,炉内温度很快就到85度,但换热器温度: 低区最高:出水38度,回水32度; 高区最高:出水44度,回水36度.调高炉内限温值到95度,则真空度下降,炉内温度很快上升,但换热器温度始终达不到50度.请各位大虾分析原因.不吝赐教

  • 一个调试的问题,请教各位!

    本人最近有一头疼事情,麻烦请高手帮忙解决。是这样的:有一空调改造项目,有好几栋楼,均为三层,原来甲方使用的是开利的30RH系列的风冷热泵,但是运行几年后效果不理想,想改造一下。但是甲方又想省钱,要求在原来的热泵基础上增加新的热泵,我因此设计的是两台或多台风冷热泵并联,采用自来水补水(注:新旧的热泵机组均各自内置定压罐和水泵,并联后没有在总管上设总的定压装置)。最近热泵在调试,问题出来了:①两台或多台热泵并联后不能同时开启,只能开启一台机组,其他机组显示是流量过小,机组进行保护不开启。②有栋楼当运行一台机组时,机组的进水管的压力表显示是0,压力表是好的,当此机组关闭时,进水管的压力表又有显示,是自来水的压力。把水管和阀门、过滤器都拆开看,没有堵,止回阀也没有装反。第一个问题我师傅分析是由于热泵并联,同时启动时发生抢水现象,导致其他机组水流过小机组自动保护。因此后来在机组水管上装了自动流量平衡阀,但是甲方说他们无论怎么调流量,机组还是不能同时开启。第二个问题我是怎么也没想出原因来。麻烦各位帮忙分析一下原因。

  • 关于好氧调试的几个问题

    我是今年才如这行,近日调试一污水站,采用好氧工艺为接触氧化法。好氧池为1300立方,用清水+菌种培养生物膜,在池中加入20吨含水80%活性污泥,加入15吨猪粪为营养,开始闷曝,风机风量17.1立方没分钟,开始2天泡沫逐渐增加,后开始减少,从今天(七天后)开始池中开始泡沫全池子都有,气泡较大,发现填料上有泥,但无生物膜,现场条件有限,无法做COD检测,无显微镜等,基本没检测设备,请问这是怎么会事,是否营养跟不上或风机风量有问题,该如何解决?

  • [请教]如何选择锅炉---难题

    一个厂区,10000平方米厂房是中央空调采暖,只有冬天用蒸汽锅炉,还有11000平方米的民用热水采暖,只有冬天用,还有300人左右的淋浴,春夏秋冬都用。问用什么锅炉满足各方面要求,大家踊跃发言呀!

  • 如何选用变频泵?如何调试?

    各位专家, 我是新入门的新手,以前是搞机械工程的,现在与别人合作做高层住宅供水设备,不知道如何去选用变频泵及变频器?如何调试?请打家指教。多谢了。