首页 课程 资料 论坛
  • 关于低压馈线柜排布问题

    今天下车间,工人师傅说低压馈线柜的断路器有些排不开,这都怪我当时合柜子尺寸的时候没注意我这次选用的断路器是带辅助触点的,这样一来只排一排就不行了,这样只能上下交错的排两排了,这样一来,出线就没有以前方便了,我想问一下,用户不会因此,挑毛病吧?

  • 关于高压PT柜的设置问题

    以下是我选取的我们公司的三个配电工程的一次图,由于本人学的是输电线路,工作在供电局,毕业两年了,也熟悉了大量的配电工程的图纸,但是对于PT柜的设置与否并不是很清楚,第二是主接线的问题,对于选用断路器和负荷开关有没有明确的规范,请大家解答一下,谢谢电气的学霸门!

  • 箱变高压侧为何只有三台柜?

    以单路10kV进线带一台变压器为例.我看到的箱变方案中,其高压侧都是只有进线柜,计量柜,变压器柜.而室内变电所高压柜则比箱变的多,.有进线及PT柜,主断路器柜,计量柜,变压器柜.当然我也看到过其他的方案.但都是四五台.我不明白,为什么箱变中的高压柜数量少?原因是什么?请指教,谢谢!

  • 高压补偿柜为什么分组补偿?

    高压补偿柜为什么分组补偿?而不是对单个电容器进行单个投切.同低压补偿一样采用控制器对电容投切控制是不是高压接触器的价格还是什么?一般常用 TBB柜当时是怎么样开发出来的有没有前辈知道??请指点

  • kyn28柜的馈线柜的出线去哪

    28柜的出线去那,我看他的馈线柜很多,电缆进来不就是断路器然后计量柜,有很多面馈线柜,出线去那另外我现在在开关场,过年准备去供电局设计室,不过我没什么基础,怎么系统的学习?看什么书,谢谢,我准备考个,高压电工进网证,有用吗:lol :)

  • 高压计量柜的作用是什么?

    计量柜的作用是计量计费还是检测用?或者其他功能呢?

  • 高压手车开关柜与固定柜

    请教大师一下,高压手车开关柜与固定柜哪个用的多些,各有什么优缺点呢,谢谢指点![ 本帖最后由 lyzdsfzx 于 2012-3-15 16:13 编辑 ]

  • 恐怖!22KV馈线柜爆炸照片

    恐怖!22KV馈线柜爆炸照片

    某公司高压配电柜630A真空断路器环形触点不到位致接触不良产生电弧,当时爆炸的声音该有多吓人!

  • 高压计量柜是计量有功还是无功?

    高压计量柜是计量有功还是无功?

    看下图纸,大家说说看......

  • 馈线柜和补偿柜位置的关系?

    馈线柜和补偿柜位置的关系?

    一般低压馈线柜是放在补偿柜的前面还是后面,先补偿后馈线,还是先馈线,后补偿,这么子的好处是什么?

  • 如何选择高压固态软起动柜

    如何选择高压固态软起动柜      所谓的固态软起动,是指在当较大的功率高压电机开机时,同时也应该是需要借助相关设备帮助起动,俗称“软起动”。其实,襄阳高压固态软启动就是保证当电机以较低的电流慢速平稳的进行起动,这样对整体电网的冲击电流较小,同时也应该是可以降低变压器和控制电路的负荷裕量,并能同时能够提高电机设备的使用寿命。所以当一般交流电机直接起动时,固态软起动电流是试运行电流的5-7倍,而采用电机软起动技术起动后,起动电流可以降低到额定电流的1-3倍以内。 固态软起动技术一般通过降压、补偿和变频等方式降低起动电流。因为降压主要通过串联电抗器、电阻或晶闸管斩波器等技术实现;而同时降补主要通过自耦变压器降压,电机端补偿来降低起动电流;变频是软起动技术发展的方向,主要是通过改变输入给电机的电压大小及频率来降低起动电流。而同时提高能源利用效率,减少污染排放,建设可持续发展的工业经济是时代的主题。同时现在生活中工业生产高度规模化是实现节能减排目标的必然选择,因此固态软起动技术的产生及发展对解决

  • 什么是高压柜?什么是低压柜?

    什么是高压柜?什么是低压柜?那种型号的是高压柜?那种型号的是低压柜?尺寸有规定没?高压柜都有什么柜子?低压柜都有什么柜子?像进线,计量那都是什么柜子?高压的低压的?我是真没接触过这一行啊!赶紧回答我吧。

  • 高压柜与低压柜间距问题

    规范中有两台高压柜(手车式)面对面布置间距,有两台低压柜(抽屉式)间距,但当高压柜(手车式)与低压柜面对面布(抽屉式)置时规范的间距是多少?

  • GCS馈线柜电缆出线的问题

    我看过很多GCS柜厂家的样本,土建安装图的馈线电缆沟都在柜的正下方,那在土建安装的时候,先做好电缆沟,然后把柜子放在电缆沟上面, 那这样柜子就把电缆沟挡的严严实实了,那出线电缆怎么放线呢,还有在运行后期如要检修维护电缆怎么办,望各位专家发表下意见

  • 高压PT柜问题,请大家指教!

    通常我们一组高压柜如果有两台PT柜(一般每台装三只电压互感器),这时候我们要配一个PT切换装置,由于现在非线性负荷增长的厉害 ,每台柜配一个消谐器,那么现在有组柜子两台PT柜,每台PT柜里面装两只电压互感器(附图),这种情况,要配PT切换装置和消谐器吗?请大家指教 !

  • 关于高压隔离柜二次操作电源的求助

    关于高压隔离柜二次操作电源的求助

    本帖最后由 fy17821349 于 2014-4-28 22:06 编辑 刚做了一个项目,设计时欠考虑,导致现场出现部分问题,现拿来请教各位。一个变电所项目,单母线分段,二进线一隔离柜一母联,每段出线三个柜子,共十面高压柜,标准方案。二次小母线在隔离和母联柜分开。二次采用交流操作电源,电压互感器放进线侧,型号为6/0.1/0.22,vv接线,220V做操作电源,100V做测量电源。现场现只能送一段进线电源,导致二段的隔离柜无操作电源而无法推入手车(手车电磁铁不得电),且测量电压和操作电压都在隔离柜切换,也需操作电源。请问大家有没有什么好的方案,能够让隔离柜能取得操作电源,能够只有一段有点或者二段有电或两段同时有电时,隔离柜的操作电源能自动切换。上部分图纸,谢谢大家支援。土木币奉上。

  • 高压10千伏什么时候需要设置隔离柜?

    高压10千伏什么时候需要设置隔离柜?

    如图 图纸并没有设置隔离,进线、计量就直接到计量了。我想问的时候隔离柜什么时候要设置还是说规范并没有规定 但是设置了隔离会更加安全

  • 求助一个高压进线柜的问题

    公司配电房高压进线柜出线侧连接变压器,变压器出线分到每个支路,在高压进线柜上只有一个高压进线负荷闸刀,闸刀有个电磁锁将闸刀锁住,进线柜柜门也有个电磁锁锁住柜门。因为某些原因需要拉开高压进线闸刀,我把变压器出线之后的负荷断开,闸刀电磁锁显示闭锁,这时候要如何把电磁锁变成开锁?是要用钥匙强制打开还是进线柜闸刀本来就不允许公司人员去拉开的?

  • 高压进线柜零序电流如何整定?

    最近跟了一个工程,厂方原来3台2000的SCB变压器,现在增容了一台SGB-R-2000的。变电站专线出线过流整定540A 0.7S。请教了一位工程师,他算给我的是460A 0.5S,时间上的整定我知道是通过阶级来整定,但是他的460A,我怎么算也没算出来,我只知道整定值要比电站出线小,不然达不到先于变电站跳闸。我自己按高压侧Ie*1.3来算,8000/1.732/10*1.3=600A这么大,求各路朋友给予一个详细的算法,xiexie

点击加载更多

高压馈线柜

高压馈线柜专题,为您提供高压馈线柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压馈线柜 相关的专业交流讨论,更多高压馈线柜相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

高压开关柜的整定

10kv高压进线柜