最近跟了一个工程,厂方原来3台2000的SCB变压器,现在增容了一台SGB-R-2000的。变电站专线出线过流整定540A 0.7S。请教了一位工程师,他算给我的是460A 0.5S,时间上的整定我知道是通过阶级来整定,但是他的460A,我怎么算也没算出来,我只知道整定值要比电站出线小,不然达不到先于变电站跳闸。我自己按高压侧Ie*1.3来算,8000/1.732/10*1.3=600A这么大,求各路朋友给予一个详细的算法,xiexie
公司配电房高压进线柜出线侧连接变压器,变压器出线分到每个支路,在高压进线柜上只有一个高压进线负荷闸刀,闸刀有个电磁锁将闸刀锁住,进线柜柜门也有个电磁锁锁住柜门。因为某些原因需要拉开高压进线闸刀,我把变压器出线之后的负荷断开,闸刀电磁锁显示闭锁,这时候要如何把电磁锁变成开锁?是要用钥匙强制打开还是进线柜闸刀本来就不允许公司人员去拉开的?
请教各位,高压进线直接T接于10KV架空线路的箱变是否可以取消高压进线柜,10KV进线经跌落式熔断器和避雷器后,直接接变压器高压端,这样可以取消高压进线柜,不知是否可行。谢谢!
请教:你们做过的10kv高压进线柜开关容量最大都是多少啊,当前比较成熟的高压开关都做到多少A,分段能力是多少啊?还有,一般一个10kv进线能带多大的变压器容量。先谢谢了……
谁有10KV高压进线柜继电器保护的图呀~~DL31-10A X2,DL32-50A X2 DSJ12X1 ZJ6/5 X2 还有两个信号继电器,最后信号继电器开点的两根线有什么用呀??请高手解答
送电调试时,我一合上环网柜出线柜负荷开关,进线柜断路器瞬间跳闸是什么问题,变压器响了一下,10KV应该是到变压器了,而且变压器是空载的,电缆各种接线到完好,电缆变压器做试验都合格
现有厂区10/0.4变配电室,高压进线来自厂区内35kV站,选择干式变压器,高低压布置于同一室内,现在想高压电缆进线直接在墙上加装隔离开关,那么操作机构是否需要隔板?另:求解对GB50060-2008第5.4.10理解。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-23 09:30 编辑 ]
10KV高压柜馈线柜有接地刀闸,用手柄合上接地刀才可以打开高压柜后门,进行拆接电缆工作。而进线柜却没接地刀闸,进线柜可以布置接地刀闸吗
图纸简介: 本图为一泵站10kV高压配电设备二次控制原理接线图(电动机柜、变频器、进线柜、隔离,母联柜等的原理接线图),希望对大家有所帮助 投稿网友: lzuj523 上传时间: 2014-06-17
公司配电房高压进线柜出线侧连接变压器,变压器出线分到每个支路,在高压进线柜上只有一个高压进线负荷闸刀,闸刀有个电磁锁将闸刀锁住,进线柜柜门也有个电磁锁锁住柜门。因为某些原因需要拉开高压进线闸刀,我把变压器出线之后的负荷断开,闸刀电磁锁显示闭锁,这时候要如何把电磁锁变成开锁?是要用钥匙强制打开还是进线柜闸刀本来就不允许公司人员去拉开的?
进线柜A相电流18A,三条支路A相分别为3、0、7A,都是带负载的。进线柜C相电流13A,对应之路C相电流为3、4、6A。为何进线柜C相电流等于各支路电流和而A相不等于。
我公司高压配电室电压等级为35KV,出现问题的柜子布置为1面进线柜,后面5个出线柜,进线柜的过流一段定值为20A,出线柜的过流一段定值为16A,现在出现问题是:16A的这个柜子干变因匝间短路导致二次保护动作了,但是出线柜的后跳,进线柜的先跳。后台显示16A的C项短路电流为49.6A了,请问是什么原因导致的。怎么处理下级比上级先跳的情况。
送电是先合母线侧的隔离开关,还是先合电源侧的隔离开关,请教各位大哥,急急!!!!!!!还要各地的供电局是不是要求也有所不同,谢谢!
本工程设两台2000KVA、两台1600KVA、一台630KVA(住宅)共五台变压器,总容量7830KVA10KV高压一用一备,能否只进两路,即一路能否带7830KVA?(石家庄市)
两路高压进线(一用,一备),我让厂家作了一份方案报价(无具体图纸),报价中提到2台进线柜,1台隔离柜,我认为需要2台隔离柜,请各位指正,
请问朋友们,KYN28柜子中有两台进线柜互为备用,当主电源有电时候备用电源进线不可以合闸,电气好实现,但是如何利用机械闭锁实现啊?
举个例子:短路电流31.5KA的。一般高压进线是1250A,出线是630A的,这是根据啥呀?为什么不都统一是630的,反正如果是630的进线,也满足动热稳定要求呀!
有一套GGD低压柜,是一进五出的,进出线都是电缆,进线容量1250KVA,采用下进线下出线,我想问问大家进线柜的做法,想采用DW15或者DW17或ME的断路器,还需要隔离刀开关么?具体进线柜怎么装?
求助各位,关于高压进线柜和计量柜问题高压进线柜和计量柜能不能合并?有没有相关的规范说明?供电局要求我们有单独的计量柜,设计时把计量用的电能表安装在了进线柜,没有单独的计量柜。