首页 课程 资料 论坛
  • 高压补偿柜为什么分组补偿?

    高压补偿柜为什么分组补偿?而不是对单个电容器进行单个投切.同低压补偿一样采用控制器对电容投切控制是不是高压接触器的价格还是什么?一般常用 TBB柜当时是怎么样开发出来的有没有前辈知道??请指点

  • 10KV高压补偿柜3次谐波处理

    10KV高压补偿柜3次谐波处理

    10KV高压补偿柜已送到现场 第一次投入烧电抗器 换了后投入烧电容器 现在东西换好了 但不感投入使用 这个是配4000KVA的矿用变压器 负载就是矿上的什么单晶硅之类的 当地的供电局没办法对这个情况作出测量 现在我们猜测是3次及以上的谐波有点超标 但是现在换元件成本又太高了 现在不知道有什么好方法 求助各位了

  • 高压无功补偿柜全套图纸

    图纸简介: 高压无功补偿柜,五路自动投切全套图纸,系统及二次接线图 投稿网友: afeihust 上传时间: 2013-09-06 图纸

  • svg高压动态无功补偿柜的作用

    高压动态补偿柜在电力系统中起到的作用就不得不提一下用电的功率因数的定义了,那么什么是用电的功率因数呢? 用电功率因数是指用电负荷的有功功率与视在功率的比值。电力用户用电设备,如变压器、感应电动机、电力线路等,除从电力系统吸取有功功率外,还要吸取无功功率。无功功率仅完成电磁能量的相互转换,并不作功。无功和有功同样重要,没有无功,变压器不能变压,电动机不能转动,电力系统不能正常运行。无功功率的消耗导致用电功率因数降低,因而占用了电力系统发供电设备提供有功功率的能力,或增加了发送无功功率的设施,同时也增加了电力系统输电过程中的有功功率损耗。因而世界各国电力企业对电力用户的用电功率因数都有要求,并按用户用电功率因数的高低在经济上给予奖惩。 SVG高压动态补偿柜在电力系统中的作用:

  • 高压补偿柜电容容量怎么设置

    电网中由于有大功率电机的存在,使得其总体呈感性,所以常常在电网中引入大功率无功补偿器(其实就是大电容),使电网近似于纯阻性,Kvar就常用在这作为无功补偿电容器的容量单位。

  • 关于高压电容补偿柜的接地问题

    请问一下大家,高压补偿柜的电容中性点能不能直接接地,个人认为可以,但是存在如果柜体接地不良好造成安全隐患,所以最好不接地,这样理解是否可以?

  • 关于高压无功补偿的问题

    高压SVC系统维护完了以后,正常生产投运时发现,晶闸管的击穿指示灯乱闪,检查又没有晶闸管被击穿;TCR电流是原来的十分之一左右大小,功率因数提不上去,总在0.89和0.91之间。这个大概是什么原因造成的啊?

  • 大家见过这样的补偿柜吗?

    大家见过这样的补偿柜吗?

    9共补1分补,共补为21千法

  • 山东有做高压电容补偿柜的吗?

    有客户提出在变压器高压侧进行无功补偿,在低压侧提高功率因数,发电机在低压侧并网进入电网,不知道是否可行?大网电压功率因数为0.45,发电机如果在0.45的功率因数下进行并网的话对发电机的寿命影响很大。不知道是否可行?请专家评审?谢谢! 另外,可行的话不知道山东有做高压补偿柜的没有?

  • 高压无功补偿柜日常维护注意事项

        1.处理高压无功补偿柜内部的故障电容器时,必须首先断开电容器组的断路器以及上下隔离开关。 尽管无功补偿柜的电容器组通过放电线路进行放电,但内部仍然残留有残留电荷,如果直接触摸它,将会造成人身伤害。 因此,为了人身安全,维护人员戴上绝缘手套,然后再进行一次人工放电。 在执行维护工作之前,通过分段路径将故障电容器的两极短路,以消除内部电荷。     2.高压无功补偿柜中电容器的断路器跳闸,但并联保险丝未烧断。 这时,应该给电容器放电三分钟。 等待三分钟,然后检查断路器和电流。 变压器,电源线和外部电容器。     3.严禁带电关闭无功补偿柜中的电容器。 再次关闭电容器组时,请记住,必须在断开断路器的三分钟后进行维护工作。     4.在无功补偿柜的实际运行中,发现异常情况时,应立即停止高压无功补偿柜的运行,并应通知专业人员进行故障排除,并确定位置。 故障。 排除故障后,即可

  • 电容补偿柜|高压电容补偿装置如何更换电容?

    电容补偿柜|高压电容补偿装置如何更换电容? 电容补偿柜,高压电容补偿柜,低压电容补偿柜与电机并联运行,提高功率因数,降低线路损耗、节省能源、稳定电压、改善电网质量,被广泛应用于冶金、矿山、建材、石化、给排水等行业的大功率高压电机设备上。 低压电容补偿柜由柜体、母排、熔断器、隔离开关熔断器组、电容接触器、避雷器、电容器、电抗器、一、二次导线、端子排、功率因数自动补偿控制装置、盘面仪表等组成。电容是电容补偿柜至关重要的元件,那么何时需要更换电容,如何进行更换呢?下面襄阳源创工业控制有限公司的张工就为大家普及一下相关知识。 1、通过目测,发现电容器鼓包、爆壳时,应立即停止工作并更换。 2、检查记录:电容器有一定的使用期限,一般电容器的使用寿命为5年左右。根据更换记录,判断电容器是否需要更换。 3、使用检测工具:如目测无明显异常,记录混乱,找不到,应使用工具对电容器进行检测。 4、如果发现电力电容器外壳变形,证明电容器内绝缘介质和电极损坏,应及时将电力电容器拆除,更换新的。

  • 箱变高压侧为何只有三台柜?

    以单路10kV进线带一台变压器为例.我看到的箱变方案中,其高压侧都是只有进线柜,计量柜,变压器柜.而室内变电所高压柜则比箱变的多,.有进线及PT柜,主断路器柜,计量柜,变压器柜.当然我也看到过其他的方案.但都是四五台.我不明白,为什么箱变中的高压柜数量少?原因是什么?请指教,谢谢!

  • 什么时候选择电容补偿柜?

    我们给一个单位设计计算机房,当然除了供配电还有装修、空调、弱电什么的,我只是想问一下,他的总用电量为350kW左右,双路进线。我们负责进入机房后的部分,那么这种情况下一般要不要选电容补偿柜啊?我是业余的,所以问题肤浅之处,不要见笑,但请实言相告。??????????????-????????????????????I am a CS supercai,kill me pls.

  • 进线柜和补偿柜能否合并?

    想节省一个低压配电柜,只有系统图,没有布置图,进线柜(MNS)有一个LN1500/5、电流表、开关MW10补偿柜(MNS)里有电流表,避雷器,开关,160kvar补偿电容。两个柜都是600mm宽,能否合并在一起呢?

  • 电容补偿柜的位置如何选择?

    我做的工作主要是从低压配电柜至通信机房的通信设备侧的设计,经常遇到电容补偿柜的问题,想了解一下目前各位大侠在作配电设计时,一般把补偿柜放在配电系统的最末端还是最开端或者中间?这个容量的选取一般是一个什么原则?谢谢先。

  • 关于高压无功补偿投切的问题

    前几天,我在调试一台高压无功补偿柜的时候发现了一个问题,第一路动作不灵敏,这个系统共1500KVAR,其中第一路是100,第二路是200,第三路是400,第四路是800,控制器设置为编码投切。当高压线路停下来的时候(还有一点负载),第一路有时候能切,有时候不能切,我尝试了好多办法都没办法,如改变C/K值,把第一路的电容值设值大点等等,问控制器厂家,他说是控制器的逻辑问题,切掉的时候功率因数不够,投入时又过补,所以控制器起保护作用不动作。可是实际的情况是,如果切除了还是显容性系统啊~~到底是什么原因啊?有谁知道,来说明一下。

  • 关于低压补偿柜与无功的问题

    变压器是1250KVA,变压器是居民用电和普通工业用在一起,总表是居民用电,分表是普通工业用电,总表减分表得出居民用电,可是本月除了居民用电上升,普通工业与往常一样,可是无功就比以往多出1倍,因此被罚。这个是什么原因,是与居民用电有关???还是无功补偿出了问题???

  • 关于电容补偿柜主辅柜的问题。。。。

    一台1600KVA的变压器按照百分之三十补偿计算。。需要补偿480Kvar。。我做的是两台柜子每台补偿240Kvar。。。我想问一下两台柜子可不可以全部都加装补偿控制器。。。同时自动为变压器无功补偿。。。我现在做的是用一台补偿器控制两面柜子。。。然后副柜通过交流接触器的常开点连接。。。。谁能告诉我如果两台柜子都用补偿器会出现什么情况。。。按理论讲我觉得应该可以。。。。但是有的专工说能产生谐波。。。绝对不可以这样。。说能帮我解答一下。。小弟不胜感激。。。

点击加载更多

高压补偿柜

高压补偿柜专题,为您提供高压补偿柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压补偿柜 相关的专业交流讨论,更多高压补偿柜相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

高压柜带电显示器

高压出线柜