  • 关于高压电容补偿柜的接地问题

    请问一下大家,高压补偿柜的电容中性点能不能直接接地,个人认为可以,但是存在如果柜体接地不良好造成安全隐患,所以最好不接地,这样理解是否可以?

  • 山东有做高压电容补偿柜的吗?

    有客户提出在变压器高压侧进行无功补偿,在低压侧提高功率因数,发电机在低压侧并网进入电网,不知道是否可行?大网电压功率因数为0.45,发电机如果在0.45的功率因数下进行并网的话对发电机的寿命影响很大。不知道是否可行?请专家评审?谢谢! 另外,可行的话不知道山东有做高压补偿柜的没有?

  • 关于高压电容补偿的疑问(急)

    两台2000KVA 10/0.4KV的变压器,每台变压器低压电容补偿为600Kvar。现业主投诉,损耗历害,每个月的电费惊人,要求我们在高压部分也应增设电容补偿。问题:1、如草图中所示,在35KV高压柜中增设电容补偿,还是在高压电机处就地补偿呢?2、应该补偿多少,电容量的计算是否跟低压的一样呢?

  • 关于高压电容补偿的保护问题

    关于高压电容补偿的保护问题

    如图所示,双星型平衡差电流总是超过动作值,导致保护装置动作,请问有哪些因素会引起这种现象的发生?这一块不是很了解,希望各位高人能给予解惑,非常非常感谢!!!!!!也不知道自己说得准确否??

  • 电容补偿柜|高压电容补偿装置如何更换电容?

    电容补偿柜|高压电容补偿装置如何更换电容? 电容补偿柜,高压电容补偿柜,低压电容补偿柜与电机并联运行,提高功率因数,降低线路损耗、节省能源、稳定电压、改善电网质量,被广泛应用于冶金、矿山、建材、石化、给排水等行业的大功率高压电机设备上。 低压电容补偿柜由柜体、母排、熔断器、隔离开关熔断器组、电容接触器、避雷器、电容器、电抗器、一、二次导线、端子排、功率因数自动补偿控制装置、盘面仪表等组成。电容是电容补偿柜至关重要的元件,那么何时需要更换电容,如何进行更换呢?下面襄阳源创工业控制有限公司的张工就为大家普及一下相关知识。 1、通过目测,发现电容器鼓包、爆壳时,应立即停止工作并更换。 2、检查记录:电容器有一定的使用期限,一般电容器的使用寿命为5年左右。根据更换记录,判断电容器是否需要更换。 3、使用检测工具:如目测无明显异常,记录混乱,找不到,应使用工具对电容器进行检测。 4、如果发现电力电容器外壳变形,证明电容器内绝缘介质和电极损坏,应及时将电力电容器拆除,更换新的。

  • 求助:高压电容补偿二次图

    求助:高压电容补偿二次图

    本人遇一高压电容补偿柜,有高压补偿器的那种,因本人以前没接触过,恳请各位兄弟姐妹帮忙给个二次图,让我参考参考,本人将不胜感激,zhouwei03@163.com一次图见附件:

  • 高压电容补偿装置对建筑的要求

    10kV系统,采用老型号GR-1型电容补偿柜时,电容室通常有两种作法:1、GR-1型高压电容柜在室内靠外墙布置,离墙只有50,室内地坪抬高,外墙离地200左右开百叶,柜下进风,类似于变压器室抬高地坪的通风2、GR-1型高压电容柜在室内靠外墙布置,离墙只有50,同上,但室内地坪不抬高,外墙离地200左右开百叶,柜后进风如果采用高压自动补偿装置,因为需要柜后检修,不能靠墙安装,那么怎么做通风?室内地坪需要抬高吗?通风百叶是否一定要开在高压电容柜附近?做过的大虾给支个招啊,谢谢!

  • 从未遇到的高压电容柜问题

    我们公司是专门做高低压电容无功补偿的,今年6月有一套10KV高压电容柜柜投运,分两组自动投切,分别为800和400kvar,主要元件由自动控制器,真空接触器,避雷器,熔断器,放电线圈,电流互感器,电容器,以及铁芯电抗器,电抗器接在中性点侧。控制电源由直流屏提供为DC220V。投运后出现如下情况:1,带电抗器工作,无论手动还是自动合真空接触器,工作电压在合闸一瞬间升高到330V左右,然后又恢复到220V,这个时间大概为0.01S左右,应该是ms级,同时造成了直流屏的供电模块和我们的控制器死机或者乱码,即使换了蓄电池工作也同样。换AC220V交流控制,电压从220V升高到330v左右,然后又恢复,这个变化时间大约在0.3s左右。2,不带电抗器工作,无论手动还是自动合真空接触器,交直流工作电压都无明显变化,直流电几乎无变化,交流电变化3%左右。控制器正常工作,直流屏的模块略微受到影响。检查接地没有问题,但是投运之前曾在现场淋了场雨,打了耐压没有问题,而且在分闸时没有一次出现以上的情况。

  • ▆◣请教高压电容补偿柜电容好坏如何检测

    我公司有一台10KV高压电容补偿装置,三角形接法,每个电容30KVar共30个,每相10个。最近在运行时发出放电异响,于是将该电容柜停电检修,将保险和电容接线全拆除,用2500V高压摇表测电容极间电阻,都在1000M欧左右;各极对地电阻都在500M欧左右。用500型万用表测电容,指针都会摆动。在外观检测上,有个别电容瓷瓶有漏油痕迹。应没检测出问题电容,因此不感冒然投运。因此想请教各位有这方面检测和运行经验的同仁帮忙解答一下,谢谢!

  • TBB高压电容柜自动补偿电路图(含二次)

    我把一次和二次图都传上来,希望对朋友们有用,技术共享,不断进步

  • 某水厂高压电容补偿电源保护柜接线图

    图纸简介: 本图为高压电容补偿电源保护柜接线图,保护装置采用了EDCS-81400保护装置,比较全面的绘制了保护原理图及接线图等,并附有材料表。 投稿网友: tcmxyec 上传时间: 2013-08-20

  • 请教:高压电容柜保险烧毁问题

    单位的10KV,1250KW电动机都配有电容柜,安装时说用于电机启动,我不明白加个电容柜对电机启动有啥好处(直接起动),正常运行时如果投入电容器,出现多次夜间电容柜内高压保险烧毁事故,保险瓷管及底座支架能烧熔化,引起短路。电容器本身都没有故障。为什么瓷管及底座支架能烧熔化而其容片不能及时熔断呢?曾有一次我亲身经历:投入电容时,保险瞬间烧毁发出强烈弧光瓷管烧成碎片,请高手解惑。

  • 襄阳源创LBB高压电容补偿柜性能特点及订货须知

    襄阳源创LBB高压电容补偿柜性能特点及订货须知

    湖北襄阳高压电容柜原理高压补偿电容柜的作用电容柜定制生产一、特点:      1、优化电能效果明显,能将负荷实际功率因数提高到0.95以上,降低无功功率60%以上;      2、结构合理,采用高压熔断器保证安全运行;      3、自身损耗低:本装置所使用的电容器,自身的能量损失极小,是一般油侵低胆电容器的五分之一以下;     4、自带放电装置:补偿装置从电网脱离后3分钟内残留电压降到50v以下;     5、使用寿命长:补偿装置均采用优质器件及优质材料而制成的,产品有效设备使用期为20年;     6、使用操作方便:结构设计合理,设有操作部件,自然投切,维护方便。二、性能: 1、减少线损、变压器损耗、节能省电;   2、改善供电质量、提高电力设备的出力;     &nb

  • 关于低压电容补偿柜的问题

    最近电容补偿柜中电抗器总是烧,换了几次,电抗器额定电压380V,额定电流57A,共20组,电容20组,400V,30kvr,图纸设计比较成熟,应该 不会有问题。(对了,变压器输出电压415V)

  • 那位有高压电容柜的安装示意图?

    那位有高压电容柜的安装示意图?或者内部安装图片,前几天给别人做了个示意图,心里没底啊

  • 高压电容补偿电抗器的电抗率如何确定

    有个改造工程,6KV电容器组是角形接线,想安装抑制涌流的电抗器,不知道如何确定电抗器的电抗率?规范说用于抑制涌流的电抗器电抗率在0.1%-1%这个范围,具体到工程上怎么确定呢?是直接取1%吗?还有现在的规范都是要求电容器组是星型接线的,这个电抗率的规定试用在角形接线的电容器组上吗?请高手给予指教!!

  • 10kv高压电容补偿进线断路器跳闸

    工况描述:系统电压等级10kv,电容额定电压6.35kv,星接,总容量3000kvar,第1路600kvar,第2路900kvar,第三路1500kvar,每一个补偿支路配有投切接触器。整套补偿柜由1面出线柜供电,出线柜配有断路器、继保,继保保护有过流I段、过流II段、过压、欠压(过流II段设1.5倍额定电流,延时0.4s)。 问题描述:只投第一路正常,只投第二路正常,只投第三路出线柜继保报过流II段,投第一路后再投第二路出线柜报过流II段。 想咨询一下各位前辈,这是什么原因引起的呀?

  • 低压电容柜无功补偿问题

    变压器315KVA 低压进线互感器600/5 补偿容量125Kva(此为设计图纸规定的)补偿方案是DZ47 接触器 电容补偿 5Kva一只 30Kva 四只 (目前改为5 15 15 30 30)目前投运的设备有55W变频空压机 3W电机3台电容柜可以正常投切功率因数0.56,投入5Kva 功率因数0.59 接着投入15Kva 功率因数0.74投入第三组 15Kva后功率因数波动非常大0.8 0.9 1.0 负数,之后接触器就不断的投入 切除开始以为是变频引起的谐波,在停止55KW空压机后,还是这个情况在投入70多KW 制热机后,功率因数在0.95以上,又很正常此问题是什么原因引起的?补偿方案改为电抗 复合开关 动态补偿能不能解决?

  • 高压补偿柜电容容量怎么设置

    电网中由于有大功率电机的存在,使得其总体呈感性,所以常常在电网中引入大功率无功补偿器(其实就是大电容),使电网近似于纯阻性,Kvar就常用在这作为无功补偿电容器的容量单位。