本帖最后由 fy17821349 于 2014-4-28 22:06 编辑 刚做了一个项目,设计时欠考虑,导致现场出现部分问题,现拿来请教各位。一个变电所项目,单母线分段,二进线一隔离柜一母联,每段出线三个柜子,共十面高压柜,标准方案。二次小母线在隔离和母联柜分开。二次采用交流操作电源,电压互感器放进线侧,型号为6/0.1/0.22,vv接线,220V做操作电源,100V做测量电源。现场现只能送一段进线电源,导致二段的隔离柜无操作电源而无法推入手车(手车电磁铁不得电),且测量电压和操作电压都在隔离柜切换,也需操作电源。请问大家有没有什么好的方案,能够让隔离柜能取得操作电源,能够只有一段有点或者二段有电或两段同时有电时,隔离柜的操作电源能自动切换。上部分图纸,谢谢大家支援。土木币奉上。
如图 图纸并没有设置隔离,进线、计量就直接到计量了。我想问的时候隔离柜什么时候要设置还是说规范并没有规定 但是设置了隔离会更加安全
两路高压进线(一用,一备),我让厂家作了一份方案报价(无具体图纸),报价中提到2台进线柜,1台隔离柜,我认为需要2台隔离柜,请各位指正,
谁能解释下为何此方案环网柜要带两把隔离刀?????
以下是我选取的我们公司的三个配电工程的一次图,由于本人学的是输电线路,工作在供电局,毕业两年了,也熟悉了大量的配电工程的图纸,但是对于PT柜的设置与否并不是很清楚,第二是主接线的问题,对于选用断路器和负荷开关有没有明确的规范,请大家解答一下,谢谢电气的学霸门!
以单路10kV进线带一台变压器为例.我看到的箱变方案中,其高压侧都是只有进线柜,计量柜,变压器柜.而室内变电所高压柜则比箱变的多,.有进线及PT柜,主断路器柜,计量柜,变压器柜.当然我也看到过其他的方案.但都是四五台.我不明白,为什么箱变中的高压柜数量少?原因是什么?请指教,谢谢!
高压补偿柜为什么分组补偿?而不是对单个电容器进行单个投切.同低压补偿一样采用控制器对电容投切控制是不是高压接触器的价格还是什么?一般常用 TBB柜当时是怎么样开发出来的有没有前辈知道??请指点
10kv母线隔离柜在正常运行中突然爆炸,整个配电房浓烟滚滚。变电站间隔综保报 10Kv母线零序电压接地告警。拆开来看就已经烧成这样了,看中间相烧损成这样,初步认为是那一相对地了,然后引起三相间短路才爆炸。亲们 根据图片 你们认为什么原因会引起呢????设备质量不行?过负载?设备使用不到4个月!!!!新家伙啊:'(
我看到的图纸中,有分设的,也有合在一台柜里的,所以很困惑.这个问题,有什么原则可以遵循吗?我在做一个工程,是单路10kV进线.加上主受,计量与变压器馈电柜,总共应该设几台高压柜?请指教,谢谢!
我一直没有亲自安装过,原先都是现成的,谁有GN2-12的安装方法,很急,拜托啦。包挂调试等,先O(∩_∩)O谢谢啦
请教大师一下,高压手车开关柜与固定柜哪个用的多些,各有什么优缺点呢,谢谢指点![ 本帖最后由 lyzdsfzx 于 2012-3-15 16:13 编辑 ]
分段隔离柜为什么跟pt柜要联锁?
进线隔离柜是必须的吗?是否能设计成进线柜 然后计量柜+PT?感觉进线隔离没有什么作用啊
如何选择高压固态软起动柜 所谓的固态软起动,是指在当较大的功率高压电机开机时,同时也应该是需要借助相关设备帮助起动,俗称“软起动”。其实,襄阳高压固态软启动就是保证当电机以较低的电流慢速平稳的进行起动,这样对整体电网的冲击电流较小,同时也应该是可以降低变压器和控制电路的负荷裕量,并能同时能够提高电机设备的使用寿命。所以当一般交流电机直接起动时,固态软起动电流是试运行电流的5-7倍,而采用电机软起动技术起动后,起动电流可以降低到额定电流的1-3倍以内。 固态软起动技术一般通过降压、补偿和变频等方式降低起动电流。因为降压主要通过串联电抗器、电阻或晶闸管斩波器等技术实现;而同时降补主要通过自耦变压器降压,电机端补偿来降低起动电流;变频是软起动技术发展的方向,主要是通过改变输入给电机的电压大小及频率来降低起动电流。而同时提高能源利用效率,减少污染排放,建设可持续发展的工业经济是时代的主题。同时现在生活中工业生产高度规模化是实现节能减排目标的必然选择,因此固态软起动技术的产生及发展对解决
请教一下各位,中高压电气系统中,隔离柜是必须的嘛?哪一个规范规定必须加? 假设检修时,1段母线停电检修联络柜断路器上口,检修完成1段母线恢复供电再停2段母线,检修联络柜断路器下口,做法是否可行?请各位赐教!
在一些国标图集中(如08D800-2的18页)的高压配电系统图中,在进线的真空断路器之前,有一个“进线隔离”柜,疑问:这个柜的作用是什么?其它柜的作用是什么呀?
10KV高压补偿柜已送到现场 第一次投入烧电抗器 换了后投入烧电容器 现在东西换好了 但不感投入使用 这个是配4000KVA的矿用变压器 负载就是矿上的什么单晶硅之类的 当地的供电局没办法对这个情况作出测量 现在我们猜测是3次及以上的谐波有点超标 但是现在换元件成本又太高了 现在不知道有什么好方法 求助各位了
第一个问题:图片中带拉杆的柜子是不是高压隔离开关?第二个问题:高压隔离开关是不是等于高压接触器(因为图片中带拉杆的柜体铭牌是接触器,绿色指示灯下是“接触器断开状态”)第三个问题:VCS(图片中带拉杆柜子)都是直接到高压电机的,而VCB都是先到电机的控制柜(类型图片中右侧3个柜子)然后再到高压电机 ,为什么?补充照片
PT兼隔离柜,设计院非要将PT连到母线侧。请大家讨论这样的柜子是否能做?欢迎说明,上图,详细介绍自己的意见。