知识点:城市轨道交通直线电机牵引系统
有3台511KW的设备要配置个电源柜,需要用多大的断路器?什么类型的?有何注意事项?需要配电缆还是铜排?电感怎么配?等等一系列问题。本人没有搞过强电,望各位前辈多多指教,
请教各位大师,关于GCS抽屉柜,分为真抽屉型和假抽屉型,他们之间到底有何区别,望指导?
GCK、GCS等的抽屉单元上面的导轨承重有没有具体的要求?请高人解答。谢!
知识点:接触轨
风力发电导电轨(母线)为什么经常短路,母线为空气型的,母排电气间隙12以上!母线经常出现短路现象,哎。求大家分析可能的原因
JB 6525-1992 电器安装轨
大家好,请问,抽屉式开关柜,电流互感器是抽屉里,还是抽屉外。
低压出线用塑壳断路器,正视时,左、中、右分别为A、B、C相;但抽屉柜内塑壳侧装:进线端在左侧,出线端在右侧,此时相序应如何排列?从上到下依次为A、B、C还是C、B、A?是否有标准要求?请指教,谢谢?
求助:GCK的8E抽屉的抽屉面板上能布下3个故障蜂鸣器、3个短柄旋钮、1个运行指示灯、1个急停按钮吗?抽屉内有断路器、接触器、热继电器各一个,中间继电器三个,额定电流40A,其中蜂鸣器、旋钮、指示灯外形直径23,急停按钮直径40。谢谢!!,若布不下,能否布到右边的电缆室面板上?谢谢!!
龙门吊作为一种大型的起重设备,在运行过程中必须保证其安全稳定性,而在实际运行过程中,由于某些原因会导致龙门吊轨道磨损,这种现象叫做啃轨,龙门吊啃轨现象不仅对设备有着较为严重的损害,而且还十分影响安全性,那龙门吊啃轨怎么处理才好呢? 正常运行是蛇形前进,因此运时车轮的轮缘与轨道的侧面经常有轻微磨擦,这属于正常的导行。而啃轨是指轮缘与钢轨有严重抵触,同一方向运行时,轮缘始终抵着钢轨侧面,并发出尖叫声或产生剧烈震动,在较短时间轮缘或钢轨磨损较严重出现相互切割的现象。因此,车轮的啃轨与车轮的导行应区别开。 常见啃轨处理方法 (1)如运行始终向一方向啃轨,则是车轮水平偏斜超差和由于两个
上海唯一6轨交汇的超级枢纽——
在把抽屉推进去的瞬间,抽屉里短路了,拉出来发现是电源侧抽屉里3个主电源接线端子短路,
800*800*2200柜 用CM1-400M 315A的断路器 抽屉大小怎么选择, 50A,100A等等。。。 谢谢拉!~~
GCK抽屈柜各抽屈的二次回路的电源直接取个自抽屈断路器(3极)的进线端,N通过各抽屈的二次辅助触头与N铜排连接。这种取二次回路电源有问题吗?
各位成套厂的兄弟姐妹,有个问题请帮帮忙。8E/4小抽屉柜装80*80或者96*48(单位毫米)的数字表装得下不?[ 本帖最后由 xiaoyuyao201 于 2010-5-14 20:21 编辑 ]
MNS抽屉柜内各抽屉二次回路取电源方式MNS抽屈柜各抽屈的二次回路的电源直接取个自抽屉断路器(3极)的出线端,N通过各抽屈的二次辅助触头与N铜排连接。这种取二次回路电源有问题吗?-----------------------------------------------------------------------------------------------------不管二次回路的电源取抽屉断路器的进线还是出线侧,抽屉柜在试验位置时,主触头 分离的,二次回路都是没有电源,我看好多的设计院,资料书籍都是这么设计的,可是这个问题一到MNS抽屉柜就有问题了,这个问题是老外提出来的。今天上查了资料,控制电源可分两种,一种是主电源断开控制电源也断开,另一种是主电源断开,控制电源还是有电。第一种的好处是主电源失电时,接触器线圈复位。[ 本帖最后由 xiaochi511 于 2010-7-14 18:17 编辑 ]
帮着看看呀
造成轨道式龙门吊啃轨的大部分原因可以分为两类:电控方面和机械方面。啃轨现象在电控中的原因主要是由于轨道式龙门吊支腿受力产生偏差所造成的,这种现象在龙门吊中十分普遍。 我们先从龙门吊的整体结构来看,整个起重机的主要
一个抽屉柜,9D,上面2D装4个7.5kW的三级负荷 中间3D装200A的双电源切换装置 最下面4D装消防泵。这样行不行?急啊!谢谢!2010.5.14这次业主想节约空间所以这样装,同学在成套厂,说应该可以装,我也见过把一个抽屉柜分上下两半,各装两个变频器回路的图纸。但不知道是不是违反规范啥的啊??民规里说双电源的箱子要有明显标志,现场时厂配电室引一根线到车间配电室,车间配电室引一根线作消防电源,MNS柜共5台,最后一台里装自动转换开关。。消防电源大概55kW左右。柜子到消防泵还有大概70米左右的距离,消防泵是放在室外:'( 不知道说清楚了没啊?[ 本帖最后由 xiaoyuyao201 于 2010-5-14 20:13 编辑 ]