请教大家,通常抽屉柜里用固定式的断路器,一二次插件加断路器操作机构组成,固定分隔柜里断路器采用插拔式或抽出式断路器,现在不知道,固定分隔柜里插拔式断路器还需不需要配一二次插件和断路器操作机构呢?谢谢大家!
想问下抽屉柜里,一般有哪些东西的啊?起的作用是什么呢,刚入门不是很多,希望各位大虾能够指点指点
设计新手,来求问一下!最近在做一个项目,低压用的是抽屉柜,低压主开关是否一定要用抽出式的?因为我看到有些设计院上面主断路器用的是固定式的,所以很疑惑。
本人所设计的一个项目,在检查抽屉柜时,发现开关出线为铜芯线不是小铜排,而且电流互感器直接绞在铜线上没固定.请问大家,国家规范或标准是怎么安装. 此柜为贴牌的,他常在哪些地方偷工减料?我想找出依据.谢谢
抽屉柜
低压抽屉柜触头是关键质量控制点,由于安装、维护等问题,客户现场经常出现抽屉触头烧毁现象,影响连续运行。 低压抽屉的触头质量是关键,而抽屉触头并不做持续时间1s的动热稳定试验,而只需承受断路器跳闸的时间几到几十毫秒,不会考虑开关不动作的短时耐受,而好的触头会去做50kA/1s的短时耐受电流试验,保证触头可以承受意外的短路电流,但一般触头压力较大,抽屉需要配相应的推进机构才可以咬合或退出抽屉。
各位前辈好,想问下大家,类似于这个CZ的序号,各种柜型有没有严格的规定啊?还是说只要不超过插件点数,可以随便编制,谢谢大家。
配电箱(柜)元件安装的问题: 1.进线开关的上端.,出线开关的下端.离壳体的最小间距是多少?规程上有规定吗? 2,开关柜的出线(柜子的下端元件)离地最小为300MM以上.进线开关的上端是多少? 当然应与容量有关,规定是啥? 最近看到开关厂家把元件安装的离壳体很近(.约50MM)可行吗? 此问题我不清楚.请你告我一下好吗?先谢谢了
GCK、GCS等的抽屉单元上面的导轨承重有没有具体的要求?请高人解答。谢!
我公司有一栋大厦,设计采用2台630KVA变压器,低压配电柜采抽屉式,现在施工了不知道选用哪种品牌性价比好?另外变压器高压侧10KV进线电缆应选用多大截面合适(设计是50mm2,但供电局提出使用120mm2)不知道120mm2的截面是不是太过大了?谢谢大家指教!
求解,GCS或者MNS低压配电柜中为什么要用1/2单元,1/4单元抽屉柜?两个1/2单元柜是水平组合成一个单元吗?
我们单位要做检修电源整改 现在有几个问题想咨询下1、每个配电箱/柜只有总开关带漏电保护 后来领导让每支路也都加上,这样有必要么?2、插座是不是都要带脱扣器和漏电保护器3、NS400H-MA/3P、NC100H-D/3P、C65H-D/3P、C65H-D/1P配什么脱扣器和漏电保护器谢谢
动态滤波补偿消弧柜配电聚优柜
在我单位运行的低压抽屉柜(型号:CUBIC-8000)动触头的托架(根据厂家说,材质是据钛酸酯的)发生了多个触头裂的现象,这种抽屉运行不到3年时间,而且越是触头多的抽屉裂的越严重,请高手指点,帮忙分析,谢谢!
请教大家,配电箱出口走海运的话需要注意哪些问题?我所知道的电气元件要经过盐雾试验,但是具体细节也不太清楚,还听说电气元件和一般的五金件海上漂几个月后几乎全部锈蚀的一塌糊涂。应该怎么做处理呢?
请高手指点配电箱(柜)板材种类关于板材厚度,有点印象:单边长度大于等于600mm,需要2.0mm钢板;单边长度小于600mm,需要1.5mm钢板。忘记出自那本规范,也请高手指点下。谢谢!!!
1 低压配电柜的发展 1.1 大容量 近年来,我国相继出现了一批大型现代化企业,这些企业的特点是引进国外先进设备多,自动化水平较高,大多数实施连续性生产,对供电质量要求较高。与此同时,在城市规模宏大的高层楼宇中,低压配电变压器容量也在不断增加,变压器单机容量达到2000KVA甚至更大,这就要求低压配电柜的容量向大型化方向发展。 1.2 高分断 低压配电柜的分断能力是以主母线的分断能力作为衡盘装置的分断水平。近年来,随着变压器单机容量的不断增大,装置的分断水平将达到IOOKA甚至更大。 1.3 智能化
配电柜 ---- 尺寸较大,四面封闭,一般用于低压; 配电屏 ---- 尺寸小于配电柜,正面安装设备,背面敞开,一般用于低压及直流; 配电箱 ---- 较简单,四面封闭,一般用途单一,控制保护,易于维护; 配电盘(板) ---- 一般为一平面板,上面安装元件,固定在墙上,支架上或设备上,一般用于低电压。 开关柜 ------ 是一种成套开关设备和控制设备
gck抽屉最小能做到多大,是不是图里所有规格都能做