首页 课程 资料 论坛
  • 有关低压抽屉柜安装问题

    本人所设计的一个项目,在检查抽屉柜时,发现开关出线为铜芯线不是小铜排,而且电流互感器直接绞在铜线上没固定.请问大家,国家规范或标准是怎么安装. 此柜为贴牌的,他常在哪些地方偷工减料?我想找出依据.谢谢

  • 关于抽屉柜和固定分隔柜

    请教大家,通常抽屉柜里用固定式的断路器,一二次插件加断路器操作机构组成,固定分隔柜里断路器采用插拔式或抽出式断路器,现在不知道,固定分隔柜里插拔式断路器还需不需要配一二次插件和断路器操作机构呢?谢谢大家!

  • 有关于GCK,GCS抽屉柜的问题

    设计新手,来求问一下!最近在做一个项目,低压用的是抽屉柜,低压主开关是否一定要用抽出式的?因为我看到有些设计院上面主断路器用的是固定式的,所以很疑惑。

  • 请教下抽屉柜的一些问题

    想问下抽屉柜里,一般有哪些东西的啊?起的作用是什么呢,刚入门不是很多,希望各位大虾能够指点指点

  • 抽屉柜二次插件顺序有规定吗?

    各位前辈好,想问下大家,类似于这个CZ的序号,各种柜型有没有严格的规定啊?还是说只要不超过插件点数,可以随便编制,谢谢大家。

  • 能发些各种单元抽屉安装的图片吗

    有做低压抽屉柜的朋友,能发些各种单元抽屉安装的图片吗,无件安装好了的,谢谢

  • 配电箱(柜)元件安装问题

    配电箱(柜)元件安装的问题: 1.进线开关的上端.,出线开关的下端.离壳体的最小间距是多少?规程上有规定吗? 2,开关柜的出线(柜子的下端元件)离地最小为300MM以上.进线开关的上端是多少? 当然应与容量有关,规定是啥? 最近看到开关厂家把元件安装的离壳体很近(.约50MM)可行吗? 此问题我不清楚.请你告我一下好吗?先谢谢了

  • 谈论一下GCK柜的计量安装

    请问你们在GCK柜怎么安装计量呢?我有一种情况,就是每回出线都要求安装计量,那么有几种方法:1、CT安装在抽屉进线前;这个有位置可以安装吗?2、全部计量安装在抽屉里,抽屉位置够吗?3、CT安装在抽屉,电表另开一个间隔;这种好像二次线插头容易坏。4、安装在抽屉出线后个人觉得这几种方法都不理想,你们有什么好办法吗?

  • 抽出式低压柜的抽屉触头

    低压抽屉柜触头是关键质量控制点,由于安装、维护等问题,客户现场经常出现抽屉触头烧毁现象,影响连续运行。 低压抽屉的触头质量是关键,而抽屉触头并不做持续时间1s的动热稳定试验,而只需承受断路器跳闸的时间几到几十毫秒,不会考虑开关不动作的短时耐受,而好的触头会去做50kA/1s的短时耐受电流试验,保证触头可以承受意外的短路电流,但一般触头压力较大,抽屉需要配相应的推进机构才可以咬合或退出抽屉。  

  • 请教!抽屉柜的抽屉导轨问题。

    请教!抽屉柜的抽屉导轨问题。

    GCK、GCS等的抽屉单元上面的导轨承重有没有具体的要求?请高人解答。谢!

  • 蓄电池柜能否靠墙安装?类似这样

    蓄电池柜能否靠墙安装?类似这样

    请问:1、蓄电池布置是依据什么规范?2、蓄电池柜前、柜后、侧边离墙间距应为多少?3、我这样布置是否合理?靠墙,靠柱,靠柜先谢谢各位大神的帮忙

  • gck低压柜抽屉能做到50mm吗

    gck低压柜抽屉能做到50mm吗

    gck抽屉最小能做到多大,是不是图里所有规格都能做

  • 电气柜安装开关个数如何的确定?

    电气柜安装开关个数如何的确定?

    常常遇到这样的问题,就是设计好主接线后,确定低压出线柜的开关个数,比如有十个开关,该用几个柜子了?比如蝉蛹固定分隔柜, 宽深高分别为800*1000*2200,要安装400A的塑壳开关,开关高度300,宽度220,所有的接线出头如图,请问电气柜的个数如歌确定了?谢谢!

  • 抽屉柜二次插件带网线接口

    抽屉柜二次插件带网线接口

    请问下各位老师 低压抽屉柜二次插件带网线接口有没有?类似于西门子S8二次插件

  • 光纤配线柜如何选择,又该怎么安装?

    随着网络传输需求的快速增长,数据中心运营商必须寻找能够提供更高性能而无需扩展到更大物理空间的高密度线缆管理设备。光纤配线柜/odf光纤配线柜作为重要的光缆管理设备,广泛应用于数据中心,以存储、组织、管理与保护光

  • 柜制作与安装施工的工艺流程!

    工艺流程 配料-划线-榫槽及拼板施工-组装-线脚收口 操作工艺 (1)配料:配料应根据家具结构与木料的使用方法进行安排,主要分为木方料的选配和胶合板下料布置两个方面。应先配长料和宽料,后配小料;先配长板材,后配短板材,顺序搭配安排。对于木方料的选配,应先测量木方料的长度,然后再按家具的竖框、横档和腿料的长度尺寸要求放长30—5O㎜截取。木方料的截面尺寸在开料时应按实际尺寸的宽、厚各放大3—5㎜,以便刨削加工。 <

  • 安装消防巡检柜是必须的吗

    随着城市的快速发展,各种建筑日益增多,建筑内各种易燃性材料随处可见,这大大增加了发生火灾的可能性。尽管每幢建筑都配备了消防灭火系统,但经验和教训都证明,火灾的扑救成功与否,主要取决于消防给水设备是否完好。消防水泵是水灭火系统中的一个重要组成部分,其特点是平时长期不用,一旦使用就要100%发挥作用,由于长期处于闲置状态,加上泵房的环境潮湿,很容易发生消防水泵泵轴和叶轮锈蚀、锈死的现象,以致发生火灾时,消防水泵不能正常运转,无法扑灭火灾,危害了人民群众的生命财产安全。消防巡检柜是整个消防控制中不可缺少的一部分,是必要的。下面小编将会为大家讲解消防巡检柜的作用,以便大家对巡检柜在消防工程占据的重要程度有个全面的了解。消防巡检柜的作用:1、巡检功能巡检柜按设定的周期自动对消防水泵进行逐台低速巡检,一般单台水泵巡检时转速为300转/分钟,巡检运行时间为10分钟;(时间和周期可按需设定)并可通过开关实现巡检的手自动切换。2、自动退出巡检进入消防的功能巡检柜在巡检过程中遇到消防信号自动退出巡检,进入消防运行状态。<

  • 消防巡检柜选择的标准及安装要求

    消防巡检柜是电器的组合并不是单个的电器元件所以我们可以理解为一个电器操控成套。消防巡检柜必须安装在干燥、洁净、散热条件良好的室内。消防巡检柜的安装必须由专业电气人员进行。消防巡检柜必须严格按照电气图纸盒相关建筑布线图要求安装、配线。铺设。由消防巡检柜连接到消防水泵配电柜的接线应做好色标,必须保证和消防水泵配电柜的相序一致。消防巡检柜和消防泵配电柜之间的互锁、启动信号线,在连接时必须保证接线正确无误。所以电控柜和水泵电机的外壳必须接地。检查消防巡检柜和消防配电柜之间的接线、保证接线正确、紧固,检查水泵电机的对地绝缘。消防巡检柜消防巡检柜选择的标准及安装要求在选择消防巡检柜需要注意几点事项:1、质量要有保证。质量保证这是毋庸置疑的,不管是什么产品,质量就是本质,质量都不过关,后期保养又有何用。2、证书要齐全。正规的消防单位通常都会有工程报验必需提供的资料:公安部消防产品合格评定中心的批文、国家消防电子产品质量监督检验中心的检测报告、3C证书。如果没有证书,则质量无保障,有极大的安全隐患,该

点击加载更多

抽屉柜安装

抽屉柜安装专题,为您提供抽屉柜安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与抽屉柜安装 相关的专业交流讨论,更多抽屉柜安装相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

整理箱抽屉柜

高压抽屉柜