  • 抽出式低压柜的抽屉触头

    低压抽屉柜触头是关键质量控制点,由于安装、维护等问题,客户现场经常出现抽屉触头烧毁现象,影响连续运行。 低压抽屉的触头质量是关键,而抽屉触头并不做持续时间1s的动热稳定试验,而只需承受断路器跳闸的时间几到几十毫秒,不会考虑开关不动作的短时耐受,而好的触头会去做50kA/1s的短时耐受电流试验,保证触头可以承受意外的短路电流,但一般触头压力较大,抽屉需要配相应的推进机构才可以咬合或退出抽屉。  

  • 低压抽屉柜触头托架裂的原因

    在我单位运行的低压抽屉柜(型号:CUBIC-8000)动触头的托架(根据厂家说,材质是据钛酸酯的)发生了多个触头裂的现象,这种抽屉运行不到3年时间,而且越是触头多的抽屉裂的越严重,请高手指点,帮忙分析,谢谢!

  • 请教下抽屉柜的一些问题

    想问下抽屉柜里,一般有哪些东西的啊?起的作用是什么呢,刚入门不是很多,希望各位大虾能够指点指点

  • 关于抽屉柜和固定分隔柜

    请教大家,通常抽屉柜里用固定式的断路器,一二次插件加断路器操作机构组成,固定分隔柜里断路器采用插拔式或抽出式断路器,现在不知道,固定分隔柜里插拔式断路器还需不需要配一二次插件和断路器操作机构呢?谢谢大家!

  • 有关于GCK,GCS抽屉柜的问题

    设计新手,来求问一下!最近在做一个项目,低压用的是抽屉柜,低压主开关是否一定要用抽出式的?因为我看到有些设计院上面主断路器用的是固定式的,所以很疑惑。

  • 有关低压抽屉柜安装问题

    本人所设计的一个项目,在检查抽屉柜时,发现开关出线为铜芯线不是小铜排,而且电流互感器直接绞在铜线上没固定.请问大家,国家规范或标准是怎么安装. 此柜为贴牌的,他常在哪些地方偷工减料?我想找出依据.谢谢

  • 抽屉柜二次插件顺序有规定吗?

    各位前辈好,想问下大家,类似于这个CZ的序号,各种柜型有没有严格的规定啊?还是说只要不超过插件点数,可以随便编制,谢谢大家。

  • 请教!抽屉柜的抽屉导轨问题。

    请教!抽屉柜的抽屉导轨问题。

    GCK、GCS等的抽屉单元上面的导轨承重有没有具体的要求?请高人解答。谢!

  • gck低压柜抽屉能做到50mm吗

    gck低压柜抽屉能做到50mm吗

    gck抽屉最小能做到多大,是不是图里所有规格都能做

  • 抽屉柜二次插件带网线接口

    抽屉柜二次插件带网线接口

    请问下各位老师 低压抽屉柜二次插件带网线接口有没有?类似于西门子S8二次插件

  • mns抽屉馈线柜尺寸选择问题

    mns的抽屉馈线柜标准规格是1000x600的侧出线,和600x1000的后出线,我想请问选800x1000是否可以,我看水电站有选1000x1000的,也看到过1000x1200的,请问选大了有什么意义吗

  • GCS柜 160mm的抽屉的两个问题

    1,GCS柜 160mm的抽屉 可否装两个NS100/3P的断路器2,若还要求专设有功电表,160mm的抽屉 是否还可以装两个NS100/3P的断路器3,GCS的有效高度(可装设断路器抽屉的总高度)是1760mm还是1920mm.先谢谢了

  • 谁有GCS抽屉柜的二次原理图

    我手上有摊工程使用施耐德的开关NS100N TM ()A/3P我以前没接触过GCS不知是否跟GCK一样,也就是一个开关,三个互感器,三个表,一个指示灯。请大侠们指点一下我的QQ4547545258我每天都在线可以给我留言下面是一次图

  • 补偿柜刀闸触头熔掉的原因是什么

    我单位变配电室的电容补偿柜有2个,配电室启用4个月,并正常向外供电4个月了。但那2个补偿柜重未启用过。年前例行检查,发现处于分开位置的隔离刀闸的一个动触头熔掉了,原因不明。分析:1、工程遗留原因,这个原因占不讨论。 2、有人误合了该刀闸,并在发现后及时的分开了此刀闸,这个是我想知道的重点。 哪位大哥知道变配电室倒合闸详细的顺序或者说操作规范。电容柜的隔离刀闸是应该在什么时候合闸的。比如说a、其它配电出线柜都合闸向外供电,最后再合电容柜的隔离刀闸。b、变压器后端第一个合电容柜的隔离刀闸。c、其它什么时候。 现在隔离刀闸的动触头熔掉一个,是“带负荷”合闸的可能性大还是合闸不到位的可能性到。非常感谢各位的回答和给我的变配电安全操作规程 。怎样合闸的问题“电容补偿柜,在分合闸前必须将电容器组全部退出运行状态。 为防止有人误合闸造成事故,功率因数自动控制器应处于手动控制状态后拉闸”我想准确的说是不是转到手动“0档 ,off”状态,而不是1档 2 。。。。。10档。但我还有一事不明,为什么我的刀闸只有c相一

  • 抽屉柜各分隔单元的带载容量?

    MNS型抽出式低压开关柜,200/2、200、400、800mm规格抽屉的核定最大通断能力有没有规定,是不是依据所选电气元件的外形尺寸来确定最大容量,另请问以上规格抽屉单元的带载容量经验值分别是多少?

  • 小功率变频器可以放进低压抽屉柜吗?

    设计时遇到一台22kW的电机需要变频调速,低压柜用的是MNS。以前我做的基本都是50KW以上的电机配变频,就直接配一面固定柜,可22KW的自己占个柜有点浪费吧?审定出了个方案,让柜上层塞两个小抽屉,22KW变频配电系统占用下面56E按固定柜方式安装。可这样散热能保证吗?再说操作恐怕也不方便吧?更小容量的电机变频系统在柜中是以什么方式安装的呢?

  • 请问用MNS柜8E/4抽屉能否装的下?

    一电机回路(不可逆),其中:电机容量0.5KW,电压380V,含断路器,接触器,热继电器,电流互感器请问MNS柜8E/4抽屉能否装的下?如果是可逆的,该用多大的抽屉?

  • 低压抽屉柜的问题,请帮忙啊!

    我的图纸,采用低压抽屉开关柜 GCS 额定电流630A以上的断路器采用的电动操作, 怎么实现断路器带电不切断负荷的情况下不能拉开抽屉柜的连锁装置呢?有几种方案.好新人帮帮忙,谢谢!