帮着看看呀
橱柜!
今天看到一设计交底要求:所有主开关均采用插拔式或抽屉式开关。我只知道配电柜有插拔式或抽屉式的,不知道开关(指断路器)有没有,请大师们指点。谢谢。
请问低压配电柜的抽屉单元是怎么样的?是否像ACB , MCCB一样有厂家生产的,还是电柜厂家自制的?
本人所设计的一个项目,在检查抽屉柜时,发现开关出线为铜芯线不是小铜排,而且电流互感器直接绞在铜线上没固定.请问大家,国家规范或标准是怎么安装. 此柜为贴牌的,他常在哪些地方偷工减料?我想找出依据.谢谢
现抽屉内装400A的开关,正常运行电流360A左右,抽屉的插头温度达到130度左右,已经烧了好几个抽屉了,厂家的人来了换了导线还是热,每相用两根70的BVR,标准配置的MNS,现在,厂家的人也解决不了了,另外的一个400A抽屉,运行电流200A左右插头都100多度,现在是解决不了了,怎么做,温度就是降不来,头都大了,各位高手们有什么解决的好办法吗?急等!!!!!![ 本帖最后由 shwj89 于 2010-9-2 23:22 编辑 ]
请教大家,通常抽屉柜里用固定式的断路器,一二次插件加断路器操作机构组成,固定分隔柜里断路器采用插拔式或抽出式断路器,现在不知道,固定分隔柜里插拔式断路器还需不需要配一二次插件和断路器操作机构呢?谢谢大家!
图纸简介: 衣柜,鞋柜,储物柜,酒柜,等等等等等等等等等等等等 投稿网友: qaz82188 上传时间: 2013-07-14 图纸省份
在工业与民用配电设计手册中,有的一次线路图中断路器两端是( ),有的是) (,不知道有没有区别,还是表达的一样?请教各位高手。
设计新手,来求问一下!最近在做一个项目,低压用的是抽屉柜,低压主开关是否一定要用抽出式的?因为我看到有些设计院上面主断路器用的是固定式的,所以很疑惑。
想问下抽屉柜里,一般有哪些东西的啊?起的作用是什么呢,刚入门不是很多,希望各位大虾能够指点指点
都有什么样的断路器能装在MNS的8E/4抽屉中?我现在只知道ABB的S1和国产仿制ABB的一些断路器,其他还有哪些可以?
GCS抽屉中的断路器是电动操作的,而且通过PM810+PM8M22实行三遥问题是在抽出抽屉时一定要先分开断路器,如何实现这种连锁?
在选择开关柜抽屉高度时,用断路器的哪个尺寸选择:W*L*H(长*宽*高)?选择开关柜抽屉高度时,要考虑接线方式吗:板前\板后或插入式板前\板后?插入式和一般式接线方式各用在什么条件下?
低压抽屉柜里一般采用哪种电缆选型,BV电缆?电缆载流量查询采用《工业与民用配电设计手册》第三版 表9-28(B)聚氯乙烯绝缘电线明敷载流量表行吗?不行的话应该按哪个表选择?载流量温度应该按40°选吗?设计院图纸上有计算电流、断路器额定电流,一般断路器额定电流比计算电流大的多,是按断路器电流选还是按设计院的技术电流选。
如题,我想从低压配电室低压抽屉柜中直接出单相电,但抽屉开关貌似全是三相的,能不能在抽屉柜中装单相空开?直接从三相开关出单相电貌似不合适,大家有啥更好的办法呀 多谢赐教。。。
现在布置一变配电房高压柜、低压柜面对面布置,均采用抽屉柜查了规范,不知道高压柜、低压柜手车的长度,无法确定两则的最小距离在网上找,找不到相关的详细样本哪位高人知道?指点一下,在此感激不尽
请教各位大师,关于GCS抽屉柜,分为真抽屉型和假抽屉型,他们之间到底有何区别,望指导?
急要抽屉插件!!!!!!!深圳宏宇电器,联系电话0755-27555398 手机13760273177 张生