各位前辈好,想问下大家,类似于这个CZ的序号,各种柜型有没有严格的规定啊?还是说只要不超过插件点数,可以随便编制,谢谢大家。
请问下各位老师 低压抽屉柜二次插件带网线接口有没有?类似于西门子S8二次插件
我手上有摊工程使用施耐德的开关NS100N TM ()A/3P我以前没接触过GCS不知是否跟GCK一样,也就是一个开关,三个互感器,三个表,一个指示灯。请大侠们指点一下我的QQ4547545258我每天都在线可以给我留言下面是一次图
刚刚看到 隔壁成套厂的抽屉柜 后面二次插件 二次线这么多 请问这是干嘛用的 主要用在哪些地方
第一次发图片,望大家多提意见!
KYN28型的中置柜,一般有1000宽和800宽。现场安装时,设计人员一般设计盘柜基础为8号 或者10号槽钢焊接成长宽尺寸和柜子一致的长方形框架,横向为柜长,而任意两根纵向槽钢间距全部选为柜宽,这样的意思是让相邻的两个柜子支脚刚好搭着各一半槽钢(8号槽钢就是每个柜子各搭着40毫米)。那么问题就出来了,一般柜子设计的控制电缆下线的部位都是在柜子底板前面两侧开孔,供控制电缆引至电缆沟。这个开孔宽度也为约40毫米,这样刚好就被基础槽钢挡住了,那么控制电缆就根本无法从此处设计的电缆孔引至电缆沟。我见过几次都是这个问题,那么厂家设计盘柜控制电缆引下孔时是怎么考虑基础如何设计的呢?还有一个问题,关于MNS低压柜,一般MNS柜采用侧进线,就是一次和二次电缆都从柜子的前侧面的电缆室内引入电缆沟。这样,抽屉的二次插件一般如果损坏就可以从电缆室将二次插件卸下来更换。那么如果改为后出线,就是所有一次/二次电缆都是从柜后部引入电缆沟,前面没有空余的电缆室的话,相邻柜的每个抽屉挨着旁边柜的抽屉,那么二次插件就和相邻柜的侧板紧紧的靠在一起,这时候如果一旦二次插件坏了怎么更换
图纸简介: 本设计内容为GCK开关柜的生产图纸设计,包括GCK一次系统图,GCK二次原理图及接线图(含有电气火灾监控部分)希望对大家有帮助 投稿网友: zhangping19850603 上传时间: 2014-07-17
设计新手,来求问一下!最近在做一个项目,低压用的是抽屉柜,低压主开关是否一定要用抽出式的?因为我看到有些设计院上面主断路器用的是固定式的,所以很疑惑。
想问下抽屉柜里,一般有哪些东西的啊?起的作用是什么呢,刚入门不是很多,希望各位大虾能够指点指点
请教大家,通常抽屉柜里用固定式的断路器,一二次插件加断路器操作机构组成,固定分隔柜里断路器采用插拔式或抽出式断路器,现在不知道,固定分隔柜里插拔式断路器还需不需要配一二次插件和断路器操作机构呢?谢谢大家!
本人所设计的一个项目,在检查抽屉柜时,发现开关出线为铜芯线不是小铜排,而且电流互感器直接绞在铜线上没固定.请问大家,国家规范或标准是怎么安装. 此柜为贴牌的,他常在哪些地方偷工减料?我想找出依据.谢谢
图纸简介: 1、由专业电气设计针对某110kv变 设计。2、内有双进线一母联,涵盖了电气3.图纸内容包括:110kV变电站GCS低压柜一次接线及二次原理/接线图5张,110kV变电站GCS低压柜屏面布置示图1张。 投稿网友: mystical
GCK、GCS等的抽屉单元上面的导轨承重有没有具体的要求?请高人解答。谢!
KYN柜端子室中的二次接地排,都接那些接地,电流互感器的安装板接地能否接在此接地排上?避雷器的接地铜排有必要每台柜子均设置吗(无避雷的柜子可以不设避雷器的接地铜排吗?)变电室内一般设几根接地铜排?接地电阻是否相同?以上问题请高工解答谢谢!
急要抽屉插件!!!!!!!深圳宏宇电器,联系电话0755-27555398 手机13760273177 张生
各位大侠,我做一个项目为HXGN15-12,二次仪表室深度方向为170mm,检验人员提出异议。在HXGN15-12中二次仪表室的深度方向有标准要求,但提不出来具体的。设计人员认为:满足实际安装使用要求即可。检验人员认为:深度方向有标准,需要按照标准执行。请问:哪种理解是正确的,如何有标准,请大侠们帮助提供一下。[ 本帖最后由 cyb7311 于 2008-12-1 16:27 编辑 ]
抽屉柜
想问问大家,1、假如我合上1SB,那自动中线圈3KT ,延时中控1KT会动作吗?2、联锁中2QF常开触点38 37会闭合吗?
低压抽屉柜触头是关键质量控制点,由于安装、维护等问题,客户现场经常出现抽屉触头烧毁现象,影响连续运行。 低压抽屉的触头质量是关键,而抽屉触头并不做持续时间1s的动热稳定试验,而只需承受断路器跳闸的时间几到几十毫秒,不会考虑开关不动作的短时耐受,而好的触头会去做50kA/1s的短时耐受电流试验,保证触头可以承受意外的短路电流,但一般触头压力较大,抽屉需要配相应的推进机构才可以咬合或退出抽屉。