各位前辈好,想问下大家,类似于这个CZ的序号,各种柜型有没有严格的规定啊?还是说只要不超过插件点数,可以随便编制,谢谢大家。
请问下各位老师 低压抽屉柜二次插件带网线接口有没有?类似于西门子S8二次插件
有一批GCK柜抽屉的出线侧一次插件,电流250A,负载出线是50平方的电缆,负载电流约100A左右,三相平衡,送电后几小时后温度达100度左右,欢迎大家来讨论!
第一次发图片,望大家多提意见!
图纸简介: 图纸包括几种常用的塑壳断路器的电器接线图及原理图,如CM1,CMM1,NS等,值得大家参考。 投稿网友: cqzouqing 上传时间: 2014-07-14
设计新手,来求问一下!最近在做一个项目,低压用的是抽屉柜,低压主开关是否一定要用抽出式的?因为我看到有些设计院上面主断路器用的是固定式的,所以很疑惑。
想问下抽屉柜里,一般有哪些东西的啊?起的作用是什么呢,刚入门不是很多,希望各位大虾能够指点指点
请教大家,通常抽屉柜里用固定式的断路器,一二次插件加断路器操作机构组成,固定分隔柜里断路器采用插拔式或抽出式断路器,现在不知道,固定分隔柜里插拔式断路器还需不需要配一二次插件和断路器操作机构呢?谢谢大家!
在工业与民用配电设计手册中,有的一次线路图中断路器两端是( ),有的是) (,不知道有没有区别,还是表达的一样?请教各位高手。
本人所设计的一个项目,在检查抽屉柜时,发现开关出线为铜芯线不是小铜排,而且电流互感器直接绞在铜线上没固定.请问大家,国家规范或标准是怎么安装. 此柜为贴牌的,他常在哪些地方偷工减料?我想找出依据.谢谢
刚刚看到 隔壁成套厂的抽屉柜 后面二次插件 二次线这么多 请问这是干嘛用的 主要用在哪些地方
我们是装配配电柜的 电器厂 有一次领导安排我和我们的周师傅去维修一台电容补偿柜 去的单位是一家选矿的厂子 当时的问题是补偿柜没有工作 我们去了现场 结果这台补偿柜的刀根本就没有合 取样线也没有接 听矿上的人介绍说当时安装的人告诉他们 你们什么也不要动 而他们又没有电工 结果无功的费用大家可想而知了 我们把柜子进行了调试以后问题解决了 并告诉他们怎么使用补偿柜 在我们回来的第3天 这家又打来了电话 说这柜子白天工作 晚上就不工作 当时我们就奇怪了 白天正常 晚上就不好使了 也没有人动过 当时的补偿柜大致和下面的柜子一样 就是这个是10路的 而当时出问题的是12路的在经过详细的询问他们 我们得知在我们调试完以后的晚上9点左右柜子就不正常了(不工作了)
这是公司最近做的电容柜,希望大家给点意见![ 本帖最后由 zhuwenhao110 于 2011-11-19 20:19 编辑 ]
抽屉柜
低压抽屉柜触头是关键质量控制点,由于安装、维护等问题,客户现场经常出现抽屉触头烧毁现象,影响连续运行。 低压抽屉的触头质量是关键,而抽屉触头并不做持续时间1s的动热稳定试验,而只需承受断路器跳闸的时间几到几十毫秒,不会考虑开关不动作的短时耐受,而好的触头会去做50kA/1s的短时耐受电流试验,保证触头可以承受意外的短路电流,但一般触头压力较大,抽屉需要配相应的推进机构才可以咬合或退出抽屉。
MNS标准型抽屉中,使用一次软导线连接,由于本身的结构限制200A以上的时候无法做铜排,还是选用软导线,各位大侠有没有抽屉中一次导线的选用标准,依据国家的哪一个标准选择?方便的话,发邮件给我GX8325894@163.com
请教下各位高手,标准型的MNS及GCS一次电缆配线电流等级国家最新,最高标准是什么,我们碰到个厂家,脱扣器额定电流250A的塑壳断路器他给我们配的一次电缆为双根35平方的,按我们厂规定,这个是不够的,但他说这个是JB标准,他们就按这个执行的,是否正确??
急要抽屉插件!!!!!!!深圳宏宇电器,联系电话0755-27555398 手机13760273177 张生
GCK、GCS等的抽屉单元上面的导轨承重有没有具体的要求?请高人解答。谢!