各位前辈好,想问下大家,类似于这个CZ的序号,各种柜型有没有严格的规定啊?还是说只要不超过插件点数,可以随便编制,谢谢大家。
请问下各位老师 低压抽屉柜二次插件带网线接口有没有?类似于西门子S8二次插件
急要抽屉插件!!!!!!!深圳宏宇电器,联系电话0755-27555398 手机13760273177 张生
有一批GCK柜抽屉的出线侧一次插件,电流250A,负载出线是50平方的电缆,负载电流约100A左右,三相平衡,送电后几小时后温度达100度左右,欢迎大家来讨论!
第一次发图片,望大家多提意见!
请教大家,通常抽屉柜里用固定式的断路器,一二次插件加断路器操作机构组成,固定分隔柜里断路器采用插拔式或抽出式断路器,现在不知道,固定分隔柜里插拔式断路器还需不需要配一二次插件和断路器操作机构呢?谢谢大家!
想问下抽屉柜里,一般有哪些东西的啊?起的作用是什么呢,刚入门不是很多,希望各位大虾能够指点指点
现在布置一变配电房高压柜、低压柜面对面布置,均采用抽屉柜查了规范,不知道高压柜、低压柜手车的长度,无法确定两则的最小距离在网上找,找不到相关的详细样本哪位高人知道?指点一下,在此感激不尽
设计新手,来求问一下!最近在做一个项目,低压用的是抽屉柜,低压主开关是否一定要用抽出式的?因为我看到有些设计院上面主断路器用的是固定式的,所以很疑惑。
在工业与民用配电设计手册中,有的一次线路图中断路器两端是( ),有的是) (,不知道有没有区别,还是表达的一样?请教各位高手。
本人所设计的一个项目,在检查抽屉柜时,发现开关出线为铜芯线不是小铜排,而且电流互感器直接绞在铜线上没固定.请问大家,国家规范或标准是怎么安装. 此柜为贴牌的,他常在哪些地方偷工减料?我想找出依据.谢谢
刚刚看到 隔壁成套厂的抽屉柜 后面二次插件 二次线这么多 请问这是干嘛用的 主要用在哪些地方
抽屉柜
如题,我想从低压配电室低压抽屉柜中直接出单相电,但抽屉开关貌似全是三相的,能不能在抽屉柜中装单相空开?直接从三相开关出单相电貌似不合适,大家有啥更好的办法呀 多谢赐教。。。
MNS标准型抽屉中,使用一次软导线连接,由于本身的结构限制200A以上的时候无法做铜排,还是选用软导线,各位大侠有没有抽屉中一次导线的选用标准,依据国家的哪一个标准选择?方便的话,发邮件给我GX8325894@163.com
GCK、GCS等的抽屉单元上面的导轨承重有没有具体的要求?请高人解答。谢!
大家请看一下 抽屉内一次导线这样连接是否可以?这样是否产生涡流。
在我单位运行的低压抽屉柜(型号:CUBIC-8000)动触头的托架(根据厂家说,材质是据钛酸酯的)发生了多个触头裂的现象,这种抽屉运行不到3年时间,而且越是触头多的抽屉裂的越严重,请高手指点,帮忙分析,谢谢!
有个抽屉柜,开始是400a的,后来不够用,改到630A,关键是里面厂家用的是镀锡铝排,我们买的是镀锡铜排,能不能两根合并起来(1根铜排1根铝排并一起)用呢?谁遇到过。?