在样本上看到标准型L型垂直排最大电流1000A 可是实际 抽屉额定电流总和超过1000A 这个合适吗?还有关于双铜套
设计新手,来求问一下!最近在做一个项目,低压用的是抽屉柜,低压主开关是否一定要用抽出式的?因为我看到有些设计院上面主断路器用的是固定式的,所以很疑惑。
想问下抽屉柜里,一般有哪些东西的啊?起的作用是什么呢,刚入门不是很多,希望各位大虾能够指点指点
请教大家,通常抽屉柜里用固定式的断路器,一二次插件加断路器操作机构组成,固定分隔柜里断路器采用插拔式或抽出式断路器,现在不知道,固定分隔柜里插拔式断路器还需不需要配一二次插件和断路器操作机构呢?谢谢大家!
前段时间我公司有四批小的工程,其每批都有一台计量柜。工程涉及到两个不同市的供电局验收。问题是这样的:通常我们的计量柜是按照GBT 16934-1997执行,要求每个柜门都有计量锁,且再安装两只铅封装置;计量二次线用塑料护管。应该说这一定按照标准执行了。但现在有一市供电局要求柜内表计安装及互感器安装必须单独设计一箱体(说是防止从侧面打开柜子),箱体之间二次线连接必须用钢管护住连接。请教各位,计量柜的标准到底有哪些?
本人所设计的一个项目,在检查抽屉柜时,发现开关出线为铜芯线不是小铜排,而且电流互感器直接绞在铜线上没固定.请问大家,国家规范或标准是怎么安装. 此柜为贴牌的,他常在哪些地方偷工减料?我想找出依据.谢谢
公司签订了一批合同,柜体MNS标准柜,有几台抽屉柜,单柜的电流和达到1500A,本人知道的标准MNS抽屉柜最大电流为1000A,不知道现在有没有电流能达到1500A的新方案。
各位前辈好,想问下大家,类似于这个CZ的序号,各种柜型有没有严格的规定啊?还是说只要不超过插件点数,可以随便编制,谢谢大家。
抽屉柜
低压抽屉柜触头是关键质量控制点,由于安装、维护等问题,客户现场经常出现抽屉触头烧毁现象,影响连续运行。 低压抽屉的触头质量是关键,而抽屉触头并不做持续时间1s的动热稳定试验,而只需承受断路器跳闸的时间几到几十毫秒,不会考虑开关不动作的短时耐受,而好的触头会去做50kA/1s的短时耐受电流试验,保证触头可以承受意外的短路电流,但一般触头压力较大,抽屉需要配相应的推进机构才可以咬合或退出抽屉。
各位大侠,我做一个项目为HXGN15-12,二次仪表室深度方向为170mm,检验人员提出异议。在HXGN15-12中二次仪表室的深度方向有标准要求,但提不出来具体的。设计人员认为:满足实际安装使用要求即可。检验人员认为:深度方向有标准,需要按照标准执行。请问:哪种理解是正确的,如何有标准,请大侠们帮助提供一下。[ 本帖最后由 cyb7311 于 2008-12-1 16:27 编辑 ]
请教下各位高手,标准型的MNS及GCS一次电缆配线电流等级国家最新,最高标准是什么,我们碰到个厂家,脱扣器额定电流250A的塑壳断路器他给我们配的一次电缆为双根35平方的,按我们厂规定,这个是不够的,但他说这个是JB标准,他们就按这个执行的,是否正确??
GCK、GCS等的抽屉单元上面的导轨承重有没有具体的要求?请高人解答。谢!
【共享】某医院消防巡检柜标准图纸
在我单位运行的低压抽屉柜(型号:CUBIC-8000)动触头的托架(根据厂家说,材质是据钛酸酯的)发生了多个触头裂的现象,这种抽屉运行不到3年时间,而且越是触头多的抽屉裂的越严重,请高手指点,帮忙分析,谢谢!
施耐德MV中压柜方案图,很好的资料哦
gck抽屉最小能做到多大,是不是图里所有规格都能做
请问下各位老师 低压抽屉柜二次插件带网线接口有没有?类似于西门子S8二次插件
消防巡检柜是电器的组合并不是单个的电器元件所以我们可以理解为一个电器操控成套。消防巡检柜必须安装在干燥、洁净、散热条件良好的室内。消防巡检柜的安装必须由专业电气人员进行。消防巡检柜必须严格按照电气图纸盒相关建筑布线图要求安装、配线。铺设。由消防巡检柜连接到消防水泵配电柜的接线应做好色标,必须保证和消防水泵配电柜的相序一致。消防巡检柜和消防泵配电柜之间的互锁、启动信号线,在连接时必须保证接线正确无误。所以电控柜和水泵电机的外壳必须接地。检查消防巡检柜和消防配电柜之间的接线、保证接线正确、紧固,检查水泵电机的对地绝缘。消防巡检柜消防巡检柜选择的标准及安装要求在选择消防巡检柜需要注意几点事项:1、质量要有保证。质量保证这是毋庸置疑的,不管是什么产品,质量就是本质,质量都不过关,后期保养又有何用。2、证书要齐全。正规的消防单位通常都会有工程报验必需提供的资料:公安部消防产品合格评定中心的批文、国家消防电子产品质量监督检验中心的检测报告、3C证书。如果没有证书,则质量无保障,有极大的安全隐患,该