本人所设计的一个项目,在检查抽屉柜时,发现开关出线为铜芯线不是小铜排,而且电流互感器直接绞在铜线上没固定.请问大家,国家规范或标准是怎么安装. 此柜为贴牌的,他常在哪些地方偷工减料?我想找出依据.谢谢
上个星期看了一个做好的低压配电房,低压柜上写明是GCL型,但是我怀疑不是GCL的!低压柜的抽屉上没有看到抽屉拉手,怎么抽出来呢?请各位高手鉴别一下!
RT,各位前辈,我在设计一个临时变的过程中遇到低压柜的母线型号确定的疑问,我查看了同事的一个设计图,400KVA容量的变压器,在0.4KV母线它选用的铜牌规格为TMY-3*80*8+50*5,哪位能帮我分析下选择的原因吗?或者说查阅哪个资料比较好
低压抽屉柜触头是关键质量控制点,由于安装、维护等问题,客户现场经常出现抽屉触头烧毁现象,影响连续运行。 低压抽屉的触头质量是关键,而抽屉触头并不做持续时间1s的动热稳定试验,而只需承受断路器跳闸的时间几到几十毫秒,不会考虑开关不动作的短时耐受,而好的触头会去做50kA/1s的短时耐受电流试验,保证触头可以承受意外的短路电流,但一般触头压力较大,抽屉需要配相应的推进机构才可以咬合或退出抽屉。
设计时遇到一台22kW的电机需要变频调速,低压柜用的是MNS。以前我做的基本都是50KW以上的电机配变频,就直接配一面固定柜,可22KW的自己占个柜有点浪费吧?审定出了个方案,让柜上层塞两个小抽屉,22KW变频配电系统占用下面56E按固定柜方式安装。可这样散热能保证吗?再说操作恐怕也不方便吧?更小容量的电机变频系统在柜中是以什么方式安装的呢?
在我单位运行的低压抽屉柜(型号:CUBIC-8000)动触头的托架(根据厂家说,材质是据钛酸酯的)发生了多个触头裂的现象,这种抽屉运行不到3年时间,而且越是触头多的抽屉裂的越严重,请高手指点,帮忙分析,谢谢!
gck抽屉最小能做到多大,是不是图里所有规格都能做
我的图纸,采用低压抽屉开关柜 GCS 额定电流630A以上的断路器采用的电动操作, 怎么实现断路器带电不切断负荷的情况下不能拉开抽屉柜的连锁装置呢?有几种方案.好新人帮帮忙,谢谢!
请问,什么时候用抽屉式、什么时候用插拔式?这和开关的电流有关系吗?我看什么图纸,进线开关、联络开关、框架开关基本都是用插拔式的,为什么?而普通的小回路,像塑壳开关或微断,就用抽屉式的,这又是为什么?谢谢了
低压抽屉柜看到样本上有参数,一般水平母线要比垂直母线大的多,比如GCS其垂直母线额定电流为1000A,这是否就是说几个大回路的单元不能布置在一台出现柜上,比如GCS开关柜其630A馈电回路,占用的小室高度为640mm,若是放两个这样的开关,其电流量就超过1000A,是否不能这样布置啊?请高手解答一下吧(开关厂的朋友更好),谢谢!
GCK低压柜母排发出异响,无法解释其原因,现场对电柜母排母线夹增加加固,拆除电柜顶封板,减少震动,检查母排螺丝是否紧固,检查分支出线开关母线是否紧固,重新送电后正常无响声,但运行半个月后异响重新产生。请教各位原因。
我们公司有八十年代进口的东芝热继电器,可以在抽屉柜外手动复位,现在已经停产了。我想用ABB或者其他的热继电器替代,可是连接柜外的手动复位装置与热继电器不配套,有没有和热继电器配套的这种装置?需要大量(大概上千个)。
最近考虑对一台低压mss抽屉柜做电气试验,求试验资料。
图纸简介: 本图纸为抽屉柜一二次电气接线图,图纸内容包括:接线尺寸,低压一次系统图,联络柜二次原理图,进线柜二次原理图,电容器柜二次原理图,三表抽屉回路二次原理图等等。 投稿网友: a_11349568 上传时间: 2014-04
大家好: 请教一下啊,低压柜内元件之间电缆,大电流(35、50、70平方),大家都用什么型号的呀?我见过用YC的,不知道其他厂家是不是也用YC的?
我现场经验少,求助各位,改造工程:1.低压抽屉柜中,可以把抽屉里面的小开关换成大的吗(原抽屉能放得下的情况下,例如160A开关换成250A开关)?2.可以在改造中把两个小抽屉改成一个大抽屉吗?3.如果增加配电柜,施工是怎样进行的?对原母线和配电柜有什么影响。
低压出线用塑壳断路器,正视时,左、中、右分别为A、B、C相;但抽屉柜内塑壳侧装:进线端在左侧,出线端在右侧,此时相序应如何排列?从上到下依次为A、B、C还是C、B、A?是否有标准要求?请指教,谢谢?
红色的互感器为本次改造新装的计量用互感器,当安装完成,断路器送电时发生烧毁,导致变压器断电。 请大家帮忙分析可能存在的导致本次事故的原因。
一个低压配电室抽屉式低压柜短路现场,希望引起设计者及施工人员的重视
第一次发图片,望大家多提意见!