设计新手,来求问一下!最近在做一个项目,低压用的是抽屉柜,低压主开关是否一定要用抽出式的?因为我看到有些设计院上面主断路器用的是固定式的,所以很疑惑。
本人所设计的一个项目,在检查抽屉柜时,发现开关出线为铜芯线不是小铜排,而且电流互感器直接绞在铜线上没固定.请问大家,国家规范或标准是怎么安装. 此柜为贴牌的,他常在哪些地方偷工减料?我想找出依据.谢谢
低压抽屉柜触头是关键质量控制点,由于安装、维护等问题,客户现场经常出现抽屉触头烧毁现象,影响连续运行。 低压抽屉的触头质量是关键,而抽屉触头并不做持续时间1s的动热稳定试验,而只需承受断路器跳闸的时间几到几十毫秒,不会考虑开关不动作的短时耐受,而好的触头会去做50kA/1s的短时耐受电流试验,保证触头可以承受意外的短路电流,但一般触头压力较大,抽屉需要配相应的推进机构才可以咬合或退出抽屉。
gck抽屉最小能做到多大,是不是图里所有规格都能做
我的图纸,采用低压抽屉开关柜 GCS 额定电流630A以上的断路器采用的电动操作, 怎么实现断路器带电不切断负荷的情况下不能拉开抽屉柜的连锁装置呢?有几种方案.好新人帮帮忙,谢谢!
本文只作为经济型GCS柜抽屉操作说明,可用此文进行新员工的培训等
接触成套低压柜不久,有很多问题不解,请师兄师妹帮忙解答:1,GCS是不是很多厂家都在做,“GCS”它只是象“断路器”一样的统称吗?2,设计过一个工程,我用的正泰的GCS柜,施工方要求换固定间隔式低压柜,说出于价格的考虑,可以互换,但我不清楚这两种柜式有什么优缺点,很多样本上只有”固定式“而没强调“间隔式”,不知是不是就是同一种。3,铠状装,箱式,封闭柜,环网柜...都糊涂了,该怎么分类,怎么选择呢? 谢谢!
我手上有摊工程使用施耐德的开关NS100N TM ()A/3P我以前没接触过GCS不知是否跟GCK一样,也就是一个开关,三个互感器,三个表,一个指示灯。请大侠们指点一下我的QQ4547545258我每天都在线可以给我留言下面是一次图
1,GCS柜 160mm的抽屉 可否装两个NS100/3P的断路器2,若还要求专设有功电表,160mm的抽屉 是否还可以装两个NS100/3P的断路器3,GCS的有效高度(可装设断路器抽屉的总高度)是1760mm还是1920mm.先谢谢了
设计时遇到一台22kW的电机需要变频调速,低压柜用的是MNS。以前我做的基本都是50KW以上的电机配变频,就直接配一面固定柜,可22KW的自己占个柜有点浪费吧?审定出了个方案,让柜上层塞两个小抽屉,22KW变频配电系统占用下面56E按固定柜方式安装。可这样散热能保证吗?再说操作恐怕也不方便吧?更小容量的电机变频系统在柜中是以什么方式安装的呢?
在我单位运行的低压抽屉柜(型号:CUBIC-8000)动触头的托架(根据厂家说,材质是据钛酸酯的)发生了多个触头裂的现象,这种抽屉运行不到3年时间,而且越是触头多的抽屉裂的越严重,请高手指点,帮忙分析,谢谢!
GCS柜一次图纸上假设 主母排是配的TYM-100*10=1800A,没有标明N排和PE排大小,那么问题如下:1、N排如何选配,选配的规则是怎样的?2、PE排如何选配,选配的规则是怎样的?3、垂直N排如何选配,选配的规则是怎样的?网上查的,N排的一半指的是,假如主排TYM-100*10=1800A,N排 TYM-100*5=1300A,网上常说的N排配主排一般指的是电流(A安培)的一般,还是排厚度的一半?
低压抽屉柜看到样本上有参数,一般水平母线要比垂直母线大的多,比如GCS其垂直母线额定电流为1000A,这是否就是说几个大回路的单元不能布置在一台出现柜上,比如GCS开关柜其630A馈电回路,占用的小室高度为640mm,若是放两个这样的开关,其电流量就超过1000A,是否不能这样布置啊?请高手解答一下吧(开关厂的朋友更好),谢谢!
一面GCS/GCK柜子,按设计需排四条相同的出线回路(居民用电),均为:Pe=300KW,30户,Kx=0.6,Pj=180KW,COS=0.9,Ij=304A。每条回路出线开关均整定为350A。校验方法一:垂直母线应承载电流=4* Ij =4*304=1216A;结论:超过垂直母线1000A的极限,应分屏配电。校验方法二:由于每条回路最大出线电流可达350A,所以垂直母线上应承载电流=4*350=1400A;结论:超过垂直母线1000A的极限,应分屏配电。校验方法三:本屏总Pe=4*300=1200KW,总户数=4*30=120户,按120户选取Kx=0.4,总Pj=1200*0.4=480KW,COS=0.9,总Ij=810A;结论:没有超过垂直母线1000A的极限,可以按此方案配电。请问以上三种校验计算方法哪种正确,为什么?个人倾向第三种方法,但老总偏向第二种,说是按第三种校验的话,保险系数太低。朋友们,说说你们的想法。
请问,什么时候用抽屉式、什么时候用插拔式?这和开关的电流有关系吗?我看什么图纸,进线开关、联络开关、框架开关基本都是用插拔式的,为什么?而普通的小回路,像塑壳开关或微断,就用抽屉式的,这又是为什么?谢谢了
求解,GCS或者MNS低压配电柜中为什么要用1/2单元,1/4单元抽屉柜?两个1/2单元柜是水平组合成一个单元吗?
图纸简介: 本图纸为抽屉柜一二次电气接线图,图纸内容包括:接线尺寸,低压一次系统图,联络柜二次原理图,进线柜二次原理图,电容器柜二次原理图,三表抽屉回路二次原理图等等。 投稿网友: a_11349568 上传时间: 2014-04
我现场经验少,求助各位,改造工程:1.低压抽屉柜中,可以把抽屉里面的小开关换成大的吗(原抽屉能放得下的情况下,例如160A开关换成250A开关)?2.可以在改造中把两个小抽屉改成一个大抽屉吗?3.如果增加配电柜,施工是怎样进行的?对原母线和配电柜有什么影响。
在样本上看到标准型L型垂直排最大电流1000A 可是实际 抽屉额定电流总和超过1000A 这个合适吗?还有关于双铜套
GCK低压柜母排发出异响,无法解释其原因,现场对电柜母排母线夹增加加固,拆除电柜顶封板,减少震动,检查母排螺丝是否紧固,检查分支出线开关母线是否紧固,重新送电后正常无响声,但运行半个月后异响重新产生。请教各位原因。