首页 课程 资料 论坛
  • 请教大家应急照明设计问题

    我设计的是机房内应急照明机房有一路市电,一路油机供电,当市电停电时,需要等待油机车到达后才通电,这一段时间需要有应急照明为机房提供照明,但是希望在维护人员到达后,手动开启应急照明.请问应该怎样设计应急照明,选用哪种方式的应急照明??急

  • 多层应急照明可以这样设计吗?

    多层应急照明可以这样设计吗?

    多层应急照明可以这样设计吗?二层建筑,售楼处,三级负荷,要求有应急照明……敬请批斗

  • 民用建筑的应急照明设计

    摘要:根据建筑电气设计规范及标准对应急照明的具体规定,文章对应急照明的设计要求做了进一步探讨和归纳总结。并结合具体问题对应急照明的供电、灯具控制等方面提出了自己的看法。 关键词:应急照明 供电方式 控制方式 节能

  • 探讨一下应急照明设计的问题

    如图所示,公共走道采用应急照明回路供电(但现在应急回路中有几个灯采用普通灯),但我收到的审查意见是“1、系统图中,应急照明是专线供电,但平面图中走道普通照明与应急照明混于同一线路,是错误的,必须改正。可在配电箱中设走道普通照明线路,将走道普通照明与应急照明分开,也可将走道中与应急照明混于同一线路的普通照明灯改为应急照明灯。”;我现在想问一下,审查图纸是否需要那么机械地照办规范?根据图所示,应急照明回路中灯具数量为15,没超过《民规》中要求不大于25个的要求。我有必要将公共走廊中3个普通灯单独一个回路么??或者走廊照明全部为应急照明,白白增加投资!!!!!!

  • 火灾应急照明设计研究(转贴)

    火灾应急照明设计研究摘 要:火灾应急照明系统是建筑物安全保障体系的一个重要组成部分。完善的火灾应急照明设计,应在电源设置、导线选型与敷设、灯具选择及布置、灯具控制方式、疏散指示等各个环节严格执行相关规范,保证在火灾紧急状态下发挥应有的作用。 关键词:火灾应急照明;供电;可靠性;灯具;安装位置控制方式;疏散指示; 1、前言 我国目前尚未出台火灾应急照明设计的专门标准或规范,现有规范所规定的名词、术语、标准及其做法尚不统一,不免会给设计者带来一些困惑,笔者对此深有体会。下文从相关规范出发,结合设计中遇到的情况,谈谈火灾应急照明设计中应注意的一些问题。 2、火灾应急照明的供电建筑物火灾应急照明用电的负荷等级应与本建筑消防用电负荷等级相同,其供电可靠性要求也应一致。 一类高层建筑的火灾应急照明应按一级负荷要求供电,二类高层建筑的火灾应急照明应按二级负荷要求供电,并应在最末一级配电箱处设置自动切换装置,其转换时间应满足“民规”附录c.3.1的要求。下面结合设计中遇到的两个例子加以说明。 (1)建筑物内部消

  • 应急照明设计、施工规范归纳

    应急照明设计、施工规范归纳

  • 应急照明设计、施工规范总结

    应急照明设计、施工规范总结

  • 19D702-7 应急照明设计与安装

    19D702-7 应急照明设计与安装      《应急照明设计与安装》 19D702-7

  • 大型建材商场的应急照明设计问题

    最近做一大型建材商场,项目比较复杂,地下一层18000平方为超市及停车场,地上1~3层为建材商场,每层10000平方左右,商场四角上方还有四栋高层办公及住宅楼,整个项目约100000平方左右。根据甲方要求,建材商场每层要划分割户,按摊位计费,每户一块电表。现做照明设计时遇到问题:应急照明怎样设置比较合理?我考虑了两个方案:1、分区设应急照明箱,采用双电源供电,应急照明均匀布置。这种方式可靠性高,造价较低。但缺点是每个分割户装修程度不一样,不好控制电费。2、走道楼梯间等公共部位设应急照明箱,采用双电源供电,应急照明按100%考虑。各分割户采用自带电池应急照明灯,由每户的配电箱单独设置回路,正常时不亮,断电时自动点亮。这种方式控制灵活,便于计费。但由于依据《建筑照明设计标准》应急照明照度不低于正常照明的10%(我们这边审图的说依据JGT16-92,应不低于50%),每户需设置的应急灯数量较多,总体造价很高。请大家讨论一下,怎样设置应急照明合理呢

  • 小高层应急照明设计咨询

    现小区内有11层建筑设计公共走道照明时采用两个回路设计,一个回路为应急照明,一个回路为普通照明。应急照明回路带消防强制点亮功能。现施工中,应急照明灯具采用带蓄电池灯具,开关都采用普通翘板开关。可否将两个回路和为一个回路?停电后由蓄电池供电.18层建筑是否也可这样设计?

  • 应急照明设计及接线施工 疑问(2)

    应急照明设计及接线施工 疑问(2)

    疑问都归结于对以上图片的理解,望指教。1:以上4种接线方式是不是都采用单电源供电模式,而且不具备消防强切功能,而且一般也是普通的照明配电箱出回路,不是单独配个应急照明配电箱给予供电。2:图一就是一般未设计消防的普通小厂房工程,应急灯平时做充电,只有停电才点亮应急灯。跟消防火灾都不搭噶。3:图二这张图看不懂,因为实现的目的跟图一是一模一样的,为什么在应急灯具中间在加跟线呢(三线式接法),做什么用呢!4:图三这张图可以理解,类似图一,只是加了单控开关接在应急灯的供电接线端子上,所以起到了可以开启点亮的作用。5:图四也类似于图三,只不过将图三的单控开关改为一个断路器控制。

  • 应急照明设计及接线施工 疑问(3)

    应急照明设计及接线施工 疑问(3)

    图五的功能介绍是否可以理解为应急灯具不带蓄电池,假如带蓄电池的话不管灯具前面的线路怎么设计,停电后就会自动点亮。”当火灾发生时,消控中心开通KM闭合,点亮灯具“这我想不到如何实现。

  • 关于设置了火灾报警建筑的应急照明设计

    关于设置了火灾报警建筑的应急照明设计

    请问这样分励脱扣切断电源让自带蓄电池的应急灯具断电点亮的方案可以吗?请教大家做了火灾报警的建筑应急照明的方案?

  • 请教一个关于应急照明设计问题!!!

    情况大致这样:原设计公共走道及消防疏散楼梯间应急照明盘为双电源盘,其中照明回路均为两路电源,一个正常市电、一个充电线,详细如下面图纸,图纸要求这些应急灯具均需自带不少于90分钟蓄电池,这样问题就来了。1、原设计照明双切箱不带分励脱扣器,消防单位说灯具都带蓄电池的,在发生火灾的时候要强切。2、设计院说,那就取消这些灯具的蓄电池,发生火灾的时候消防给信号强制点亮灯具。后来决定用方案2,节省成本,但是我感觉这些区域应该是要带蓄电池的灯具吧!!!双保险哦这个我很纠结~~~请大家指点迷津

  • 应急照明设计的误区和应对方案研究

    应急照明设计的误区和应对方案研究感谢作者的无私奉献

  • 应急照明设计的新理念与实施探讨

    1 更新应急照明设计理念现行相关规范、设计中的应急照明仅局限于火灾,作为防火规范仅以火灾本无可厚非,但是《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008实施指南第13.4.8对疏散照明控制的注释规定是,“现规定由消防控制室集中手动、自动控制,……。”果真仅按此执行是会出问题的。那么其它诸多自然灾害(地震、海啸、滑坡、雷害、风灾及水灾等)、人为灾害,以及非灾失电时的安全问题便无明可照,因此认为,应在现行应急照明的基础上,略加增变、扩展功能,使之既满足含火灾在内的各种灾害等的需要,又为人们平时的安全,即全面以人为本、性能化设计应急照明(下简称“性能化设计”)。总之,应急照明既要立于火灾、又要跨出火灾。2 应急照明规定设置场所需加设自带电源应急灯顾及发生大的自然灾害时,双重电源、双回线,以及柴油机、

  • 应急照明系统的消防设计

    应急照明系统的消防设计 2005-11-1 近年来,国内应急照照灯具的开发有了较大的发展,灯具的型式及各种技术指标均有了很大的改进,但相应的技术规范、标准并没有很好地与此相适应,造成设计、使用管理的混乱。本文现结合实际,就典型的几种应急照明灯具的设计施工进行探讨。一、应急照明灯具的种类 应急照明灯具按其供电方式分为以下几种:1.采用双电源双回路供电方式即应急照明灯具本身一般采用普通灯具,而其供电电源为双路高压电源经变压后取得,并在最末段配电箱实现自动互投。采用此种供电方式,其优点是便于管理、布置灵活,不影响建筑物总体效果;缺点是由于采用双电源双回路供电方式,在双电源双回路设置方面,投资较高,所以在中小型建筑物中一般刁不广泛采用,而多应用于高层、大型建筑以及大空间场所。而且,如果线路敷设、灯具选用不当,有可能火灾状态下因喷淋系统工作,大量喷水,因某处线路短路从而影响整个系统的正常适用。而且220V电源有可能会对疏散人员及消防人员生命构成威胁。为

  • 应急照明系统设计的探讨

    应急照明系统设计的探讨应急照明系统设计的探讨 作者: 来源:《电气&智能建筑》 近年来,大型公建越来越多,尤其是人员较为密积的酒店、商场、写字楼,在紧急状况下的人员疏散是一个很现实和重要的问题,这对应急照明系统的合理设置提出了新的问题。 应急照明包括 ...关键字:应急照明 近年来,大型公建越来越多,尤其是人员较为密积的酒店、商场、写字楼,在紧急状况下的人员疏散是一个很现实和重要的问题,这对应急照明系统的合理设置提出了新的问题。 应急照明包括以下几种: (1)正常照明失效时,为继续工作(或暂时继续工作)而设的备用照明; (2)为使人员在火灾情况下,能从室内安全撤离至室外(或某一安全地区)而设置的疏散照明; (3)正常照明突然中断,为确保处于潜在危险的人员安全而设置的安全照明。 就其功能而言,应急照明是十分重要的,它涉及到人身安全的问题,所以应急照明系统设计的合理性是其可靠性的

  • 应急照明强启,这样设计合理吗?

    请问下有主接点是常闭接点的交流接触器吗?主要是想利用这中接触器来控制应急照明的充电线,平时闭合充电,消防火警时主触点断开以达到强制点亮的目的,这样设计合理吗?“交流接触器广泛用作电力的开断和控制电路。 交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。 主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。”有的话是什么型号呢?

点击加载更多

应急照明设计

应急照明设计专题,为您提供应急照明设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与应急照明设计 相关的专业交流讨论,更多应急照明设计相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

车库照明设计

别墅照明设计