首页 课程 资料 论坛
  • 这个应急照明图如何理解

    这个应急照明图如何理解

    这个是一个顶层的楼梯应急照明,请问中间的线路如何理解?未标注导线均为四根线从楼下上来四根芯到一个双控开关?双控到应急灯,再到楼下的双控开关,再到应急灯?这个双控开关跟平时家装里用的双控接法不一样吧,是两根火线入?一根火,一根应急火线?

  • 关于应急照明的一个问题

    现在在做一个报告厅的电气设计,做到应急照明时有个问题就是这个报告厅和另外一栋楼相连接,那么在设置安全出口标志灯时,这样的连接口能不能作为安全出口?对于疏散通道、安全出口这样的概念在相关的规范中有没有比较明确的规定?

  • 关于应急照明的一个问题?

    昨天去工地交底,甲方提出一个问题,说我在设计应急照明的时候回路是接到双电源切换箱上面去的,但是现在他们的产品是在断电的情况下应急灯具才点亮,平时就做充电用,这样起一旦发生火灾岂不是没法点亮吗?不知道大家有没有遇到过这种问题,后来我提出来把应急线路接到普通照明箱里面去,然后加一个消防强切信号,但是这样似乎就把消防电源也切断了,个中矛盾不知该如何解决?

  • 多层应急照明可以这样设计吗?

    多层应急照明可以这样设计吗?

    多层应急照明可以这样设计吗?二层建筑,售楼处,三级负荷,要求有应急照明……敬请批斗

  • 关于消防应急照明的设置

    求助各位大神,配电房里需要设置100%应急照明,现在直接把配电房里的照明箱设为了应急照明箱,双回路供电。 可是如何能做到平时可以通过侧墙的开关正常开闭,而且开关断开的情况下,又能通过消防强制点亮? 现在这个情况本人做法很混乱,智能开关也用过,双控开关加接触器也用过,都感觉很不标准,有没有好点的做法? 还有关于双头灯的问题 ,也一直很困惑.双头灯是不是只能断电自亮? 不能通过消防强制点亮? 忘各位大神解答

  • 关于消防应急照明的问题

    关于消防应急照明的问题

    想知道这个消防应急照明箱的原理?1、我知道普通应急照明箱如果是进线断电或停电,那么应急灯会自亮并保持一定时间(主要靠灯具自身蓄电池供电)。2、还有一种消防应急照明,就像如图所示照明原理,平常照明时灯具也是带开关控制关停的,但是到消防应急时它是如何亮起的呢?按照1的方法,为什么平时把开关关了这些带消防的应急灯却又不亮,这是为何呢?优点晕了,希望高手解释下。还有,按照规范,应急照明箱用双电源,也是按照1的想法,当一路进线停电时,消防应急灯全亮。但如果按规范用双电源进线,那一路停电马上送上备用回路,那消防应急灯岂不是亮不起来了!这又是怎么解释呢???

  • 关于应急照明的理解问题

    按规范,应急照明分为备用照明、安全照明、疏散照明,这三类照明具体用于哪些场所、配电有和要求?另外,消防应急照明和这三类照明的关系该怎么理解?

  • 关于应急照明设置的一些疑问

    根据GB50034-2004《建筑照明设计规范》3.1.2所述:工作场所下列情况应设置应急照明:1)正常照明因故障熄灭后,需确保正常工作或活动继续进行的场所,应设置备用照明;2)正常照明因故障熄灭后,需确保处于潜在危险之中的人员安全的场所,应设置安全照明;3)正常照明因故障熄灭后,需确保人员安全疏散的出口和通道,应设置疏散照明;根据规范中所说的,有几个疑问希望论坛里的高人能帮忙解答一下:第一,这三种同属于应急照明,那么是否是只要有一种存在即可视为已做应急照明?第二,化工企业中什么样的场所需要设置应急照明?在HG-T 20586-1996中并无详细要求,希望大虾们施以援手,不甚感激~~~

  • 这样的应急照明怎么设置

    这样的应急照明怎么设置

    本帖最后由 夜观星象 于 2015-4-9 14:08 编辑 1.指示灯设置有问题么2.活动室的外楼梯可以设置为疏散出口么

  • 这个应急照明是如何实现强启的。

    这个应急照明是如何实现强启的。

    应急照明是如何实现强启的?为什么是3根线。4x1.5和4x2.5的都是什么线?求大神们解答。

  • 应急照明的点亮!!什么意思

    应急照明的点亮!!什么意思

    这是网站上的一个图,在这看不明白了,请大家告诉一下!如图。

  • 应急照明的一些初级知识

    应急照明包括备用照明,安全照明,疏散照明。1)备用照明 是正常照明因故障熄灭后供事故情况下暂时继续工作的照明。 照度:一般不应低于正常照度的10%。高层建筑消防控制室,消防泵房,防排烟机房,配电室,应急发电机房以及发生火灾时仍需坚持工作的场所,备用照明照度应保证正常照明照度; 切换时间:不应超过15s,对商业场所不应超过1.5s; 连续供电时间:生产车间一般不小于20~30min,通信枢纽,变配电站要求连续供电到正常照明恢复,高层建筑消防控制中心,按层数,大小,一般1~2h。2)安全照明 是正常照明因故障熄灭后,为确保处于危险之中的人员安全而设置的照明。 照度:一般不应低于正常照度的5%。特别危险作业场所不应低于10%。急救中心,手术室,危重病人急诊室,外科处置室等医疗抢救场所应保证正常照明照度; 切换时间:不应超过0.5s; 连续供电时间:根据需要确定,生产车间一般10min,手术室则需数小时。3)疏散照明 是正常照明因故障熄灭,在事故情况下为确保人员安全地从室内撤离而设置的照明。 照

  • 关于应急照明的几个问题

    楼道中的疏散指示灯在正常情况下亮么?按我的理解是:如果它采用三线制,则在平时正常情况下他由火线供电应该是亮的。当发生火灾时他也应该是亮的,因为这是由灯内自带的蓄电池供电,大家说我这样的理解对么?

  • 关于应急照明的接线问题

    我想问一下 其中的 充电线 在连到 应急电源 终端箱 是不是 有专门的 一路 接线端子. 如果是这样 那为什么 有人说 使用插座的 是无应急电源的.

  • 关于应急照明的问题请教

    关于应急照明的问题请教

    近日有接触关于应急照明的工程,在论坛上看了几个关于应急照明的帖子,有一点明白,但也有几个问题,特向大家请教:1.是否可以使用单控开关?个人认为不太好。2.控制接触器从图上看应该使用单相接触器,目前国产的单相接触器甚少,是否可以用三相接触器同时控制三路强启出线?大鼻山领导的帖子:http://co.163.com/forum/content/225_72833_1.htm同样有疑问的帖子:http://co.163.com/forum/content/415_902514_1.htm附图及大鼻山领导的附件

  • 关于楼梯应急照明的问题?

    楼梯应急照明双回路能不能共用火线?图纸设计至灯具的线四根线,标注为L1,N,PE。这四根线都为什么线啊?

  • 关于火灾应急照明的一些问题。。

    1.备用照明作为供工作人员或消防人员在火灾时继续工作场所的照明,需不需要强起?这个问题看论坛上有些人说不需要,不过说的不是很详细,求具体解释。另外如果一个配电箱同时带几路疏散照明和几路应急照明,怎么控制强起和不强起,最好有图解哈。:loveliness: 2.设计中习惯在某些重要生产房间设置了一些灯具带应急电源,现在应该如何定义这些?疏散or备用照明?纠结的很。3.备用照明和疏散照明不能带同一回路,没有条文解释,不知道为什么。感觉新民规出来以后这部分更难做了:Q ,请各位大人指教

  • 请教有关应急照明的问题

    民用建筑电气设计规范JGJ 16-2008中13.8对疏散指示灯作如下规定:...疏散走道的疏散指示标志灯具,宜设置在走道及转角处离地面1.Om以下墙面上、柱上或地面上...而,地下建筑照明设计标准CECS45-92中5.3 应急照明,规定:...疏散标志灯应设置在安全出口的顶部,楼梯间、疏散通道及其转角处应设置在距地面高度为1.0~1.2m的墙面上...请问:对疏散指示灯具的安装高度规定的依据是什么。譬如说火灾时烟气往上升,所以疏散指示灯安装高度相对低一点。

  • 关于商场的应急照明问题

    在商场建筑中,关于应急照明是否需每个商场再增设专用应急照明箱,本人设计中应急照明采用灯具自带蓄电池方式,是否可以从该分户商场的正常照明箱,引专用供电回路至应急照明灯具。因JGJ16-2008中规定:当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,并按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。可是本人认为那样每个分户商场光设电表就得好多块了。这条是不是必须执行。请大家分析。

  • 关于应急照明的若干疑问

    关于应急照明的若干疑问

    我看图纸发现有应急照明作者直接配一路市电和蓄电池,这样满足双电源电源要求么?但是我看措施有一条,现在摘录如下应急照明负荷等级分类?一类高层的应急照明属于一级负荷,二类的属于二级,除此之外,还有什么规范依据?

点击加载更多

应急照明

应急照明专题,为您提供应急照明相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与应急照明 相关的专业交流讨论,更多应急照明相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度