在一个化工厂的电石库房里,库房长48米宽15米高8米,有四个大门,那么在做照明设计时房顶是否布置灯具?还是仅沿四周布置?如房顶布置高度太高增加了以后的维护难度。是否有其他的布置方法?另外此库房是否有必要设置应急灯?
应急照明包括备用照明,安全照明,疏散照明。1)备用照明 是正常照明因故障熄灭后供事故情况下暂时继续工作的照明。 照度:一般不应低于正常照度的10%。高层建筑消防控制室,消防泵房,防排烟机房,配电室,应急发电机房以及发生火灾时仍需坚持工作的场所,备用照明照度应保证正常照明照度; 切换时间:不应超过15s,对商业场所不应超过1.5s; 连续供电时间:生产车间一般不小于20~30min,通信枢纽,变配电站要求连续供电到正常照明恢复,高层建筑消防控制中心,按层数,大小,一般1~2h。2)安全照明 是正常照明因故障熄灭后,为确保处于危险之中的人员安全而设置的照明。 照度:一般不应低于正常照度的5%。特别危险作业场所不应低于10%。急救中心,手术室,危重病人急诊室,外科处置室等医疗抢救场所应保证正常照明照度; 切换时间:不应超过0.5s; 连续供电时间:根据需要确定,生产车间一般10min,手术室则需数小时。3)疏散照明 是正常照明因故障熄灭,在事故情况下为确保人员安全地从室内撤离而设置的照明。 照
这是网站上的一个图,在这看不明白了,请大家告诉一下!如图。
我想问一下 其中的 充电线 在连到 应急电源 终端箱 是不是 有专门的 一路 接线端子. 如果是这样 那为什么 有人说 使用插座的 是无应急电源的.
楼道中的疏散指示灯在正常情况下亮么?按我的理解是:如果它采用三线制,则在平时正常情况下他由火线供电应该是亮的。当发生火灾时他也应该是亮的,因为这是由灯内自带的蓄电池供电,大家说我这样的理解对么?
今天看了很多关于应急照明强启线的图,发现强启线都是接在断路器后的,我不明白,为何不接把强启线接在断路器前。如果是接在断路器后,那么如果断路器是断开状态,强启线不是失去了作用?
近日有接触关于应急照明的工程,在论坛上看了几个关于应急照明的帖子,有一点明白,但也有几个问题,特向大家请教:1.是否可以使用单控开关?个人认为不太好。2.控制接触器从图上看应该使用单相接触器,目前国产的单相接触器甚少,是否可以用三相接触器同时控制三路强启出线?大鼻山领导的帖子:http://co.163.com/forum/content/225_72833_1.htm同样有疑问的帖子:http://co.163.com/forum/content/415_902514_1.htm附图及大鼻山领导的附件
楼梯应急照明双回路能不能共用火线?图纸设计至灯具的线四根线,标注为L1,N,PE。这四根线都为什么线啊?
如此应急照明如何二次控制?设计院只提供了 一次图 技术要求里面还有 BASFAS 控制 实在是不知道该如何做二次图大家给个意见
应急照明指示灯的线路在上下楼梯时,据高工讲,应急指示灯不能沿楼梯两边的墙暗敷,只能从楼梯地板敷设,为什么?有什么规范要求么?谢谢!
按规范,应急照明分为备用照明、安全照明、疏散照明,这三类照明具体用于哪些场所、配电有和要求?另外,消防应急照明和这三类照明的关系该怎么理解?
本帖最后由 夜观星象 于 2015-4-9 14:08 编辑 1.指示灯设置有问题么2.活动室的外楼梯可以设置为疏散出口么
想知道这个消防应急照明箱的原理?1、我知道普通应急照明箱如果是进线断电或停电,那么应急灯会自亮并保持一定时间(主要靠灯具自身蓄电池供电)。2、还有一种消防应急照明,就像如图所示照明原理,平常照明时灯具也是带开关控制关停的,但是到消防应急时它是如何亮起的呢?按照1的方法,为什么平时把开关关了这些带消防的应急灯却又不亮,这是为何呢?优点晕了,希望高手解释下。还有,按照规范,应急照明箱用双电源,也是按照1的想法,当一路进线停电时,消防应急灯全亮。但如果按规范用双电源进线,那一路停电马上送上备用回路,那消防应急灯岂不是亮不起来了!这又是怎么解释呢???
这个是一个顶层的楼梯应急照明,请问中间的线路如何理解?未标注导线均为四根线从楼下上来四根芯到一个双控开关?双控到应急灯,再到楼下的双控开关,再到应急灯?这个双控开关跟平时家装里用的双控接法不一样吧,是两根火线入?一根火,一根应急火线?
根据GB50034-2004《建筑照明设计规范》3.1.2所述:工作场所下列情况应设置应急照明:1)正常照明因故障熄灭后,需确保正常工作或活动继续进行的场所,应设置备用照明;2)正常照明因故障熄灭后,需确保处于潜在危险之中的人员安全的场所,应设置安全照明;3)正常照明因故障熄灭后,需确保人员安全疏散的出口和通道,应设置疏散照明;根据规范中所说的,有几个疑问希望论坛里的高人能帮忙解答一下:第一,这三种同属于应急照明,那么是否是只要有一种存在即可视为已做应急照明?第二,化工企业中什么样的场所需要设置应急照明?在HG-T 20586-1996中并无详细要求,希望大虾们施以援手,不甚感激~~~
求助各位大神,配电房里需要设置100%应急照明,现在直接把配电房里的照明箱设为了应急照明箱,双回路供电。 可是如何能做到平时可以通过侧墙的开关正常开闭,而且开关断开的情况下,又能通过消防强制点亮? 现在这个情况本人做法很混乱,智能开关也用过,双控开关加接触器也用过,都感觉很不标准,有没有好点的做法? 还有关于双头灯的问题 ,也一直很困惑.双头灯是不是只能断电自亮? 不能通过消防强制点亮? 忘各位大神解答
多层应急照明可以这样设计吗?二层建筑,售楼处,三级负荷,要求有应急照明……敬请批斗
应急照明是如何实现强启的?为什么是3根线。4x1.5和4x2.5的都是什么线?求大神们解答。
我是新手,看见很多施工图的应急照明都是自带蓄电池的灯具(一级负荷),而且都是两路高压双电源再加灯具自带蓄电池,这样做岂不是三电源了,相当于特别重要负荷供电了,有没有这个必要呢?
高规9.2..2“消防控制室,消防泵房.....仍应保证正常照明的照度”,就是说装普通的应急照明灯达不到要求,要是平时照明从双电源箱中引接而不用设置应急照明灯,是否可行?