前段时间在版上看了,双电源应急照明带消防强启,不能用单控开关,那假如是蓄电池应急灯呢?参考下图。使用单控开关,未尝不可
如带蓄电池的应急照明灯接应急照明双电源切换箱,双电源箱火灾时是不切断的,那么带蓄电池的应急照明灯仍处于浮充电状态,不会点亮,带蓄电池的疏散指示灯也不点亮,这样不是出问题了吗?请各位老大指点。
应急照明中有一种情况是:应急照明作为正常照明的一部分并与其同时使用,当正常照明因故失电时,无论应急照明的控制开关处于何种状态(开/闭),都应自动点亮。这种方式是比较理想的控制方式,但要求布线时必须增加一根控制线。 请问,具体的双电源切换的电路时怎样的,这几根线时怎样连接的。在下万分感激!!
住宅应急照明的ups电源应该是在配电室的ups柜内集中设置,还是在应急照明灯、安全出口内加蓄电池,作分散设置。有没有强制要求或规范。
应急照明疏散双电源转换时间不大于5秒,如果不能提供独立的双电源,根据时间要求,只能用EPS?如果这样,EPS的容量会很大,怎么解决?
随着我国城市现代化建设和社会主义新农村建设的深入,新型建筑如雨后春笋大量涌现,千姿百态、造型各异,成为城市建设的标志和亮丽的风景,现代建筑的高度越来越高,建筑面积越来越大,综合性越来越强,功能越来越全,内部设施越来越多,内部装修材料越来越多,越来越新。然而,给建筑消防安全管理工作带来了新的挑战和新的问题,建筑火灾荷载增大,火灾“烟囱效应”增强,安全疏散通道更为复杂。建筑消防实施要求更高,如果日常管理不善,一旦发生火灾爆炸事故,极易造成群死群伤事故。建筑消防设施包括室内消防栓系统、自动灭火系统、应急广播系统、自动报警系统、应急照明系统等。其中应急照明系统在建筑消防设施不可缺少部分。如果失去作用,发生火灾,建筑内的人员疏散困难,容易造成人员伤亡。因此,要求一些建筑(包括地下部分)应不间断供电,而发生火灾爆炸或地震等灾害时,正常电源往往发生故障或必须断开电源,这时正常照明全部熄灭。为了保障人员及财产的安全,并对进行着的生产、工作及时处置,有效地制止灾害或事故的蔓延,这时应随即投入应急照明系统。下面就
请问1.应急照明需要设置双电源吗?2.应急照明也有属于三级的吗? 我觉得应急照明既然属于消防负荷了 定义为至少二级 没问题吗?3.能把自带蓄电池当做一路回路?4.如果蓄电池可以作为一路回路,那么应急怎么样总电源处是不是就可以不用双电源进线了?
带蓄电池应急照明灯本身的功能构造即是在加载外电的情况下,处于浮充电状态,失去外电,灯具内蓄电池放电自动点亮。由于应急照明电源是通过双电源自动切换控制箱提供的,当正常电源失电时,备用电源将自动切换投入,因此实际加载于应急照明灯的外电依然存在,只是换了另一路电源而已,应急照明灯当然无法自动点亮了。
04D202-3 集中型电源应急照明系统
需要配备应急照明的场所,规范有要求哪些场所可以用带自电源的应急灯,哪些地方要用EPS电源供电的灯具吗?[ 本帖最后由 wangym3680 于 2011-1-14 10:41 编辑 ]
接触器在应急照明箱中做双电源切换的应用深圳市强电通科技有限公司技术部 在深圳市强电通科技有限公司研发人员中,具有多名国家注册电气工程师,具有丰富的建筑电气设计经验,经过我们技术人员对建筑中双电源切换产品使用情况的分析和研究,认为采用接触器做为建筑中应急照明箱中双电源切换元件,是一种非常理想的选择。在建筑中使用双电源切换的场合中,双电源切换产品在应急照明配电箱的应用占到60%以上,由于这种采用接触器做双电源切换的方案的整体造价低,所以采用这种双电源方案可以减少房地产开发企业在建设项目中配电箱上的投资,降低企业的成本支出,增强企业市场竞争力。 在建筑中的应急照明配电箱中都要由双电源供电,并在配电箱内实现自动切换,在此处的双电源切换装置有一些特点:1.此处的切换电流安数不大,一般不超过100A。2.因为应急照明配电箱的体积限制,要求双电源切换装置的体积要小,否则会造成应急照明配电箱的体积过大,造成应急照明配电箱安装上的困难。比如说应急照明配电箱安装在强电竖井内,如果应急照明配电箱体积过大,就会造成竖井内设备的安装困难。 用接触器做应
着急咨询一个问题: 现在双电源切换的应急照明, 必须采用耐火电缆吗? 验收规范2002版中确实是这么要求的. 但是,我在一个工程中用的阻燃电缆穿钢管刷防火, 是不是可以? 这个问题被质检站提出了. 郁闷啊. 有什么好办法答复?[ 本帖最后由 _lc 于 2009-5-31 09:44 编辑 ]
一类建筑应急照明系统可否采用双电源单回路(接在发电机段母线)供电。双电源:一个是市电,一个是发电机。应急灯采用带蓄电池的。
里面与双电源连接的KM下面文字标明火灾时启动 。本来就是双电源两路主备电源自动切换 保证应急照明系统有电 。弱电系统图中也只是说启动应急照明电源控制柜那KM到底控制的是什么 求助大家分析一下
在一个化工厂的电石库房里,库房长48米宽15米高8米,有四个大门,那么在做照明设计时房顶是否布置灯具?还是仅沿四周布置?如房顶布置高度太高增加了以后的维护难度。是否有其他的布置方法?另外此库房是否有必要设置应急灯?
今天看了很多关于应急照明强启线的图,发现强启线都是接在断路器后的,我不明白,为何不接把强启线接在断路器前。如果是接在断路器后,那么如果断路器是断开状态,强启线不是失去了作用?
楼梯应急照明双回路能不能共用火线?图纸设计至灯具的线四根线,标注为L1,N,PE。这四根线都为什么线啊?
这是网站上的一个图,在这看不明白了,请大家告诉一下!如图。
最近做一个商业的项目,对应急照明深感困惑,这是第一次遇到这么大规模的应急照明使用,忽然觉得对很多问题不甚清楚,请大家都谈谈自己的看法。其一:疏散指示和安全出口标志对于一般建筑均需放置这是毋庸置疑的,问题是小规模的建筑,在通道侧墙放疏散指示,在出入口放安全出口标志就可以了,可是对于大规模的商场或超市呢,对于大空间的疏散怎么解决,当然一般是吊装,是指放疏散指示就可以了吗,在什么部位放置呢,请大家给出意见。其二,应急照明包括,疏散,备用,安全三种,规范上只说下列部位应设置应急照明却没说是哪种,当然都强调了疏散指示和安全出口,但对我们没有什么实质性的帮助,规范所指的应急照明到底是指哪种呢?使用什么灯具呢?总之,我对应急照明还有很多困惑,对于一般性的应急照明到底是什么,(不是配电室和计算机房),应什么急,是消防吗?消防只是疏散照度过不够,还需不需要其他的,请高水平的人知道知道,非常感谢
我是新手,看见很多施工图的应急照明都是自带蓄电池的灯具(一级负荷),而且都是两路高压双电源再加灯具自带蓄电池,这样做岂不是三电源了,相当于特别重要负荷供电了,有没有这个必要呢?