首页 课程 资料 论坛
  • 配电室应急照明可以这样做吗?

    根据《建筑设计防火规范》第11.3.2第4条规定,配电室需设应急照明,且应保证正常照明照度。如果灯具选用普通荧光灯,照明配电箱采用双电源供电,电源进线处设双电源自动切换装置,是否满足设计规范要求?本人认为不符合规范要求,原因有2条:一是应急电源要求强制点亮(不分白昼),而是不能使用照明开关控制,开关不能使荧光灯自动点亮。请大家发表意见,谢谢诸位

  • 配电室高度和疏散指示及应急照明问题

    我是新手请问高压、低压配电房及变压器室的高度至少不能低于多少? 疏散指示及应急照明灯能否跟走道楼梯公共照明同一回路?如果同一回路,当断开这一回路电源时,就相当于停电,疏散指示及应急照明灯会自动接通蓄电池,我觉得这样做不是很适合,还是我认识不够,请大虾们指教。

  • 关于应急照明配电的疑问

    《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第200页第13.9.12条关于“应急照明电源的设置”共用4条规定,第一条中“当建筑物消防用电负荷为一级时,采用集中蓄电池或灯具内附有电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱”及第二条中“当消防用电负荷为二级时,采用集中蓄电池或灯具内附有电池组时,可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱”。个人认为:当应急灯具自带蓄电池,应急照明可以单独设置回路引至照明配电箱;线路敷设不跨越防火分区,防止火灾时沿着线路蔓延;线缆采用普通低烟无卤BV导线即可。我现在的疑问是:应急照明回路功率较小,有没有有必要采用单独回路供电以及设置专用应急照明配电箱。请业界前辈、同行专家指教,小弟在此谢过!Ps:本人创建了一个QQ群(群号:161343036)供建筑电气业内人士共同学习、共同提高!欢迎有一定电气施工、设计经验,好学、善学的同行进群!

  • 关于应急照明配电箱的疑问

    请问应急照明配电箱可以采用以下方式吗: 应急照明配电箱的备用电源从发电机应急母线段引入; 应急照明灯具不采用 EPS 供电,采用灯具自带蓄电池方式。

  • 关于应急照明配电箱的问题~

    民用建筑电气设计规范中13.9.12规定:(应急照明)当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。请问这个应急照明配电箱是否能引出除应急照明回路以外的照明回路呢~?例如:一个商场,同一个防火分区内是否需要应急照明一个,而走道照明、卫生间照明等常用照明需要另外设一个配电箱呢~?能不能把这些常用照明都归入应急照明配电箱内呢~?(应急照明采用自带蓄电池)

  • 关于应急照明的一个配电问题

    对于小高层,具体11或12层的二类高层,其应急照明配电的设计,常常被审图公司要求作成变电站单独拉干线供电;在设计中,常想如果采用 每单元的应急照明箱电源从单元住户的总箱处取得,并在灯具上配30分钟蓄电池,这种方式是否可行? 参照供规2.0.3应急电源可以是蓄电池,而且这也是真正的末端(灯具上)互投; 审图人员主要参照了高规9.1.2 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。9.1.3 消防用电设备应采用专用的供电回路,。。。 严格说,这两条对应急照明的配电方式都是含糊的,所以,请各同仁发表下自己的看法, “每单元的应急照明箱(针对二类高层建筑)电源从单元住户的总箱处取得,加表独计,并在灯具上配30分钟蓄电池”此设计是否可行,并不违反规范; 在具体应用中此发可以节省大量有色金属和人力;谢谢

  • 应急照明配电箱设置问题

    1.根据《建规》GB50116-2014 第10.1.9条。应急照明应独立设置箱,可是普通11层小高层 只有楼道应急回路 总负荷也不过2KW 这样单独设箱会不会浪费?2.这样的应急照明箱电源引自哪里?难道要从柴油发电机和室外箱变引YJV?请各位大神们帮忙解答,谢谢了:)

  • 楼梯灯应急照明配电问题?

    楼梯灯应急照明配电问题?1。走火楼梯里面有二个吸顶灯,用声光控控制。不知行不行?不知大家平时怎么做?2。应急灯安装插座,再接入应急灯,但图纸会审时说不可以装插座?说是新出的文件。我想请问一下有没有规范规定?是那一文件有这样的规定?请给我指点一下。谢谢3。按甲方的意思,应急灯不可以装插座,但出口指示灯可以装,疏散指示灯也可以装?搞得我有点糊涂平时做项目时出口指示灯,疏散指示灯,应急灯有没有装插座?还是直接接入电源?4。卫生间排气扇插座甲方也说不可以接入照明回路,应该接到插座回路。这一条有没有文件规定?谢谢所以在这里请教一下大家做法/

  • 配电室应急照明这样做符合规范要求吗?

    根据《建筑设计防火规范》第11.3.2第4条规定,配电室需设应急照明,且应保证正常照明照度。如果灯具选用普通荧光灯,照明配电箱采用双电源供电,电源进线处设双电源自动切换装置,是否满足设计规范要求?本人认为不符合规范要求,原因有2条:一是应急电源要求强制点亮(不分白昼),而是不能使用照明开关控制,开关不能使荧光灯自动点亮。请大家发表意见,谢谢诸位

  • 变配电室应急照明灯具的选择问题?

    大家在设计变配电室的应急照明时,都选用什么样的灯具啊。我见有带蓄电池的正常和应急照明两用的灯,平时它作为正常照明使用,市电停电时应急照明启用,请问这种灯用设置开关吗,如果开关关闭的话,它的应急照明会亮吗?

  • 应急照明配电箱的设置问题大家怎么解决的?

    根据民用建筑电气设计规范:13.9.12 应急照明电源应符合下列规定: 1 当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电。应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。 当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。 2 当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,并按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。 3 高层建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电。宜根据工程具体情况,设置应急照明配电箱。 4 备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。应急周爱美配电箱要按防火分区设置,还要末端切换。可现在不少高层单层面积才1000多m2,应急照明很少,而预分支电缆一般又

  • 应急照明配电控制方式大全

    应急照明配电控制方式大全

  • 常规照明与应急照明公用配电箱

    请教各位,常规照明使用市电,应急照明使用UPS供电,两者独立主开关,可否公用照明配电箱?(因为应急照明回路太少,想共用箱)另外,两个照明回路,各自独立的断路器,可否共用一个接触器?

  • 评析火灾应急照明的配电设计问题

    随着科技的进步和社会化功能的需要,单体建筑的面积越来越大,建筑高度越来越高,聚集的人员越来越多,当建筑物内部发生火灾时,造成人员严重伤亡的危险性越来越大,这与建筑物内有无良好的应急照明(事故照明)系统有着很大的关系,所以良好的应急照明系统是一个相当重要的安全设施,是建筑物内人员的安全和及时疏散的前提,并有利于救援工作的顺利进行,从而最大限度的减少人员的伤亡与降低人民财产的损失。所谓应急照明,是指在正常照明系统在非常状态下,供人员疏散,保障安全或继续工作用的照明。包括:备用照明、疏散照明、安全照明。对于不同类型的建筑应急照明的供电时间、照度及控制要求均有不同。根据规范要求,建筑物的应急照明、疏散指示照明属于消防电源,均需按建筑物等级标准采用相应等级的要求供电。在进行应急照明供电设计时,设计人员都遵循“民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92”中有关应急照明应由两路电源供电,在重要场所或供电条件不具备两个电源或两回线路时,应设置有蓄电池的应急照明灯或用集中蓄电池供电;带蓄电池的应急照明可接自本层(本区)配电盘的专用回路,或防灾专

  • 应急照明配电箱的强制点亮如何实现?

    应急照明的配电箱现在都要求“应急照明强制点亮”,这个能在二次方面实现吗?有的图纸上安装什么“双输入输出控制模块”,这是什么品牌的东西?是二次元器件还是一次件?

  • 办公大楼消防应急照明的配电!!

    最近看了一些在“一类办公大楼”中关于走道消防应急照明的设计!!主要有以下几种方法:1 办公大楼走道的 公共照明 和 应急照明 用同一双电源切换箱,应急照明自带蓄电池。2 办公大楼走道的 公共照明 和 应急照明 用同一配电箱(单电源),应急照明自带蓄电池。3 办公大楼走道的 公共照明(非应急)采用一双电源公共照明箱;应急照明采用一双电源应急照明箱加应急照明自带蓄电池。请问一下大家是怎么做的?上面以上三种方法哪一种比较好!

  • 火灾应急照明配电线路敷设

    火灾应急照明配电线路穿管暗敷时,按规范要求需敷设于不燃烧体结构内,且保护层厚度不应小于30mm。假如某厂房消防设备按三级负荷考虑,设置了自带蓄电池灯具的应急照明。那么其配电线路是否也需注明暗敷时其保护层厚度不应小于30mm呢?欢迎大家讨论。

  • 关于消防应急照明的设置

    求助各位大神,配电房里需要设置100%应急照明,现在直接把配电房里的照明箱设为了应急照明箱,双回路供电。 可是如何能做到平时可以通过侧墙的开关正常开闭,而且开关断开的情况下,又能通过消防强制点亮? 现在这个情况本人做法很混乱,智能开关也用过,双控开关加接触器也用过,都感觉很不标准,有没有好点的做法? 还有关于双头灯的问题 ,也一直很困惑.双头灯是不是只能断电自亮? 不能通过消防强制点亮? 忘各位大神解答

  • 关于应急照明的一个问题

    现在在做一个报告厅的电气设计,做到应急照明时有个问题就是这个报告厅和另外一栋楼相连接,那么在设置安全出口标志灯时,这样的连接口能不能作为安全出口?对于疏散通道、安全出口这样的概念在相关的规范中有没有比较明确的规定?

  • 关于应急照明的一个问题?

    昨天去工地交底,甲方提出一个问题,说我在设计应急照明的时候回路是接到双电源切换箱上面去的,但是现在他们的产品是在断电的情况下应急灯具才点亮,平时就做充电用,这样起一旦发生火灾岂不是没法点亮吗?不知道大家有没有遇到过这种问题,后来我提出来把应急线路接到普通照明箱里面去,然后加一个消防强切信号,但是这样似乎就把消防电源也切断了,个中矛盾不知该如何解决?

点击加载更多

配电室应急照明

配电室应急照明专题,为您提供配电室应急照明相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与配电室应急照明 相关的专业交流讨论,更多配电室应急照明相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

配电室接地电阻

配电室绝缘地毯