首页 课程 资料 论坛
  • 电力负荷及无功补偿课件

    不说了,直接上附件

  • 无功自动补偿器的作用.(求助)

    在配电系统中,使用无功自动补偿器的话,是不是一定不会出现过补偿这种情况?(因为记得它是根据采样获得的功率因数值自动投切电容器组)如果谁对无功自动补偿器有详细的了解的话,还请介绍一下无功自动补偿器的工作原理及其主要功能.要是还能提供一份图的话,那就太感谢了!

  • 电力电容和无功补偿技术手册

    电力电容和无功补偿技术手册 来源于网络哦

  • 关于无功补偿器总是欠流问题

    我司用扬州开发区华能电气有限公司的HK-10无功功率自动补偿控制器,10组25Kvar电容器,已经正常使用2年多,最近由于一次10KV高压缺一相电而断电一段时间后,控制器一直显示欠流,但在控制器的接线端有2A左右的电流,大型负荷停机后也有0.5A左右,已经将欠流设成100MA,还是欠流,电流 回路也不应该开路,因为在控制器的接线端都有电流的,更换过一只控制器还是如此,还有一情况:控制器不接输出(不接电容接触器线圈,只接电流回路和电源)时,不欠流,输出正常,接到4组以上输出时(电容接触器线圈)欠流指示灯就开始亮了。不知是何问题,请教各位了,先谢谢!

  • 电力调度无功补偿技术分析

    无功补偿的主要功能就是将电能消耗降到最低,在通过对电力网络的有效控制,使整个电力网络能够运行正常,在电力设备和无功补偿器材都齐全的情况下,充分利用起来,就能使无功补偿技术发挥到更好。在此,我们可以通过对无功补偿的技术现状、存在的问题和发展趋势进行研究,来了解无功补偿技术的诸多细节。 1 无功补偿技术现状 随着社会各项高技术产品的不断进步,人们对电力的需求量增加越来越快,这就使得电网供出的电力越来越多,其中消耗的部分也越来越多,无论是电网企业还是人民群众,对无功补偿技术的开展渴望程度也越来越强烈。目前我国电力系统中无功补偿技术主要是以下几个方面。 1)同步电机。同步电机包括三个方面:同步发电机、同步电动机和同步调相机。同步发电机一旦运行正常,就能通过滞后功率因数的运行,可以向电力系统提供源源不断的无功;同步电动机用来进行对励磁

  • 关于无功补偿的一些问题

    1、先请教一个在低压母线上集中补偿的关于容量的问题:我的算法是先计算出低压母线上的所有设备的有功、无功,然后算出视在功率,然后根据需要达到的功率因数水平来计算无功补偿容量,可是看很多帖子上都说直接按照变压器容量的30%来补偿就行,不知道这个经验是为什么呢?例如:我们那个项目是四台2000KVA的变压器带四个母线,我算的无功补偿量是1840KVAr,分别在四段低压母线下面装了两个240KVAr的电容补偿柜,这样做应该没有问题吧?2、关于补偿范围的问题:在低压母线上装设电容柜,属于低压侧无功补偿,它补偿的范围在低压母线往上,而下面的设备不在补偿范围之中,是不是下面设备比如电机的功率因数还是没有变化啊,这个补偿范围的定义是指什么?3、还是一个范围的问题:假如单母线分段,正常运行时母联断路器分开,互为备用,那么加在A段下面的电容器是不是对B段起不到补偿作用?4:变压器都知道是无功负载,即吸收无功,那么变压器的无功损耗是不是就是它吸收的无功啊?这个和别人今天争论了很长时间,我认为是的,呵呵5:还有一个同步电机的无功出力的问题先不问了,呵呵,再思考思考

  • 请教无功功率补偿器问题

    请教各位,无功功率自动补偿器型号为JKW5-12,运行中长时间只有一组电容器投切,始终不断开。电容器为20Kvar,且电容接触器上端联接线(10平方)非常烫,而下端联接线无此感觉,这是为什么?

  • 求助:无功补偿器能实现这样的功能吗

    我最近接到一个项目,电容柜选用的是进口的成套柜子,太贵了。业主想换成国产的,我想请教国产电容补偿器能不能满足技术要求,工作原理如下:补偿的无功功率为800千乏,分为主辅两个电容柜,每路补偿50千乏,共16个回路,但补偿器最多12路输出,也就是说一部分输出回路带50千乏,一部分输出回路带100千乏,可是技术要求是每次投入为50千乏,也就是说如果投入是100千乏的电容器,就要切除一个50千乏的电容器回路。请问各位谁家的补偿器能够实现这种功能。

  • 电力电容无功补偿无级调节的问题

    现在大多数采用电力电容进行无功补偿的投切方式都是采用专用接触器,众所周知,这样有许多弊端。昨天听收音机的时候忽然想到,收音机用于调电台的开关采用的是无级可变电容,不知道是否也有这样的无功补偿电容或者这样的技术,如果这样,既可以确保供电质量平稳,还可以提高补偿系统的可靠性,同时降低故障率。不知各位有什么意见或者建议,讨论下?

  • JKW5C无功补偿器为什么不能自动投入?

    原来用的是老式的补偿器,今天刚买了一个新的就换上了,白天上班的时候可以自动投入,可是我到了下班去看一下.功率因数只有,0.50左右,等了好长时间也不见一组电容投入,,我是这样设置的,投入门限是,12,切除门限是1因为电容柜里面的电容不是一样的最大的是18Kvar 最小的是3Kvar.然后时间选的是25秒.目标功率因数设置是0.93,大伙看看我的设置有问题吗?我厂的变压器是,200Kvar,电容选用10组,其中6Kvar2组,18Kvar4组,3Kvar1组,还有两组都是3Kvar+6Kvar连在一起用的.白天的时候补的还可以,可是到了下班补的就不好了,不是过了就是小了头疼死了,哪们大哥可以帮帮我啊?

  • 求无功补偿器测试仪图纸

    我们单位是做成套配电柜的,经常要做无功的测试。他们卖补偿器的厂家拿来的无功补偿器测试仪不能通用,不同厂家的无功补偿器做试验都不一样。

  • 谁有做无功补偿器测试的图纸

    我们单位是做成套配电柜的,经常要做无功的测试。他们卖补偿器的厂家拿来的无功补偿器测试仪不能通用,不同厂家的无功补偿器做试验都不一样。

  • 为什么无功功率补偿器不能自动补偿

    我公司有一台型号为JKL5F-18的智能无功功率自动补偿器用来控制两个电容柜,共20个电容。1——9路控制1号电容柜,10--18控制2号电容柜。现在手动的还可以用,但是自动的从来就不能用,打自动下,接触器就没有一个能吸进去的,而且无功功率自动补偿器上的功率因素cos φ(一般是超前,数值0.77左右)和仪表上的数值(滞后,数值是0.9左右)相差很大。是南京。人民电器生产的,现在已经过了保修期只能自己来解决了。有哪位大侠能帮帮忙?大概会是什么原因非常感谢大家的关注和支持我现在已经把问题解决了问题原因:一:信号线取A相,电源线竟然接的是A、B相 二:参数一个也没有调这南京。人民电器也太不负责任了。。。。。

  • 静止同步无功补偿器SVG性能特点

    1. 启动无冲击SVG部分采用自励方式启动,启动快速,且无冲击电流。2.任意组合的连续补偿范围SVG可以从额定感性无功到额定容性无功连续输出无功,和固定电容器配合使用可构成任意范围的连续补偿。3.动态响应速度快SVG具有5 ms以内的快速输出无功特性,因而对快速的冲击负荷具有更好的补偿效果,对闪变有更好的抑制效果。4. 优异的谐波输出特性SVG可通过设置其补偿目标,补偿无功或谐波,或兼而有之。其可输出近似正弦波的无功电流,也可以输出不设定次数的谐波,全谐波补偿的谐波电流,即SVG输出电流是完全可控的,充分满足用户的需要。5. 占地面积小SVG以半导体功率器件构成的逆变器为核心,使用直流电容器储能,安装尺寸一般只有SVC的1/5-1/3,特别适合于对占地面积要求较高的场合,而且还可做成移动式装置。

  • 北京金辉电力无功补偿元件选型手册

    北京金辉电力无功补偿元件选型手册

  • 低压电力无功补偿单片机怎么设定?

    小库说: 在单片机控制技术的实际应用中,需要在低压电力无功补偿控制系统中频繁地获取进线回路中线路的相电流和线电压的数值,因为在无功补偿装置中,系统的负载不是一成不变的,而是随着功率因数的变化而不断变化。电容器的启动需要通过比较器对采集数字的比较以及衡数转换器和输出放大器等装置对模拟值的加工处理,转化为八位的数字值产生作用,电容器的再次启动就是这个数据采取、数值转换过程的重复。 对于进线回路的线路相电流和线电压数值的采样的一个关键要素是脉冲时间的把控,时间的长短关系到无功补偿系统的补偿效果,同时影响到电容器的使用。如果采样脉冲时间过于短暂,则会导致电容器启动次数的增加,频繁的启动会给电容器造成损伤,减短电容器的使用寿命;相反,如果采样脉冲时间太过长,就不能及时有效地获得系统功率因数的变化情况,造成系统反应的失效,使补偿值停滞在上一个无功补偿阶段,

  • 疑惑:关于补偿器『讨论』

    用补偿器给电动机做降压起动,如果补偿器的抽头是60%,则电动机的启动电压为0.6U、次级启动电流降为0.6Ist、初级电流为0.36Ist、启动转矩为0.36Tst。一般书上都是这样介绍的吧?由于没有做过计算,现有一点疑惑:自耦变压器初级电流真的会是0.36Ist吗?请各位参与讨论。

  • 求助~!!关于无功补偿的问题

    我所在的单位是小型自备电厂,2*12MW机组,在上次能源检测站检查中,提出我厂厂用变压器(3台均为1000KW,其中有台备用)低压侧缺少集中补偿,我查了好多资料,也没有查到关于电厂自用电的补偿问题,请高手赐教,像我们这中情况需要无功就地补偿吗?谢谢!!!

  • 无功补偿有按千伏计算的吗?

    无功补偿有按千伏计算的吗?

    这个表怎么解释啊 有人知道吗

  • 这样设计的无功补偿合理吗?

    这样设计的无功补偿合理吗?

    现在有个站上安装有无功补偿装置,我是这样设计的,见附件图不知道合不合理,再有就是电容器下端需要接地吗?好像如果接地的话需要经电抗器接地或者经避雷器接地,关于这方面有没有标准设计

点击加载更多

电力无功补偿器

电力无功补偿器专题,为您提供电力无功补偿器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电力无功补偿器 相关的专业交流讨论,更多电力无功补偿器相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

无功补偿电柜

高压无功自动补偿