首页 课程 资料 论坛
  • 无功自动补偿器的作用.(求助)

    在配电系统中,使用无功自动补偿器的话,是不是一定不会出现过补偿这种情况?(因为记得它是根据采样获得的功率因数值自动投切电容器组)如果谁对无功自动补偿器有详细的了解的话,还请介绍一下无功自动补偿器的工作原理及其主要功能.要是还能提供一份图的话,那就太感谢了!

  • 请教无功补偿智能装置方面!!!!!!!!

    小弟今年要做毕业设计,题目就是上面的标题我想请教高人,有没有什么推荐小弟参考的书吗?现在前沿科技产品都有什么特点?方便的话,把这方面的知识回复到下面,小弟将不甚感激!谢谢了!快毕业了,这是在学校最后的一次挑战了.

  • 关于无功补偿器总是欠流问题

    我司用扬州开发区华能电气有限公司的HK-10无功功率自动补偿控制器,10组25Kvar电容器,已经正常使用2年多,最近由于一次10KV高压缺一相电而断电一段时间后,控制器一直显示欠流,但在控制器的接线端有2A左右的电流,大型负荷停机后也有0.5A左右,已经将欠流设成100MA,还是欠流,电流 回路也不应该开路,因为在控制器的接线端都有电流的,更换过一只控制器还是如此,还有一情况:控制器不接输出(不接电容接触器线圈,只接电流回路和电源)时,不欠流,输出正常,接到4组以上输出时(电容接触器线圈)欠流指示灯就开始亮了。不知是何问题,请教各位了,先谢谢!

  • 请教:智能RVC-ABB智能无功补偿器的功率设置问题

    有一台智能RVC-ABB智能无功补偿器 (功率因数控制),在自动状态下,为什么已经设定完功率因数了,但显示功率因数还是1.0,根本没有投入电容(自动),无法运行,请各位帮帮忙,急用,谢谢了。:(

  • 哪位朋友用过“指月JKL5CF智能无功功率补偿器”

    调试标题型号的补偿器,出现这个问题,请教同行。接线正确开机,启动22KW电动机,显示功率因数小于0.5,补偿器不工作,咨询销售商,答复是先起小电机,再起大电机,按此法补偿器倒能自动补入电容器。经实验,cosф在0.6~0.9能自动投入电容,cosф在0.5以下补偿器就傻了。这下倒我迷糊了。最后按销售商的建议,暂时用一组电容与22KW电机同步启动。请教大家,你们也这么作吗?

  • 关于无功补偿的一些问题

    1、先请教一个在低压母线上集中补偿的关于容量的问题:我的算法是先计算出低压母线上的所有设备的有功、无功,然后算出视在功率,然后根据需要达到的功率因数水平来计算无功补偿容量,可是看很多帖子上都说直接按照变压器容量的30%来补偿就行,不知道这个经验是为什么呢?例如:我们那个项目是四台2000KVA的变压器带四个母线,我算的无功补偿量是1840KVAr,分别在四段低压母线下面装了两个240KVAr的电容补偿柜,这样做应该没有问题吧?2、关于补偿范围的问题:在低压母线上装设电容柜,属于低压侧无功补偿,它补偿的范围在低压母线往上,而下面的设备不在补偿范围之中,是不是下面设备比如电机的功率因数还是没有变化啊,这个补偿范围的定义是指什么?3、还是一个范围的问题:假如单母线分段,正常运行时母联断路器分开,互为备用,那么加在A段下面的电容器是不是对B段起不到补偿作用?4:变压器都知道是无功负载,即吸收无功,那么变压器的无功损耗是不是就是它吸收的无功啊?这个和别人今天争论了很长时间,我认为是的,呵呵5:还有一个同步电机的无功出力的问题先不问了,呵呵,再思考思考

  • 智能无功补偿控制器的控制方式

    现在用的智能无功补偿控制器可不可以进行一拖二的控制方式,比如:一台主柜10回路,一台辅柜10回路,可否只用一个控制器,控制器的一付点带两台复合开关?

  • 智能低压无功补偿装置的特点有哪些呢?

    智能低压无功补偿装置的特点有哪些呢?

    小库说: 智能低压无功补偿装置的特点有哪些呢? 控制器内部具备优化的无功补偿策略程序,控制物理量如无功功率(功率因数)、投切时间、电压电流门限等参数可设置,按照用户需求和特性动态无功补偿,并将共补和分相分组补偿有效结合。     采用智能低压电子复合开关作为开关元件,彻底解决了电容器投入时的浪涌电流问题,无触头烧损之虑,无需散热,更不会产生谐波注入,安全可靠性高。     具有完善的过压、欠压、缺相、谐波、振荡等保护措施。     具备GPRS通信功能,可将补偿结果反馈给配电管理系统,计算无功功率经济效益,并可接受系统控制。控制器同时具有配电监测的功能,可通过GPRS通信模块将配

  • 正泰智能无功补偿电容器

    低压配电无功补偿装置智能控制系统。

  • 低压无功智能补偿装置的安全运行

    低压无功智能补偿装置是在传统无功补偿装置基础上加装了智能无功功率自动补偿控制器。因为具有智能化、少维护和良好的跟随性能,因此在补偿无功功率、提高功率因数、节能降损、改善电压质量、提高设备出力进而提高企业效益等诸多方面,都是传统无功补偿装置所无法比拟的,近年来也得到了迅速发展和广泛应用。 然而,低压无功智能补偿装置也有产品自身性能不尽完善、缺乏挂网运行经验、用户认知程度不足等问题,为使其不断成熟并推广,笔者就其现存的一些问题提出解决办法。

  • JKW5C无功补偿器为什么不能自动投入?

    原来用的是老式的补偿器,今天刚买了一个新的就换上了,白天上班的时候可以自动投入,可是我到了下班去看一下.功率因数只有,0.50左右,等了好长时间也不见一组电容投入,,我是这样设置的,投入门限是,12,切除门限是1因为电容柜里面的电容不是一样的最大的是18Kvar 最小的是3Kvar.然后时间选的是25秒.目标功率因数设置是0.93,大伙看看我的设置有问题吗?我厂的变压器是,200Kvar,电容选用10组,其中6Kvar2组,18Kvar4组,3Kvar1组,还有两组都是3Kvar+6Kvar连在一起用的.白天的时候补的还可以,可是到了下班补的就不好了,不是过了就是小了头疼死了,哪们大哥可以帮帮我啊?

  • 谁有做无功补偿器测试的图纸

    我们单位是做成套配电柜的,经常要做无功的测试。他们卖补偿器的厂家拿来的无功补偿器测试仪不能通用,不同厂家的无功补偿器做试验都不一样。

  • 求无功补偿器测试仪图纸

    我们单位是做成套配电柜的,经常要做无功的测试。他们卖补偿器的厂家拿来的无功补偿器测试仪不能通用,不同厂家的无功补偿器做试验都不一样。

  • 求助:无功补偿器能实现这样的功能吗

    我最近接到一个项目,电容柜选用的是进口的成套柜子,太贵了。业主想换成国产的,我想请教国产电容补偿器能不能满足技术要求,工作原理如下:补偿的无功功率为800千乏,分为主辅两个电容柜,每路补偿50千乏,共16个回路,但补偿器最多12路输出,也就是说一部分输出回路带50千乏,一部分输出回路带100千乏,可是技术要求是每次投入为50千乏,也就是说如果投入是100千乏的电容器,就要切除一个50千乏的电容器回路。请问各位谁家的补偿器能够实现这种功能。

  • 请教无功功率补偿器问题

    请教各位,无功功率自动补偿器型号为JKW5-12,运行中长时间只有一组电容器投切,始终不断开。电容器为20Kvar,且电容接触器上端联接线(10平方)非常烫,而下端联接线无此感觉,这是为什么?

  • 中压配网无功智能补偿技术的探讨

    论文简介:随着我国用电需求和电力设备的增加,对供电的可靠性和供电质量提出了更高的要求。在电力系统中安装无功补偿装置是提高电能质量和降损的重要手段。 投稿网友:yunhezzy 上传时间: 2013-07-05

  • 静止同步无功补偿器SVG性能特点

    1. 启动无冲击SVG部分采用自励方式启动,启动快速,且无冲击电流。2.任意组合的连续补偿范围SVG可以从额定感性无功到额定容性无功连续输出无功,和固定电容器配合使用可构成任意范围的连续补偿。3.动态响应速度快SVG具有5 ms以内的快速输出无功特性,因而对快速的冲击负荷具有更好的补偿效果,对闪变有更好的抑制效果。4. 优异的谐波输出特性SVG可通过设置其补偿目标,补偿无功或谐波,或兼而有之。其可输出近似正弦波的无功电流,也可以输出不设定次数的谐波,全谐波补偿的谐波电流,即SVG输出电流是完全可控的,充分满足用户的需要。5. 占地面积小SVG以半导体功率器件构成的逆变器为核心,使用直流电容器储能,安装尺寸一般只有SVC的1/5-1/3,特别适合于对占地面积要求较高的场合,而且还可做成移动式装置。

  • 为什么无功功率补偿器不能自动补偿

    我公司有一台型号为JKL5F-18的智能无功功率自动补偿器用来控制两个电容柜,共20个电容。1——9路控制1号电容柜,10--18控制2号电容柜。现在手动的还可以用,但是自动的从来就不能用,打自动下,接触器就没有一个能吸进去的,而且无功功率自动补偿器上的功率因素cos φ(一般是超前,数值0.77左右)和仪表上的数值(滞后,数值是0.9左右)相差很大。是南京。人民电器生产的,现在已经过了保修期只能自己来解决了。有哪位大侠能帮帮忙?大概会是什么原因非常感谢大家的关注和支持我现在已经把问题解决了问题原因:一:信号线取A相,电源线竟然接的是A、B相 二:参数一个也没有调这南京。人民电器也太不负责任了。。。。。

  • JKL5F-10智能无功补偿控制器如何设置?

    单位有两个控制器,功率因数设置值为1,但因为最近是生产单机,负荷较低,经常造成功率因数超前,我想把设置值改为0.95,请问改如何设置?如果哪位有这种控制器的说明书请给我发一份,谢谢。sailyoung@qq.com

  • 关于低压无功补偿的问题

    关于低压无功补偿的问题

    去年公司给一个污水处理厂做的成套低压GCK柜,其中的补偿柜出了好多次问题,不知道是哪里出了问题,我们用的是10路补偿,每路依次有三个63A熔断器,一个交流接触器,三个电抗器,一个20KVAR电容器,NWK1-G10的无功补偿控制器,从去年到现在,接触器和熔断器,电抗器都损坏过,熔断器外壳烧了,电抗器爆过,现在每次去只能换上新的,也查不出哪里出问题了,平时投入运行时也没问题,但是过一段就可能会出现上面的问题,无功补偿都有哪方面要注意的问题,大家说说。

点击加载更多

智能无功补偿器

智能无功补偿器专题,为您提供智能无功补偿器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与智能无功补偿器 相关的专业交流讨论,更多智能无功补偿器相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

jkw无功补偿控制器

无功补偿改造