    请教各位,无功功率自动补偿器型号为JKW5-12,运行中长时间只有一组电容器投切,始终不断开。电容器为20Kvar,且电容接触器上端联接线(10平方)非常烫,而下端联接线无此感觉,这是为什么?

  • 无功功率补偿的一些概念

    无功功率补偿的一些概念无功功率补偿 无功功率补偿的基本原理是把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,当容性负荷释放能量时,感性负荷吸收能量;而感性负荷释放能量时,容性负荷却在吸收能量,能量在两种负荷之间互相交换。这样,感性负荷所吸收的无功功率可由容性负荷输出的无功功率中得到补偿,这就是无功功率补偿的基本原理。 力率电费 是指电力用户感性负载无功消耗量过大,造成功率因数低于国家标准,从而按电费额的百分比追收的电费(详细了解力率电费调整办法)。 过零模块 采样及触发可控硅(晶闸管)。是通过过零模块对可控硅两端进行采样,当可控硅两端电压为零时,触发可控硅,使电容器投入或切除。投入时无涌流,切除时无过电压。 涌流及过电压 ◇涌流是将电容器投入时瞬间产生的电流.如接触器投入电容器时采用不过零点,所以当电容器投入时瞬间相当于短路,产生的电流会比电容器额定电流大几十倍或上百倍.同时会将电容器的极板的许多耐压薄弱点击穿,造成电容器无法储存能量,影响电容器的使用寿命.所以接触器式

  • 此设备如何补偿无功功率?

    有一50KW井下机组,要求运行电压1250V,此电压由35KV↓400↑1400V但运行电压只有1200V压降达到200V如何才能让电压正常?需要补偿多少微法电容?如何计算?哪位高手会呀?多谢多谢。

  • 为什么无功功率补偿器不能自动补偿

    我公司有一台型号为JKL5F-18的智能无功功率自动补偿器用来控制两个电容柜,共20个电容。1——9路控制1号电容柜,10--18控制2号电容柜。现在手动的还可以用,但是自动的从来就不能用,打自动下,接触器就没有一个能吸进去的,而且无功功率自动补偿器上的功率因素cos φ(一般是超前,数值0.77左右)和仪表上的数值(滞后,数值是0.9左右)相差很大。是南京。人民电器生产的,现在已经过了保修期只能自己来解决了。有哪位大侠能帮帮忙?大概会是什么原因非常感谢大家的关注和支持我现在已经把问题解决了问题原因:一:信号线取A相,电源线竟然接的是A、B相 二:参数一个也没有调这南京。人民电器也太不负责任了。。。。。

  • 求教无功功率自动补偿器设置和运行

    求教:单位200变压器,电机分散功率不一最大55,最小2.2,距变压室都不远,40米以内,一般运行时的总功率为47千瓦,全部电机的总功率185千瓦,无功补偿器为JKGS-6智能无功功率补偿器。问题1、平时显示428.430.432等是什么意思?问题2、有时不自动投切需要先停止再打会自动才投切,这是为啥?3、能不能设置,根据什么设置,设置不合理会怎样? 本人在这方面菜鸟也算不上,还望高人解释的通俗易懂,谢谢啊:kiss: :kiss:

  • 请问大家。无功功率自动补偿器坏了。怎么修

    真诚请教各位师傅。本单位有一套低压电容自动补偿装置。前几天巡查时发现人民电器得自动补偿器没有显示不工作了.检修得知一个电容切换接触器和电压保险管烧毁。全部更换后上闸工作。下午再去巡查时发现补偿器又不工作。同时发现那个电容切换器也有一路有烧焦得痕迹。保险管烧断。于是推下那个烧焦得切换器接触器开关。换上保险管重新启动自动补偿控制器。问题来了。只见控制器显示“f”字样.十路循环二极管指示灯有8路常亮。但是接触器没有跳动。也就是说控制器没有作用了。也没有办法调试。开机就始终在这个状态。 。请问大家是什么原因,该如何检修?小弟第一次接触不懂。望大家指教一二。谢谢。

  • 谐波抑制和无功功率补偿

    谐波抑制和无功功率补偿

  • 求教关于无功功率补偿的问题

    小弟想请教个关于补偿的问题什么是有功功率和无功功率我基本上已经明白 但是还有个问题 电容是怎么进行无功补偿的?为什么电容能起到无功补偿的作用?

  • 无功功率补偿器的切除门限设定为什么不同?

    现在无功功率补偿器使用越来越多。各个厂家的功能大同小异。但有一点奇怪。就是切除门限的设定。有的切除门限设定:超前-.99~-.94,可调步长0.01 -.99如FJK-01型有的切除门限设定:0.5~1.2,步长为0.1,切除门限=1.2-当前设定值如GZ2100型有的切除门限设定:最小值不能低于最小电容器组的千乏数,如用户六路电容器组分别为15,15,30,30,30,30.选择值应为16。如JKL7F-18型还有其他的设定比如设定为每路电容器组容量的x%。为什么会有不同的设定?[ 本帖最后由 cdj23983 于 2009-8-15 09:44 编辑 ]

  • 求救:如何确定无功功率补偿?

    第一次接触无功功率补偿,实在没弄清楚,请教各位:根据技术措施第8页,选择补偿容量时,里面有个表格可以参考,但是我没弄清楚的是,补偿前的功率因数怎么选择了?有功计算负荷即是指计算负荷了

  • 无功功率补偿控制器的问题

    一般的无功功率补偿控制器是通过功率因数来控制电容的投入、切除。在使用中发现以下问题。当负载发生变化时,尤其是负载少时,功率因数小时无功功率补偿控制器投入电容,结果过补偿,延时后又切除,产生周期性的投入、切除。为了正常工作,调节电容的数量,但负载变化时,又要调整,太麻烦。我看资料有一种无功功率补偿控制器通过无功功率调整电容的投入、切除电容,可以消除以上情况,避免产生振荡。谁有新式无功功率补偿控制器的说明书请上传,谢谢。

  • 无功功率补偿判据都有哪些?

    最近学习无功功率补偿,发现判据很有意思一开始是功率因数为判据,可是会在负荷小的时候引发投切振荡二是无功电流为判据,通过电压过零时测量无功电流再推算出无功缺额,从而投切,这个也好明白就是第三个,用功率因数和电压作为判据,这方面资料就难找了,究竟是怎么样的呢?哪位大侠能提供一下这方面的资料如果还有第四种第五种,那又将是什么?

  • 简论无功功率及无功补偿配置

    当前能够对能源进行有效利用并便于传输的供电系统基本上都是交流电形式,即其电压和电流变化在时间轴上的变化规律是按照正弦周期性变化。 电流及电压值随时间轴按正弦方式作周期变化的交流电力系统,是当今有效利用能源、方便传输能量、灵活使用能量的有利工具。相比于直流供电形式,交流系统电源主要以两种方式向负载供应电功率:有功功率及无功功率,有功功率即实现将电能转为其他用途的功率(如光能、机械能等),而无功功率则主要在电网线路内部用于电、磁场之间的转化,以及在一些特殊电器件中形成并保持磁场。在正常情况下电力系统中的无功功率是由异步电动机、电力变压器,电弧炉和线路无功损耗以及串并联电抗器等无功负荷产生的,其中电机、变压器在电网中所占的无功功率比例是最高的,有些甚至占全厂负荷载重的80%之上。若此时电网供给的无功功率不能满足其负载需求,则无功电源及其负载保持低电压平衡。由于电力系统运行电压水平低,会给电力系统带来一系列危害,表现在以下四个方面:

  • 什么是无功功率,为什么要无功补偿?

    我们经常在配电房里可以看到低压电容柜或者补偿柜,或者高压电容器,相信朋友们都不陌生。

  • 10KV高压无功功率补偿装置

    随着电能质量、输电效力越来越被重视,功率因数校正技术也得到大规模的应用。通过改善功率因数来提高输电效率,不仅节约能源、净化电网,也是回报率极高的投资。在高压配电系统中,高压无功功率

  • 求助:无功功率补偿的问题

    如图,请问这两个图中的无功补偿是怎么计算的?谢谢了

  • 发几篇无功功率补偿的帖子

    浅谈交流电路无功功率补偿偿用低压电容器组各类投切装置主要技术经济