  • 静止同步无功补偿器SVG性能特点

    1. 启动无冲击SVG部分采用自励方式启动,启动快速,且无冲击电流。2.任意组合的连续补偿范围SVG可以从额定感性无功到额定容性无功连续输出无功,和固定电容器配合使用可构成任意范围的连续补偿。3.动态响应速度快SVG具有5 ms以内的快速输出无功特性,因而对快速的冲击负荷具有更好的补偿效果,对闪变有更好的抑制效果。4. 优异的谐波输出特性SVG可通过设置其补偿目标,补偿无功或谐波,或兼而有之。其可输出近似正弦波的无功电流,也可以输出不设定次数的谐波,全谐波补偿的谐波电流,即SVG输出电流是完全可控的,充分满足用户的需要。5. 占地面积小SVG以半导体功率器件构成的逆变器为核心,使用直流电容器储能,安装尺寸一般只有SVC的1/5-1/3,特别适合于对占地面积要求较高的场合,而且还可做成移动式装置。

  • 10kV静止无功动态补偿装置

    10kV静止无功动态补偿装置

    10kV静止无功动态补偿装置晶闸管阀组室:

  • 无功自动补偿器的作用.(求助)

    在配电系统中,使用无功自动补偿器的话,是不是一定不会出现过补偿这种情况?(因为记得它是根据采样获得的功率因数值自动投切电容器组)如果谁对无功自动补偿器有详细的了解的话,还请介绍一下无功自动补偿器的工作原理及其主要功能.要是还能提供一份图的话,那就太感谢了!

  • 关于无功补偿器总是欠流问题

    我司用扬州开发区华能电气有限公司的HK-10无功功率自动补偿控制器,10组25Kvar电容器,已经正常使用2年多,最近由于一次10KV高压缺一相电而断电一段时间后,控制器一直显示欠流,但在控制器的接线端有2A左右的电流,大型负荷停机后也有0.5A左右,已经将欠流设成100MA,还是欠流,电流 回路也不应该开路,因为在控制器的接线端都有电流的,更换过一只控制器还是如此,还有一情况:控制器不接输出(不接电容接触器线圈,只接电流回路和电源)时,不欠流,输出正常,接到4组以上输出时(电容接触器线圈)欠流指示灯就开始亮了。不知是何问题,请教各位了,先谢谢!

  • 关于无功补偿的一些问题

    1、先请教一个在低压母线上集中补偿的关于容量的问题:我的算法是先计算出低压母线上的所有设备的有功、无功,然后算出视在功率,然后根据需要达到的功率因数水平来计算无功补偿容量,可是看很多帖子上都说直接按照变压器容量的30%来补偿就行,不知道这个经验是为什么呢?例如:我们那个项目是四台2000KVA的变压器带四个母线,我算的无功补偿量是1840KVAr,分别在四段低压母线下面装了两个240KVAr的电容补偿柜,这样做应该没有问题吧?2、关于补偿范围的问题:在低压母线上装设电容柜,属于低压侧无功补偿,它补偿的范围在低压母线往上,而下面的设备不在补偿范围之中,是不是下面设备比如电机的功率因数还是没有变化啊,这个补偿范围的定义是指什么?3、还是一个范围的问题:假如单母线分段,正常运行时母联断路器分开,互为备用,那么加在A段下面的电容器是不是对B段起不到补偿作用?4:变压器都知道是无功负载,即吸收无功,那么变压器的无功损耗是不是就是它吸收的无功啊?这个和别人今天争论了很长时间,我认为是的,呵呵5:还有一个同步电机的无功出力的问题先不问了,呵呵,再思考思考

  • 求助:无功补偿器能实现这样的功能吗

    我最近接到一个项目,电容柜选用的是进口的成套柜子,太贵了。业主想换成国产的,我想请教国产电容补偿器能不能满足技术要求,工作原理如下:补偿的无功功率为800千乏,分为主辅两个电容柜,每路补偿50千乏,共16个回路,但补偿器最多12路输出,也就是说一部分输出回路带50千乏,一部分输出回路带100千乏,可是技术要求是每次投入为50千乏,也就是说如果投入是100千乏的电容器,就要切除一个50千乏的电容器回路。请问各位谁家的补偿器能够实现这种功能。

  • 请教无功功率补偿器问题

    请教各位,无功功率自动补偿器型号为JKW5-12,运行中长时间只有一组电容器投切,始终不断开。电容器为20Kvar,且电容接触器上端联接线(10平方)非常烫,而下端联接线无此感觉,这是为什么?

  • 求无功补偿器测试仪图纸

    我们单位是做成套配电柜的,经常要做无功的测试。他们卖补偿器的厂家拿来的无功补偿器测试仪不能通用,不同厂家的无功补偿器做试验都不一样。

  • JKW5C无功补偿器为什么不能自动投入?

    原来用的是老式的补偿器,今天刚买了一个新的就换上了,白天上班的时候可以自动投入,可是我到了下班去看一下.功率因数只有,0.50左右,等了好长时间也不见一组电容投入,,我是这样设置的,投入门限是,12,切除门限是1因为电容柜里面的电容不是一样的最大的是18Kvar 最小的是3Kvar.然后时间选的是25秒.目标功率因数设置是0.93,大伙看看我的设置有问题吗?我厂的变压器是,200Kvar,电容选用10组,其中6Kvar2组,18Kvar4组,3Kvar1组,还有两组都是3Kvar+6Kvar连在一起用的.白天的时候补的还可以,可是到了下班补的就不好了,不是过了就是小了头疼死了,哪们大哥可以帮帮我啊?

  • 谁有做无功补偿器测试的图纸

    我们单位是做成套配电柜的,经常要做无功的测试。他们卖补偿器的厂家拿来的无功补偿器测试仪不能通用,不同厂家的无功补偿器做试验都不一样。

  • 为什么无功功率补偿器不能自动补偿

    我公司有一台型号为JKL5F-18的智能无功功率自动补偿器用来控制两个电容柜,共20个电容。1——9路控制1号电容柜,10--18控制2号电容柜。现在手动的还可以用,但是自动的从来就不能用,打自动下,接触器就没有一个能吸进去的,而且无功功率自动补偿器上的功率因素cos φ(一般是超前,数值0.77左右)和仪表上的数值(滞后,数值是0.9左右)相差很大。是南京。人民电器生产的,现在已经过了保修期只能自己来解决了。有哪位大侠能帮帮忙?大概会是什么原因非常感谢大家的关注和支持我现在已经把问题解决了问题原因:一:信号线取A相,电源线竟然接的是A、B相 二:参数一个也没有调这南京。人民电器也太不负责任了。。。。。

  • 关于自动无功补偿的困惑

    先上图。图1,2是低压配电系统中,1段母线,2段母线的自动功率补偿柜。但是一段母线有两个柜子,一个功率补偿主柜,一个辅柜。3,4图可以看到控制原理图。我想问你下一段的1段的两个功率补偿柜之间连接的电缆起什么作用。2段的功率补偿柜是否需要连接到1段的主柜上面?

  • 关于低压无功补偿的问题

    关于低压无功补偿的问题

    去年公司给一个污水处理厂做的成套低压GCK柜,其中的补偿柜出了好多次问题,不知道是哪里出了问题,我们用的是10路补偿,每路依次有三个63A熔断器,一个交流接触器,三个电抗器,一个20KVAR电容器,NWK1-G10的无功补偿控制器,从去年到现在,接触器和熔断器,电抗器都损坏过,熔断器外壳烧了,电抗器爆过,现在每次去只能换上新的,也查不出哪里出问题了,平时投入运行时也没问题,但是过一段就可能会出现上面的问题,无功补偿都有哪方面要注意的问题,大家说说。

  • 请问大家。无功功率自动补偿器坏了。怎么修

    真诚请教各位师傅。本单位有一套低压电容自动补偿装置。前几天巡查时发现人民电器得自动补偿器没有显示不工作了.检修得知一个电容切换接触器和电压保险管烧毁。全部更换后上闸工作。下午再去巡查时发现补偿器又不工作。同时发现那个电容切换器也有一路有烧焦得痕迹。保险管烧断。于是推下那个烧焦得切换器接触器开关。换上保险管重新启动自动补偿控制器。问题来了。只见控制器显示“f”字样.十路循环二极管指示灯有8路常亮。但是接触器没有跳动。也就是说控制器没有作用了。也没有办法调试。开机就始终在这个状态。 。请问大家是什么原因,该如何检修?小弟第一次接触不懂。望大家指教一二。谢谢。

  • 有关无功补偿的理解与实施

    采用电力电容器补偿,对于容量较大,负荷平稳且经常使用的用电设备的吴工功率,宜单独就地补偿,应怎么理解跟实施,先谢谢了!

  • 为什么要无功补偿,怎么补偿?

       功率因数是针对不同的负载说的,在之前的直流电时代,是没有功率因数这一说的,那时候功率因数都是1。后来特斯拉将我们带入了交流电时代,从此以后功率因数就常常伴随着我们的身边。(一般功率因数都是小于1的)。

  • 疑惑:关于补偿器『讨论』

    用补偿器给电动机做降压起动,如果补偿器的抽头是60%,则电动机的启动电压为0.6U、次级启动电流降为0.6Ist、初级电流为0.36Ist、启动转矩为0.36Tst。一般书上都是这样介绍的吧?由于没有做过计算,现有一点疑惑:自耦变压器初级电流真的会是0.36Ist吗?请各位参与讨论。

  • 请教关于无功补偿的问题!

    一配电所供两个车间用电:岩石破碎车间382KW,需要系数0.7,功率因数0.65;水处理车间431.25KW,需要系数0.8,功率因数0.75;另外还有3条连锁的胶带机,297KW,需要系数0.7,功率因数0.7。设备容量共1110.25KW,加权后的需要系数和功率因数分别为0.74和0.7。我选用1250KVA的变压器,补偿无功300Kvar,提高功率因数到0.85。请教各位:1、变压器的容量是否偏小?2、低压补偿的效果怎么样?

  • 有谐波的电路,无功怎么补偿呢

    我单位有两台山西出的中频电炉,一个是2.5T,一个是1.5T的,近两个月,因为计划再上一台3T的电炉,现增加了一个1600kva的变压器,可是,负荷没增加,功率因数上不去了。是什么原因呢,我们知道,中频炉谐波非常厉害,用平常无功补偿的方法是没有办法补上的,有什么好办法能把功率因数提上去呢,请各位高手帮忙解释一下

  • 还是关于蒸汽补偿器的问题

    30米蒸汽的直管道,地下铺设,蒸汽参数0.8MPa,300度.看设计图只安装了一个补偿器,管道为DN65的.现在这个补偿器坏了.根据公式计算△ X=0.012(t1-t2)L △ X——管道的热伸长量,mm; t1——热媒温度,℃, t2——管道安装时的温度, ℃ L——计算管道长度m; 0.012——钢铁的线膨胀系数,mm/m·℃ t1-t2就按300算,补偿量应该是108mm,报了计划,但是询问厂家说,补偿量最好不要大于其直径65.一般提供补偿量60mm的,108的也可以做,但是不耐用.不安全.大家说说,是用108的呢,还是安装两个补偿器呢?