首页 课程 资料 论坛
  • 集中供热部分较大换热站末端不循环问题

    各位师友~本人从事集中供热工作,公司建设刚刚完成,现就供热生产中存在的问题与大家分享,并希望得到各位的指点,先谢过了:handshake:比如其中一个换热站带供约23万建筑面积,选用15WM的换热机组,配置的循环泵H:44-34;Q:374-486立方;功率75KW,双泵并联,一开一备,补水泵4KW,Q为25立方,扬程32米。换热站二次侧供水温度57度,回水温度49度。现在运行中存在问题有两点:1、运行中循环泵进出口压力差不到0.12MPa,流量为680,大大超出额定流量.2、末端用户暖气基本不热,只有近端用户达到供热标准。现怀疑循环泵选型与供热所需不相符,请大家帮忙分析一下,不胜感激!QQ191879286.18419261592(手机)

  • 集中供热换热站优化配置及运行方式分析

    一、换热站设置原则 1、要以总体规划为集中供热换热站的设置依据,制定的方案应避免重复建设,做到今后发展和当前使用密切结合。做好宏观控制,统筹安排建设项目,做到统一布局。 2、热力站的设计要将其室内的用热系统与室外热网的因素都考虑到。对于压力与设计温度应与设计要求相一致,热力站设备与系统以及室外热网应相互匹配。 3、应将换热站设置在热负荷密度比较大的中心地带,且要使所带负荷区域尽量不跨越主要街道,通常供热半径要小于1000 m。 4、应通过技术经济来确定换热站的规模,为了使其方便运行管理,应将换热站的规模尽量控制在供应5万m2 ~ 20万m2负荷的范围以内。 二、换热站的建设规模理论 1、大型换热站: 在换热站的建设中,大型的换热站,通常可以供应2

  • 集中供热如何分区比较合理

    新疆一个小区热源为水源热泵,末端为地暖,冷暖两用,有三栋22层,一栋26层,一栋31层,1-4层为商业,上面为住宅,主机房在地下二层,分三个区,1-4层商业为低区,采用全空气空调系统,5-17层为中区,采用地板辐射供冷供热,18-31层为高区,采用地板辐射供冷供热,这样合理吗?请高手指点。

  • 集中供热几个问题,请教大家~

    有几个问题请教。1,热源是热电厂,如何能最经济的控制温差和流量的关系。2,2次网旧管网(串联)失水问题,怎样排查,现怀疑用户大量放水导致,如何解决用户私自放水等问题3,个别小区出现部分楼宇过热,部分楼宇不热(供水温度正常,回水温度低导致),地暖~谢谢。。

  • 小区换热站供热规模讨论?

    在做一小区,关于换热站建筑面积的估算,请教各位专家有无经验数据?感觉换热站里面用换热机组(把水泵、换热器、定压装置等搞在一起)可以节省很大的建筑面积。请教用换热机组和换热器等单独配置各有什么利弊?还有就是规范建议一个换热站负责10万m2的供暖面积,这个必须这样执行吗?[ 本帖最后由 brightboy116271 于 2011-8-18 11:01 编辑 ]

  • 关于集中供热供暖的研究分析

    城市集中供热在我国已经发展了几十年,近几年发展非常迅速。但受到传统管理体制的影响,在城市集中供热方面还存在许多问题,这主要是由于设计与运行、运行与用户个性化不能统一所造成的,其具体表现如下: (1)供热质量差、冷热不均、热能浪费严重现有住宅热用户大多采用单管供热系统,且无有效的调控设备,随着住宅楼的高层化,易造成水力工况失调,各户冷热不均,一些用户的室温低于设计要求;而另一部分用户则室温过高,需开窗降温,造成能源浪费。供热部门为了保证供热标准,只能超负荷供热或以“大流量、小温差”方式供热,又致使耗电量增加,热损增大。由于室内无调节设备,当居民外出或上班时,无法调节室内温度,使热能浪费。 (2)原有设计标准不适合现住宅用户的个性化要求,使节能实施不利现行的城市供热技术规范对热源、热网均有具体的技术规定,对热用户却无任何技术措施和要求。现在的供暖体制正逐步由福利型向消费型转变,住宅热用户个性化要求提高,对供热希望有一定的调控能力。但是现行的室内供暖设计标准未能系统地规定供暖装置的技术要求,规划设计部门仍沿用旧的设计观念,抑制了节能工作实施。 (3)不

  • 有集中供热热源,空调站房可不用换热器

    有集中供热热源,空调站房可不用换热器。采用智能型高低温采暖系统并网直连机组,节约投资,变频运行。

  • 集中供热系统中的节能方案

    论文简介:集中供热节能成当今社会的主要话题,现就此做一个讨论希望有所收获. 投稿网友:changdaoping 上传时间: 2013-04-25

  • 某学校太阳能集中供热系统

    图纸简介: 空气源热泵辅助供热、屋顶太阳能供热系统平面图、原理系统图 投稿网友: tobeuse 上传时间: 2013-07-19 图纸

  • 集中供热系统的热负荷计算

    集中供热系统的热负荷计算

    1.集中供热系统热负荷的概算 集中供热系统的热用户有采暖、通风、热水供应、空气调节、生产工艺等各种用热系统。用热系统的热负荷,按其性质可分为季节性热负荷和常年性热负荷两大类。 季节性热负荷包括采暖、通风、空气调节等系统的热负荷。这类热负荷的特点是与室外温度、湿度、风向、风速和太阳辐射强度等气候条件密切相关,其中对它的大小起决定性作用的是室外温度。 常年性热负荷包括生活用热(主要指热水供应)和生产工艺系统的热负荷。这类热负荷的特点是与气候条件关系不大,因而在全年中变化幅度较小,用热比较稳定。 1.1采暖热负荷采暖热负荷的概算,可采用体积热指标法或面积热指标法进行计算。

  • 集中供热运行调节的方法研究

    集中供热运行调节的方法研究

    0 引言 热水锅炉及采暖系统运行过程中除应对运行参数、燃烧工况进行控制与调整外,还应根据采暖季节(初冬还是严寒)、采暖时间(白天还是夜间)等情况对供热量进行调节。供热调节的目的,一是使系统中各用户的室内温度比较适宜;二是避免不必要的热量浪费。实现热水采暖的经济运行。 1 质调节 在进行质调节时,只改变供暖系统的供水温度,而系统循环水量保持不变。这种调节方式,网路水力工况稳定,运行管理简便,采用这种调节方法,通常可达到预期效果。集中质调节是目前最为广泛采用的供热调节方式,但由于在整个供暖系统中,网路循环水量总保持不变,消耗电能较多。同时,对于有多种热负荷的热水供热系统,在室外温度较高时,如仍按质量调节供热,往往难以满足其他热负荷的要求。 带有混合装置的直接连接热水供暖系统的网路供回水温度可以按照下式计算:

  • 集中供热的供水温度怎么计算

    大家好,我目前从事供暖行业,但是不知道供暖过程中,怎么根据室外温度计算供暖时的供水温度,即一次网温度,有没有计算公式?谢谢各位大侠了,小弟是真的不知道了!!

  • 集中供热锅炉水换热器效率计算方法

    集中供热锅炉水换热器效率计算方法

    集中供热锅炉水换热器效率计算方法 由于板式换热器有着加热、冷却、蒸发、冷凝四方面用途,在生活排水和废热利用领域的有应用,如生活中的排水、车间循环水、压缩机余热等等都可以通过板式换热器将其转化。由于板式换热器有着结构紧凑、操作简单、维护方便、传热效率高等特点,在集中供热工程中换热站及制冷空调系统的产品。集中供热,对合理分配热能,提高热管理水平起到重要作用;空调系统,用于空调系统中冷冻水的换热,在冷却塔与冷凝器之间靠近冷凝器处安装板式换热器可以起到冷凝器的作用。二次侧供回水压差控制、二次侧回水压力控制。回水温度限制、热流量(水流量)限制、回水温差限制、结垢检测。用电动调节阀控制一次网流量,使二次网出口保持设定温度。用自立式温度调节阀控制一次网流量,使二次网出口保持设定温度。根据室外温度自动调节二次网的出口温度。板式换热机组的控制器具有标准485通讯接口,可在主动与被动方式下与监控方通过下时轮巡采集势力站控制器参数,当控制器报警时及时上传。变频补水,用二次网回水的压力信号控制变频器的输出,达到自动补水,使系统保持恒压。用电接点压力表电气控制,采用二次网系统压较往年

  • 张家口市桥东区集中供热工程东源热力热源厂换热站变压器改造招标

    张家口市桥东区集中供热工程东源热力热源厂换热站变压器改造招标招标编号:HBCT-12271200招标人:张家口市东源热力有限责任公司 1.招标条件受张家口市东源热力有限责任公司的委托,依据《中华人民共和国招标投标法》及相关的法律法规,对张家口市桥东区集中供热工程东源热力热源厂换热站变压器改造工程面向社会公开招标,择优选定中标单位。2.项目概况与招标范围2.1工程名称:张家口市桥东区集中供热工程东源热力热源厂换热站变压器改造工程2.2建设单位:张家口市东源热力有限责任公司2.3工程规模:东源热力热源厂2012年换热站变压器改造工程2.4发包范围:东源热力热源厂换热站变压器改造工程 工程量清单范围内施工 2.5工程估算价:约115万2.6资金来源:银行贷款、自筹2.7计划工期: 计划开工日期2012年10月18日,计划竣工日

  • 城市集中供热BOT投资项目

    我现在手里有几个城市集中供热B0T项目资源,供热面积在300---500万平米,包括管网建设.现在想找家能做投资的公司进行项目合作.有意请电联,详谈.

  • 集中供热站自控系统造价

    正在做陕西省一个县城的集中供热初步设计,想在里面加上一个自控系统。1个42MW集中供热站和16个换热站都做自控,请各路高手指点下这套系统造价是多少。采用的PLC编程,西门子的设备。

  • 关于集中供热工程燃料选择分析

    节能技术集中供热工程燃料选择分析张治国。康永虎,翟雪峰。徐英哈尔滨市房地局。哈尔滨市民用建筑设计院,黑龙江哈尔滨150010大型铞炉是符合哈尔滨市的实际情况的由于各地对治理环境染的要求越来越高,冬季采暖使用的大量分散小燃煤锅炉,由于采用间歇供暖的方改造资金不足,造成大多数锅炉设备陈旧,带病运行,锅炉效率低,能耗大,污染物排放量,在采暖季对大气环境污染严重,道里区是哈尔滨市大气环境污染最严重的地区之。为改善环境,必须改善采暖方式采用大型集中供热或用清洁能源采暖。 1利用人工煤气采暖,前哈市城市民叫煤气4依兰县境内。输气管线1893天。煤气增容费80元3.单价民用1元工业1.2兀本项采用煤气供热可大人降低染物,如烟尘和氧化硫的排放,减少市区的环境污染,具有较好的环境效益。但本项目采用煤气供热存在些问。 本项目最终供热面积1528万,按设计热指标计算采暖年需气量为6亿m3,日均需气量设计值约为335万。而煤气厂最高日产气量仅为242万,按日最高产气量计算上供气量为8.83亿。所以从煤气产零上。前哈市的煤气量远远+能满足道里厂民用采暖的需要。而且如采用煤气供热,必须

点击加载更多

集中供热换热站

集中供热换热站专题,为您提供集中供热换热站相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与集中供热换热站 相关的专业交流讨论,更多集中供热换热站相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

热力换热站

混水换热站