系统概述 供热系统是一个多参量、大滞后的复杂系统,供热系统综合节能控制技术,有针对性的解决供热系统热源、管网、终端用户三个部分实际问题,提供三个主要环节的信息化管理平台,实现了热源控制一体化,管网智能化,终端用户信息化;解决了系统整体过量供热,管网存在水力失调,室温存在冷热不均及锅炉冷凝水的问题,达到整个系统的节能目的;提高了供热品质及舒适度,延长了设备的使用寿命。我公司研发的CGC-HESWCS换热站无线监控系统及锅炉监控系统是集现代计算机技术、自动控制技术和通讯技术为一体的,全面地监测热网的运行参数,控制热网的供热温度,为“按需供热”提供有效技术保障。系统节能率10—30%,使用寿命在10年以上。 换热站系统是为用户采暖而设计的,它将锅炉房供来的一次测高温热水,通过热交换器换成二次测低温热水,再供往各个建筑物进行冬季采暖。目前换热站大都采用人工监控,既浪费人力又存在事故隐患,并且各站之间难以统一调度,容易造成热力失衡。 本系统是对热交换系统的整体改造,将热交换采用当今最先进的自动化控制系统。采用GPRS无线远程监控系统进行监控。使用一台计算机作为上
各位师友~本人从事集中供热工作,公司建设刚刚完成,现就供热生产中存在的问题与大家分享,并希望得到各位的指点,先谢过了:handshake:比如其中一个换热站带供约23万建筑面积,选用15WM的换热机组,配置的循环泵H:44-34;Q:374-486立方;功率75KW,双泵并联,一开一备,补水泵4KW,Q为25立方,扬程32米。换热站二次侧供水温度57度,回水温度49度。现在运行中存在问题有两点:1、运行中循环泵进出口压力差不到0.12MPa,流量为680,大大超出额定流量.2、末端用户暖气基本不热,只有近端用户达到供热标准。现怀疑循环泵选型与供热所需不相符,请大家帮忙分析一下,不胜感激!QQ191879286.18419261592(手机)
一、换热站设置原则 1、要以总体规划为集中供热换热站的设置依据,制定的方案应避免重复建设,做到今后发展和当前使用密切结合。做好宏观控制,统筹安排建设项目,做到统一布局。 2、热力站的设计要将其室内的用热系统与室外热网的因素都考虑到。对于压力与设计温度应与设计要求相一致,热力站设备与系统以及室外热网应相互匹配。 3、应将换热站设置在热负荷密度比较大的中心地带,且要使所带负荷区域尽量不跨越主要街道,通常供热半径要小于1000 m。 4、应通过技术经济来确定换热站的规模,为了使其方便运行管理,应将换热站的规模尽量控制在供应5万m2 ~ 20万m2负荷的范围以内。 二、换热站的建设规模理论 1、大型换热站: 在换热站的建设中,大型的换热站,通常可以供应2
这是引自国标图集02X201-1中的两个图片,请教一下:1.TE203 和TE201是否重复 ,如仅设其中一个会产生什么问题。2TE203是AI 还是DI ,图集中两页中有矛盾之处。
已知换热站一次热媒为160℃,0.3MPa的蒸汽,换成55~45℃热水,换热量为1000KW,怎样求蒸汽的流量啊?求高人指点啊!!!
知道了循环泵的出口压力为0.68MPa,板换二次侧出水压力0.49MPa,压力差这么大正常吗?中间只有个板换啊,知道压力了怎么算这段杨程阻力是多少米
大家好!我现在正在做的一个工程,因为建筑功能的局部变更,先前设在建筑地下一层内的锅炉房取消了,改用换热站代替。即在原锅炉房的位置设置了六台容积式水加热器,热水送进来后经过加热器升高水温后再送至用水点。在有锅炉房的时候我采用了水喷雾进行保护,现在的换热站还需要用水喷雾吗?还是只用设置上几个喷淋头就可以了?谢谢!
请教各位前辈!现有3台3吨的模块锅炉,其中一台常年供给15万㎡的小区生活热水。现在想利用现有设备,在换热站进行改造。改造目的: 使现有的三台模块锅炉,能在热力供暖开始前期,提前半个月供暖,以及在热力供暖停止后延长供暖时间。因为只需要低温供暖,可不可以用生活热水的一次回水来带采暖?再回锅炉呢?还是需要另设一组板换来带采暖呢?如果有能帮忙的,尽量多回帖啊~谢谢啦~!或者留个QQ能让我请教下也成~
我有这样的问题,当一接手一个项目,什么都没有计算的情况下需要向建筑提供设备房所需要的面积。首先确定下来,这个面积要差不多才行。每次都很困难,各位有没有好的估算办法,比如说,市网的热源温度过高情况下(大于100度)需要的热交换站面积,又或者说市网温度刚好适合暖气片(80度左右)时需要的泵房面积;再者就是采用地板辐射式采暖时需要的换热站面积。分区与不分区情况下需要的换热站面积。这些情况下如何确定换热站面积很苦恼,各位高手谁能指点一二。在此谢谢了。:time:
小弟不才,想请问各位大哥,换热站投资方面的问题,25万㎡,地板采暖,总热负荷11250KW,做一个换热站的话,需要投资多少钱?谢谢
小弟目前有一四层酒店的采暖项目,一:2~4层房间为散热器供暖,供水温度为35度左右二:一层大厅为地暖供热,供水温度为60度左右现请教各位前辈有没有什么办法使用一套换热系统同时满足一、二供热要求,如无法满足,具体用俩套换热系统该如何去做?小弟新手上路,望各位前辈能够多多指教!
换热站是集中供热系统供热网路与热用户的连接场所,是热源与热用户之间的一个中间环节,其供热品质的好坏对改善热网热力工况,提高供热质量起着重要作用。 本文设计针对某生活小区换热站。目前此换热站存在以下缺点:①耗能严重。循环泵及补水泵输出流量无法随着供暖负荷和管网压力的变化而变化。②二次供水温度难以控制。③数据传输和通信速率慢、传输不稳定、运行成本高。 本论文针对换热站存在的以上缺点,作以下设计:①基于可编程控制器PLC的变频调速系统的设计与实现[1]。②采用智能PID算法,保证二次供水温度的恒定。③运用GPRS(general packet radio service)通用分组无线业务进行数据传输[2]。系统结构简图如图1所示。 1 基于PLC的变频调速系统的设计与实现 系统采用质量双调的控制方式,即同时控制换热站的循环泵的流量和二次供水设定温度,其中量调的节能效果最为显著。此外系统运行过
求助!我公司位于北京大兴某开发区,因开发区集中供暖系统由燃煤升级为燃气,供暖费也做了提升。我公司热费上升78%,需缴纳300多万,费用太高,准备转为自供热。我公司供暖面积:生活办公场所约2万平米,8米高厂房面积约3.5万平米,总计5.5万平米。厂区建有两座换热站,现拟在其中一座换热站旁安装两台燃气热水锅炉(一用一备,高峰两用),仍然利用换热供暖(两座换热站互联,距离300米)。由于不是暖通专业,特向大家咨询:1.锅炉总吨数选用多大的合适。(原市政热网进水管径200、压力0.4、进出温度65/55,能否由此计算出热力损耗并由此确定锅炉功率)2.此种情况下,常压锅炉性价比是否最高。3.燃烧器选用哪个品牌比较可靠些。4.倾向于选择北京制造商,有无此类优质公司,麻烦推荐下。如果能有专业公司负责设计、供货、安装全套服务,也请大家推荐下,谢谢了。
图纸简介: 建筑平立剖面图,楼梯详图,外檐详图及其他图纸。 投稿网友: sutang2011321 上传时间: 2013-07-05 图
图纸简介: 换热站的布置图和大样图,包括设备平面布置,管线和支架平面布置,排水沟平面布置,以 投稿网友: wlei_1597535 上传时间: 2013-03-24
图纸简介: 某小区,换热站补水,一用一备变频控制,带恒压控制器 投稿网友: wb19830628 上传时间: 2013-11-12 图纸
图纸简介: 本图纸为换热站电气及自控设计图,图纸内容包括:设计说明,配电柜配电系统图,系统控制流程图,水泵变频控制原理图,仪表控制箱KX1配电系统图,控制箱KX1盘面布置图,电气仪表设备布置图等等。 投稿网友: yinyanyu 上传时间:
我们公司由于工程进度慢,一级网一直没有焊接完毕,估计全部完工将要在11月20日左右,整个一级网需要注水30500吨水 ,由于是空管线,我感觉用自来水直接补可能会快些,补水管如果是DN100的话,有三处可以补水,我得补多少能满足我启动循环泵(例如40%或者50%),而且DN100的管道流速按多少计算那,得注水多少小时,黑龙江地区这个日期直接注自来水会不会冻那? 一级网循环泵是流量2000m³/H的,扬程80米。