首页 课程 资料 论坛
  • 求助太阳能的集中供热设计

    刚毕业,没有什么经验。求助大家设计1个12楼的太阳能的集中供热系统。邮箱:wx2326607@163.com手机:13866673835~~~谢谢大家了

  • 求助:集中供热设计热媒参数的确定

    根据《民用建筑节能设计标准(采暖居住部分)》JGJ26-95、《民用建筑节能设计标准(采暖居住部分)山东省实施细则》中的规定:采暖设计供回水温度金属管道为95度/70度;而热电厂实际供水最高温度只有60度。我们设计是否按热电厂供水温度进行设计计算?如果按60度计算,散热器将增加100%~150%,管径也要放大很多。请问各位同行你们是怎做的?国家对供热单位的水温有具体要求吗?

  • [求助]热源是集中供热,末断怎么设计?

    情况:小区是集中供热,把热源送到了家门口。房子已经装修好了,想装散热片,请问怎么做比较好?热源是否可以直接和散热片系统连接起来,还是是否需要个换热器的东西?采暖面积在300平左右。:)

  • 原平集中供热4*14MW锅炉设计图纸

    图纸简介: 4台14MW锅炉房设计图纸和设备清单及安装材料清单,图纸包括:热力系统图,燃烧系统图,锅炉房平面布置图。可供大家学习参考。 投稿网友: wxzzgl 上传时间: 2014-09-22 <

  • 小区集中供热水设计规范

    希望对大家有点帮助

  • 西安印钞厂集中供热系统设计分析

    摘要:本文分析了西安印钞厂用汽及热电厂供汽状况,简述了蒸汽减压系统、蒸汽减温系统、厂区热力管网改造和凝结水综合利用设计思路及优化方案,并对集中供热系统进行了效益分析。 关键词:蒸汽 温度 压力 流量 1、概况 西安印钞厂原由自备锅炉房供应厂区热力,安装有两台SZL10-1.27-P型燃煤链条锅炉,冬季运行两台锅炉,夏季运行一台锅炉,冬季最大蒸汽流量15t/h,夏季最大蒸汽流量4.14t/h.因西安市西郊热电厂建成投产,热电厂集中供热管道已敷设至西安印钞厂围墙外,为减少环境污染、提高企业经济效益,决定采用热电厂蒸汽对厂区进行集中供热。 热电厂供汽为压力0.65-0.92Mpa、温度170-220℃的过热蒸汽,热电厂不回收凝结水。因厂区用汽设备使用压力0.6Mpa、温度164.9℃的饱和蒸汽,故热电厂过热蒸汽需经减温减压后方可使用。进户热力管道及计量装置由热电厂设计施工,减温减压装置及厂区热力管网和凝结水回收利用改造由

  • 关于集中供热供暖的研究分析

    城市集中供热在我国已经发展了几十年,近几年发展非常迅速。但受到传统管理体制的影响,在城市集中供热方面还存在许多问题,这主要是由于设计与运行、运行与用户个性化不能统一所造成的,其具体表现如下: (1)供热质量差、冷热不均、热能浪费严重现有住宅热用户大多采用单管供热系统,且无有效的调控设备,随着住宅楼的高层化,易造成水力工况失调,各户冷热不均,一些用户的室温低于设计要求;而另一部分用户则室温过高,需开窗降温,造成能源浪费。供热部门为了保证供热标准,只能超负荷供热或以“大流量、小温差”方式供热,又致使耗电量增加,热损增大。由于室内无调节设备,当居民外出或上班时,无法调节室内温度,使热能浪费。 (2)原有设计标准不适合现住宅用户的个性化要求,使节能实施不利现行的城市供热技术规范对热源、热网均有具体的技术规定,对热用户却无任何技术措施和要求。现在的供暖体制正逐步由福利型向消费型转变,住宅热用户个性化要求提高,对供热希望有一定的调控能力。但是现行的室内供暖设计标准未能系统地规定供暖装置的技术要求,规划设计部门仍沿用旧的设计观念,抑制了节能工作实施。 (3)不

  • 提供《城市供热设计手册》

    给大家提供《城市供热设计手册》,共计5册

  • 《简明供热设计手册》李岱森

    《简明供热设计手册》李岱森.part1

  • 集中供热如何分区比较合理

    新疆一个小区热源为水源热泵,末端为地暖,冷暖两用,有三栋22层,一栋26层,一栋31层,1-4层为商业,上面为住宅,主机房在地下二层,分三个区,1-4层商业为低区,采用全空气空调系统,5-17层为中区,采用地板辐射供冷供热,18-31层为高区,采用地板辐射供冷供热,这样合理吗?请高手指点。

  • 集中供热几个问题,请教大家~

    有几个问题请教。1,热源是热电厂,如何能最经济的控制温差和流量的关系。2,2次网旧管网(串联)失水问题,怎样排查,现怀疑用户大量放水导致,如何解决用户私自放水等问题3,个别小区出现部分楼宇过热,部分楼宇不热(供水温度正常,回水温度低导致),地暖~谢谢。。

  • 某小区集中供热热力站(分区供热)设计施工图

    图纸简介: 本图纸为某小区热力站工程,总供热面积为15万平米,热负荷共计8.25MW,站内分地暖高区,地暖低区两个供热系统。图纸包括设计说明,系统图,设备图,管线布置图,水箱图,分集水器图等。 投稿网友: carter153zc 上传时间:

  • 《简明/集中/区域供热设计手册》三本手册

    网上搜到的,感觉很适合初学者看.。集中供热设计手册:

  • 集中供热系统中的节能方案

    论文简介:集中供热节能成当今社会的主要话题,现就此做一个讨论希望有所收获. 投稿网友:changdaoping 上传时间: 2013-04-25

  • 某学校太阳能集中供热系统

    图纸简介: 空气源热泵辅助供热、屋顶太阳能供热系统平面图、原理系统图 投稿网友: tobeuse 上传时间: 2013-07-19 图纸

  • 集中供热系统的热负荷计算

    集中供热系统的热负荷计算

    1.集中供热系统热负荷的概算 集中供热系统的热用户有采暖、通风、热水供应、空气调节、生产工艺等各种用热系统。用热系统的热负荷,按其性质可分为季节性热负荷和常年性热负荷两大类。 季节性热负荷包括采暖、通风、空气调节等系统的热负荷。这类热负荷的特点是与室外温度、湿度、风向、风速和太阳辐射强度等气候条件密切相关,其中对它的大小起决定性作用的是室外温度。 常年性热负荷包括生活用热(主要指热水供应)和生产工艺系统的热负荷。这类热负荷的特点是与气候条件关系不大,因而在全年中变化幅度较小,用热比较稳定。 1.1采暖热负荷采暖热负荷的概算,可采用体积热指标法或面积热指标法进行计算。

  • 集中供热运行调节的方法研究

    集中供热运行调节的方法研究

    0 引言 热水锅炉及采暖系统运行过程中除应对运行参数、燃烧工况进行控制与调整外,还应根据采暖季节(初冬还是严寒)、采暖时间(白天还是夜间)等情况对供热量进行调节。供热调节的目的,一是使系统中各用户的室内温度比较适宜;二是避免不必要的热量浪费。实现热水采暖的经济运行。 1 质调节 在进行质调节时,只改变供暖系统的供水温度,而系统循环水量保持不变。这种调节方式,网路水力工况稳定,运行管理简便,采用这种调节方法,通常可达到预期效果。集中质调节是目前最为广泛采用的供热调节方式,但由于在整个供暖系统中,网路循环水量总保持不变,消耗电能较多。同时,对于有多种热负荷的热水供热系统,在室外温度较高时,如仍按质量调节供热,往往难以满足其他热负荷的要求。 带有混合装置的直接连接热水供暖系统的网路供回水温度可以按照下式计算:

  • 这个旅馆采暖供热设计是否合理

    这个旅馆采暖供热设计是否合理

    请教众位大虾: 项目: 河北保定某县一旅馆, 1000平米采暖面积,地暖盘管系统.四层,高16米.有客房23间,内设淋浴. 已知: 室内设计温度18, 室外设计温度-9, 平均温度-1.2. 楼顶储水箱供洗浴,热水温度40,冷水按15. 用天然气锅炉.锅炉承压. 膨胀水箱定压. 没有设计院的设计, 是我根据规范和经验设计的. 考虑到保证系统正常运行时的投资经济性, 现把设计选型列出,请高手指正,谢谢!!!1.锅炉 原装铸铁锅炉2台. 1台119KW供采暖, 1台85KW供热水.大气预混燃烧.2.2.循环泵 采暖用Q=5T/H,H=25M. 热水用Q=5T/H,H=25M3.膨胀水箱300L

  • 集中供热的供水温度怎么计算

    大家好,我目前从事供暖行业,但是不知道供暖过程中,怎么根据室外温度计算供暖时的供水温度,即一次网温度,有没有计算公式?谢谢各位大侠了,小弟是真的不知道了!!

点击加载更多

集中供热设计

集中供热设计专题,为您提供集中供热设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与集中供热设计 相关的专业交流讨论,更多集中供热设计相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

供热工程规划

供热站设计