集中供热管网调温曲线和运行方式
城市集中供热,热负荷为350MV,流速在4.2m/s, 感觉计算的这流速有些大,放大管径的话又增加造价, 请问管径流速要控制在多少啊?
情况:小区是集中供热,把热源送到了家门口。房子已经装修好了,想装散热片,请问怎么做比较好?热源是否可以直接和散热片系统连接起来,还是是否需要个换热器的东西?采暖面积在300平左右。:)
刚毕业,没有什么经验。求助大家设计1个12楼的太阳能的集中供热系统。邮箱:wx2326607@163.com手机:13866673835~~~谢谢大家了
小区供热管网要穿过渠道(防洪渠),渠道宽5米,深3米(相对正负零),暖气管线埋深1.6米(相对正负零),怎么设计?渠道已改造为景观,从渠道上走不美观,只考虑埋地,从渠道下窜过。地点乌鲁木齐,两边需要设井吗?穿渠需要套管吗?考虑维修吗?埋深多少?暖气管线4根,均为DN250。
城镇污水厂排水回用于集中供热管网补充水工程应用 刘小雷
图纸简介: 4台14MW锅炉房设计图纸和设备清单及安装材料清单,图纸包括:热力系统图,燃烧系统图,锅炉房平面布置图。可供大家学习参考。 投稿网友: wxzzgl 上传时间: 2014-09-22 <
由于供热系统自身存在的问题及运行管理不到位导致采暖能耗浪费严重,供热节能改造问题迫在眉睫。在集中供热管网系统中,能耗成本占总成本的60%-80%。节约供热管网系统的能源消耗,是供热单位实现供热节能的必要渠道。 一般来说,直埋热网其热效率可达到90%以上,而架空和地沟敷设其热损失远大于10%,如地沟有积水,保温层被破坏,其热损失就更大。因此,热水管网直埋地下采用预制保温管,可以有效防止热量的散失。
改革开放以来,在中央“资源开发与节约并举,把节约放在首位”的能源方针指引下,我国城市集中供热管道的系统事业得到迅速的发展,对节约能源和保护环境发挥了重要的作用。在我国北方地区,冬季需要进行供热采暖,而集中供热管道的系统以其自身的特点和优势,获得了越来越多的好评。而我国冬季大气环境质量与供热方式直接相关,集中供热方式是提高大气质量的一种可行的办法。集中供热面临的问题依然很多,工作任务艰巨,但潜力巨大。如何才能推动我国集中供热事业快速、健康地发展,是摆在我们面前的一个现实问题。 随着时代的进步,各种燃料炉的烤火逐渐普及,普通家庭开始有了采暖设施,但并未全面改善室内热环境,而且因用户火炉采暖严重污染了室内空气。从 20 世纪 90 年代开始,城市集中供热采暖、单户独立室采暖设备相继进入普通家庭。随着供热技
根据《民用建筑节能设计标准(采暖居住部分)》JGJ26-95、《民用建筑节能设计标准(采暖居住部分)山东省实施细则》中的规定:采暖设计供回水温度金属管道为95度/70度;而热电厂实际供水最高温度只有60度。我们设计是否按热电厂供水温度进行设计计算?如果按60度计算,散热器将增加100%~150%,管径也要放大很多。请问各位同行你们是怎做的?国家对供热单位的水温有具体要求吗?
摘要:本文分析了西安印钞厂用汽及热电厂供汽状况,简述了蒸汽减压系统、蒸汽减温系统、厂区热力管网改造和凝结水综合利用设计思路及优化方案,并对集中供热系统进行了效益分析。 关键词:蒸汽 温度 压力 流量 1、概况 西安印钞厂原由自备锅炉房供应厂区热力,安装有两台SZL10-1.27-P型燃煤链条锅炉,冬季运行两台锅炉,夏季运行一台锅炉,冬季最大蒸汽流量15t/h,夏季最大蒸汽流量4.14t/h.因西安市西郊热电厂建成投产,热电厂集中供热管道已敷设至西安印钞厂围墙外,为减少环境污染、提高企业经济效益,决定采用热电厂蒸汽对厂区进行集中供热。 热电厂供汽为压力0.65-0.92Mpa、温度170-220℃的过热蒸汽,热电厂不回收凝结水。因厂区用汽设备使用压力0.6Mpa、温度164.9℃的饱和蒸汽,故热电厂过热蒸汽需经减温减压后方可使用。进户热力管道及计量装置由热电厂设计施工,减温减压装置及厂区热力管网和凝结水回收利用改造由
希望对大家有点帮助
包括塑料管、钢管的热水、蒸汽水力计算,简单求管径流速
刚刚看了,很好,分享一下,呵呵
城市集中供热在我国已经发展了几十年,近几年发展非常迅速。但受到传统管理体制的影响,在城市集中供热方面还存在许多问题,这主要是由于设计与运行、运行与用户个性化不能统一所造成的,其具体表现如下: (1)供热质量差、冷热不均、热能浪费严重现有住宅热用户大多采用单管供热系统,且无有效的调控设备,随着住宅楼的高层化,易造成水力工况失调,各户冷热不均,一些用户的室温低于设计要求;而另一部分用户则室温过高,需开窗降温,造成能源浪费。供热部门为了保证供热标准,只能超负荷供热或以“大流量、小温差”方式供热,又致使耗电量增加,热损增大。由于室内无调节设备,当居民外出或上班时,无法调节室内温度,使热能浪费。 (2)原有设计标准不适合现住宅用户的个性化要求,使节能实施不利现行的城市供热技术规范对热源、热网均有具体的技术规定,对热用户却无任何技术措施和要求。现在的供暖体制正逐步由福利型向消费型转变,住宅热用户个性化要求提高,对供热希望有一定的调控能力。但是现行的室内供暖设计标准未能系统地规定供暖装置的技术要求,规划设计部门仍沿用旧的设计观念,抑制了节能工作实施。 (3)不
新疆一个小区热源为水源热泵,末端为地暖,冷暖两用,有三栋22层,一栋26层,一栋31层,1-4层为商业,上面为住宅,主机房在地下二层,分三个区,1-4层商业为低区,采用全空气空调系统,5-17层为中区,采用地板辐射供冷供热,18-31层为高区,采用地板辐射供冷供热,这样合理吗?请高手指点。
有几个问题请教。1,热源是热电厂,如何能最经济的控制温差和流量的关系。2,2次网旧管网(串联)失水问题,怎样排查,现怀疑用户大量放水导致,如何解决用户私自放水等问题3,个别小区出现部分楼宇过热,部分楼宇不热(供水温度正常,回水温度低导致),地暖~谢谢。。
管道支架的作用是支承管道,有的也限制管道的变形和位移。根据支架对管道的制约情况,分为活动支架和固定支架。 一、活动支架 支承管道且允许管道有位移的支架称为活动支架。活动支架的类型较多,有滑动支架、导向支架、滚动支架、吊架等。 1.滑动支架 滑动支架的主要承重构件是横梁,管道在横粱上可以自由移动。不保温管道用低支架安装,保温管道用高支架安装。(1)低支架用在不保温管道上,按其构造型式又分为卡环式和弧形滑板式两种。图12-18所示卡环式,用圆钢煨制U形管卡,管卡不与管壁接触,一端套丝固定,另一端不套丝;图12-19所示弧形滑板式,在管壁与支承结构间垫上弧形板,并与管壁焊接,当管子伸缩时,弧形板在支承结构上来回滑动。(2)高支架高支架用在保温管道上,焊在管道上的高支座在支承结构上滑动,以防止管道移动摩擦损坏保温层,其结构形式如图12-20所示。
实用集中供热手册 作 者 李善化 出 版 社 中国电力出版社 规 格 16开,698页 出版日期 200603 发布的是其中第十一章《集中供热管道直埋敷设》acdsee 可以打开tiff文件ACDSee Pro v8.1 简体中文精装版下载地址:http://www.crsky.com/soft/6772.html