集中供热管网调温曲线和运行方式
小区供热管网要穿过渠道(防洪渠),渠道宽5米,深3米(相对正负零),暖气管线埋深1.6米(相对正负零),怎么设计?渠道已改造为景观,从渠道上走不美观,只考虑埋地,从渠道下窜过。地点乌鲁木齐,两边需要设井吗?穿渠需要套管吗?考虑维修吗?埋深多少?暖气管线4根,均为DN250。
城市集中供热,热负荷为350MV,流速在4.2m/s, 感觉计算的这流速有些大,放大管径的话又增加造价, 请问管径流速要控制在多少啊?
详见
刚毕业,没有什么经验。求助大家设计1个12楼的太阳能的集中供热系统。邮箱:wx2326607@163.com手机:13866673835~~~谢谢大家了
情况:小区是集中供热,把热源送到了家门口。房子已经装修好了,想装散热片,请问怎么做比较好?热源是否可以直接和散热片系统连接起来,还是是否需要个换热器的东西?采暖面积在300平左右。:)
刚刚看了,很好,分享一下,呵呵
图纸简介: 图纸为新疆某小区给排水 供热管网施工图设计,图纸共7张,包含排水平面图、给水、供热平面图,沟槽开挖回填图、管道检查井连接图、材料表及设计说明等,图纸较详细。 投稿网友: gh1658 上传时间: 2013-06-06<
图纸简介: 4台14MW锅炉房设计图纸和设备清单及安装材料清单,图纸包括:热力系统图,燃烧系统图,锅炉房平面布置图。可供大家学习参考。 投稿网友: wxzzgl 上传时间: 2014-09-22 <
改革开放以来,在中央“资源开发与节约并举,把节约放在首位”的能源方针指引下,我国城市集中供热管道的系统事业得到迅速的发展,对节约能源和保护环境发挥了重要的作用。在我国北方地区,冬季需要进行供热采暖,而集中供热管道的系统以其自身的特点和优势,获得了越来越多的好评。而我国冬季大气环境质量与供热方式直接相关,集中供热方式是提高大气质量的一种可行的办法。集中供热面临的问题依然很多,工作任务艰巨,但潜力巨大。如何才能推动我国集中供热事业快速、健康地发展,是摆在我们面前的一个现实问题。 随着时代的进步,各种燃料炉的烤火逐渐普及,普通家庭开始有了采暖设施,但并未全面改善室内热环境,而且因用户火炉采暖严重污染了室内空气。从 20 世纪 90 年代开始,城市集中供热采暖、单户独立室采暖设备相继进入普通家庭。随着供热技
希望对大家有点帮助
本人做过一段时间的供热工程资料,编制施工组织设计是个麻烦事,因为供热工程施工在施工行业算是小众,可以参考的资料很少。在网上找过,找到的施工组织设计质量参差不齐,只好把很多版本组合拼凑起来,自己再凭感觉完善一下,形成现在用的施工组织设计样板。如果谁需要,就拿去用吧。这个样板使用时工程信息只需要修改第一节的内容,后面都不再提及工程信息了,不会造成后面文字中有别的工程的信息,让监理笑咱们张冠李戴。当然,具体的施工内容最好是根据工程实际情况修改一下。本人水平有限,如果这个施工组织设计样板有什么不足之处,请多指教,不要见笑,权当本人抛砖引玉好了。[ 本帖最后由 halkong 于 2010-4-9 20:10 编辑 ]
包括塑料管、钢管的热水、蒸汽水力计算,简单求管径流速
图纸简介: 小区给排水 供热管网施工图设计,附大样图及说明,比较详细 投稿网友: gh1658 上传时间: 2013-06-06 图纸省
摘要:本文分析了西安印钞厂用汽及热电厂供汽状况,简述了蒸汽减压系统、蒸汽减温系统、厂区热力管网改造和凝结水综合利用设计思路及优化方案,并对集中供热系统进行了效益分析。 关键词:蒸汽 温度 压力 流量 1、概况 西安印钞厂原由自备锅炉房供应厂区热力,安装有两台SZL10-1.27-P型燃煤链条锅炉,冬季运行两台锅炉,夏季运行一台锅炉,冬季最大蒸汽流量15t/h,夏季最大蒸汽流量4.14t/h.因西安市西郊热电厂建成投产,热电厂集中供热管道已敷设至西安印钞厂围墙外,为减少环境污染、提高企业经济效益,决定采用热电厂蒸汽对厂区进行集中供热。 热电厂供汽为压力0.65-0.92Mpa、温度170-220℃的过热蒸汽,热电厂不回收凝结水。因厂区用汽设备使用压力0.6Mpa、温度164.9℃的饱和蒸汽,故热电厂过热蒸汽需经减温减压后方可使用。进户热力管道及计量装置由热电厂设计施工,减温减压装置及厂区热力管网和凝结水回收利用改造由
根据《民用建筑节能设计标准(采暖居住部分)》JGJ26-95、《民用建筑节能设计标准(采暖居住部分)山东省实施细则》中的规定:采暖设计供回水温度金属管道为95度/70度;而热电厂实际供水最高温度只有60度。我们设计是否按热电厂供水温度进行设计计算?如果按60度计算,散热器将增加100%~150%,管径也要放大很多。请问各位同行你们是怎做的?国家对供热单位的水温有具体要求吗?
实用集中供热手册 作 者 李善化 出 版 社 中国电力出版社 规 格 16开,698页 出版日期 200603 发布的是其中第十一章《集中供热管道直埋敷设》acdsee 可以打开tiff文件ACDSee Pro v8.1 简体中文精装版下载地址:http://www.crsky.com/soft/6772.html
城镇供热管网结构设计规范
1、供热管道的排水、放气与疏水装置 为了在需要时排除管道内的水,放出管道内聚集的空气和排出蒸汽管道中的沿途凝水,供热管道必须敷设一定的坡度,并配置相应的排水、放气及疏水装置。 如图12-28所示,热水和凝结水管道的低点处(包括分段阀门划分的每个管段的低点处),应安装排水装置。排水装置应保证一个排水段的排水时间不超过下面的规定:对于DN≤300mm的管道,排水时间为(2~3)h;对于DN350~500mm的管道,排水时间为(4~6)h;对于DN≥600mm的管道,排水时间为(5~7)h,规定排水时间主要是考虑在冬季出现事故时能迅速排水,缩短抢修时间,以免采暖系统和管路冻结。
城市集中供热在我国已经发展了几十年,近几年发展非常迅速。但受到传统管理体制的影响,在城市集中供热方面还存在许多问题,这主要是由于设计与运行、运行与用户个性化不能统一所造成的,其具体表现如下: (1)供热质量差、冷热不均、热能浪费严重现有住宅热用户大多采用单管供热系统,且无有效的调控设备,随着住宅楼的高层化,易造成水力工况失调,各户冷热不均,一些用户的室温低于设计要求;而另一部分用户则室温过高,需开窗降温,造成能源浪费。供热部门为了保证供热标准,只能超负荷供热或以“大流量、小温差”方式供热,又致使耗电量增加,热损增大。由于室内无调节设备,当居民外出或上班时,无法调节室内温度,使热能浪费。 (2)原有设计标准不适合现住宅用户的个性化要求,使节能实施不利现行的城市供热技术规范对热源、热网均有具体的技术规定,对热用户却无任何技术措施和要求。现在的供暖体制正逐步由福利型向消费型转变,住宅热用户个性化要求提高,对供热希望有一定的调控能力。但是现行的室内供暖设计标准未能系统地规定供暖装置的技术要求,规划设计部门仍沿用旧的设计观念,抑制了节能工作实施。 (3)不