首页 课程 资料 论坛
  • 小区换热站供热规模讨论?

    在做一小区,关于换热站建筑面积的估算,请教各位专家有无经验数据?感觉换热站里面用换热机组(把水泵、换热器、定压装置等搞在一起)可以节省很大的建筑面积。请教用换热机组和换热器等单独配置各有什么利弊?还有就是规范建议一个换热站负责10万m2的供暖面积,这个必须这样执行吗?[ 本帖最后由 brightboy116271 于 2011-8-18 11:01 编辑 ]

  • 有关热网换热站供热运行节能措施探讨

    有关热网换热站供热运行节能措施探讨 引言 与国外发达国家相比,我国目前的集中供热系统还相当落后,主要体现在能源利用率不高和热能损失,所以,提高能源利用率和减少热能损失迫在眉睫。 一、换热站节能控制中急需解决的问题 1、换热站控制方式 热力系统本身是一个大的热惯性系统,且影响因素千变万化,因此做到精确控制非常困难。 2、循环泵的变频控制 水泵是热网一次和二次网系统的主要设备,其电耗大小,不但对电资源有影响,也对运行成本有显著影响。水泵的流量和扬程的选择与配置

  • 关于小区换热站提供热水的温度问题

    有一个工程,市政热网经换热站后至小区住宅采暖及办公室冬季空调之用。住宅采暖一般是80/60度,那办公楼供给什么水温呢?也是80/60度?然后再在办公楼设板式换热器至80/60度,再供55/40度的水给空调?好像很麻烦,是这么个过程吗?不懂,请高手指点呀

  • 100万供热能力的水水换热站

    现有高温水运行参数100/70 采暖水设计参数85/60 20年前没有外墙保温楼100万平米 石家庄市供热 设计选6台板换,至少BR1.1板型,问单台板换需要多少平米,板型推荐哪款???循环泵三用一备 双吸泵 流量 扬程 电机功率是多少呢

  • 长春某小区供热外网换热站全套设计图

    图纸简介: 热力站设计参数:一次高温热水按130/70°C考虑,二次热水供回水按95/70°C 进行设计.循环水泵均采用变频调速电机.定压方式采取变频定压方式,温度控制采取自动控制方式。换热站工艺流程:来自供热站一级管网的高温水130℃,进入换热站,经过热量计算装置计量后,进入机组的板式换热器,进行热交换,降到70℃,返回供热站。小区二级管网70℃回水,至换热站集水器,由集水器引出母管,至机组循环水泵,升压后,进入换热器,换热成供水温度95℃,至分水器,由分水器引各路分支管(即二级管网供水管)。图纸包含:设计施工总说明书、水箱及水缸大样图、换热站1平面图,系统图、竖井平面图,剖面图。

  • 供热管网、换热站施工组织设计样板

    本人做过一段时间的供热工程资料,编制施工组织设计是个麻烦事,因为供热工程施工在施工行业算是小众,可以参考的资料很少。在网上找过,找到的施工组织设计质量参差不齐,只好把很多版本组合拼凑起来,自己再凭感觉完善一下,形成现在用的施工组织设计样板。如果谁需要,就拿去用吧。这个样板使用时工程信息只需要修改第一节的内容,后面都不再提及工程信息了,不会造成后面文字中有别的工程的信息,让监理笑咱们张冠李戴。当然,具体的施工内容最好是根据工程实际情况修改一下。本人水平有限,如果这个施工组织设计样板有什么不足之处,请多指教,不要见笑,权当本人抛砖引玉好了。[ 本帖最后由 halkong 于 2010-4-9 20:10 编辑 ]

  • 关于局域锅炉房供热设置换热站的问题

    10层的商业建筑,层高4.2,带地下室。采暖是独立的锅炉房,采暖系统分两个区,1-5层为低区由锅炉房直供,6-10为高区由地下室换热站供热。请教问题,若不设置地下换热站,是否可以?

  • 龙建小区供热外网及换热站设计全套图纸

    图纸简介: 本图纸为龙建小区供热外网及换热站设计全套图纸,本设计是完成齐齐哈尔东方红龙建小区的热网设计任务。该小区供热区域有地下停车场、地下仓库、商服、幼儿园和住宅。总供暖负荷:6108.69kW。图纸包括设计总说明、换热站设计图、热力外线设计图。 投稿网友: weibo_1395574983048

  • 请教换热站供热系统二次网回温不升的原因

    今天去施工现场分析小区换热站供热系统二次网回温不升的原因(正常情况下回温35-45℃,实际27℃),发现供暖二次网出口管径DN300,后来变径DN150,这是二次网回温升不上去的原因吗?如果不是,请教大侠帮忙分析一下具体原因。

  • 集中供热部分较大换热站末端不循环问题

    各位师友~本人从事集中供热工作,公司建设刚刚完成,现就供热生产中存在的问题与大家分享,并希望得到各位的指点,先谢过了:handshake:比如其中一个换热站带供约23万建筑面积,选用15WM的换热机组,配置的循环泵H:44-34;Q:374-486立方;功率75KW,双泵并联,一开一备,补水泵4KW,Q为25立方,扬程32米。换热站二次侧供水温度57度,回水温度49度。现在运行中存在问题有两点:1、运行中循环泵进出口压力差不到0.12MPa,流量为680,大大超出额定流量.2、末端用户暖气基本不热,只有近端用户达到供热标准。现怀疑循环泵选型与供热所需不相符,请大家帮忙分析一下,不胜感激!QQ191879286.18419261592(手机)

  • 变频器在供热系统换热站的解决方案

    利用变频器技术和自控技术对部分换热站供暖换热系统进行改造,新装换热站融入其技术,达到节能降耗改善系统性能,调节热负荷的目的。 一、由于能源的紧张和科学技术的不断进步,企业能源消耗的科学管理是衡量企业是否管理科学的一个明显标志,特别是我们热力行业这样的耗能大户,能源消耗的科学管理,节约能源,已是当前必须解决的问题。动力公司是秦皇岛经济技术开发区供暖服务单位,供暖面积逐年递增,换热站由过去的十几座发展到现在四五十座,并还在增加。原来十几座换热站供暖设备采用的是传统工频启动及运行(一种速度下运行),这种系统不仅对电网冲击大、影响机械设备的寿命,且不能调节循环水量,耗能也大。新上换热站供暖设备又如何节能?值得考虑。鉴于这种情况,公司领导班子研究决定,狠抓能耗管理,投入资金对老设备搞技改,对新上换热站融入变频技术和自控技术。使用之后,节能效果明显改善。 二、换热站供暖系统的构成及工作原理通常换热站有一套或几套供暖换热机组。每套机组由换热

  • 集中供热换热站优化配置及运行方式分析

    一、换热站设置原则 1、要以总体规划为集中供热换热站的设置依据,制定的方案应避免重复建设,做到今后发展和当前使用密切结合。做好宏观控制,统筹安排建设项目,做到统一布局。 2、热力站的设计要将其室内的用热系统与室外热网的因素都考虑到。对于压力与设计温度应与设计要求相一致,热力站设备与系统以及室外热网应相互匹配。 3、应将换热站设置在热负荷密度比较大的中心地带,且要使所带负荷区域尽量不跨越主要街道,通常供热半径要小于1000 m。 4、应通过技术经济来确定换热站的规模,为了使其方便运行管理,应将换热站的规模尽量控制在供应5万m2 ~ 20万m2负荷的范围以内。 二、换热站的建设规模理论 1、大型换热站: 在换热站的建设中,大型的换热站,通常可以供应2

  • 怎样求换热站蒸汽的流量

    已知换热站一次热媒为160℃,0.3MPa的蒸汽,换成55~45℃热水,换热量为1000KW,怎样求蒸汽的流量啊?求高人指点啊!!!

  • 换热站计算的一些问题求教

    知道了循环泵的出口压力为0.68MPa,板换二次侧出水压力0.49MPa,压力差这么大正常吗?中间只有个板换啊,知道压力了怎么算这段杨程阻力是多少米

  • 换热站采取什么消防措施?

    大家好!我现在正在做的一个工程,因为建筑功能的局部变更,先前设在建筑地下一层内的锅炉房取消了,改用换热站代替。即在原锅炉房的位置设置了六台容积式水加热器,热水送进来后经过加热器升高水温后再送至用水点。在有锅炉房的时候我采用了水喷雾进行保护,现在的换热站还需要用水喷雾吗?还是只用设置上几个喷淋头就可以了?谢谢!

  • [换热站]水泵电机的问题

    我设计的建筑面积二十万平方米的换热站,水泵三台,俺选30KW,而施工用了37KW,Q=187T/H,H=44M,工作中电机过热,换了两台电机,目前用户十万平米,仅用一台水泵,供回水阀门调节仅能开启1/3,如全部开启则电机电流过大,电机烧坏了。供回水温度为58-44,请指教烧电机的原因

  • [换热站]关于热力站的设计

    最近,接了一个小区换热站的工程,18W平方米的采暖面积,其中包括2.5W的地板采暖(其他均为散热器采暖)我的方案是由两个换热机组承担,一个承担6W平方,一个承担12W平方.共用3台变频循环泵(2用一备)关键点:我想用回水(45度左右)给2.5W地板采暖供热,能否直接在总回水管上分出一部分给地板采暖后直接回循环泵啊?不知道方按是否可行,请大家探讨,望各位同行不吝赐教,言谢!

  • 请教,关于换热站改造问题!

    请教各位前辈!现有3台3吨的模块锅炉,其中一台常年供给15万㎡的小区生活热水。现在想利用现有设备,在换热站进行改造。改造目的: 使现有的三台模块锅炉,能在热力供暖开始前期,提前半个月供暖,以及在热力供暖停止后延长供暖时间。因为只需要低温供暖,可不可以用生活热水的一次回水来带采暖?再回锅炉呢?还是需要另设一组板换来带采暖呢?如果有能帮忙的,尽量多回帖啊~谢谢啦~!或者留个QQ能让我请教下也成~

  • 关于换热站面积的问题请问各位。

    我有这样的问题,当一接手一个项目,什么都没有计算的情况下需要向建筑提供设备房所需要的面积。首先确定下来,这个面积要差不多才行。每次都很困难,各位有没有好的估算办法,比如说,市网的热源温度过高情况下(大于100度)需要的热交换站面积,又或者说市网温度刚好适合暖气片(80度左右)时需要的泵房面积;再者就是采用地板辐射式采暖时需要的换热站面积。分区与不分区情况下需要的换热站面积。这些情况下如何确定换热站面积很苦恼,各位高手谁能指点一二。在此谢谢了。:time:

  • 换热站投资的问题!!!------急

    小弟不才,想请问各位大哥,换热站投资方面的问题,25万㎡,地板采暖,总热负荷11250KW,做一个换热站的话,需要投资多少钱?谢谢

点击加载更多

供热换热站

供热换热站专题,为您提供供热换热站相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与供热换热站 相关的专业交流讨论,更多供热换热站相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

换热站水箱

换热站节能